| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем?

Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2014, 17:12 #1
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем?
L`esprit
 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66

Добрый день конструктора и специалисты!!!
Веду объект по модернизации здания, построенного в 1980г. Каркас сборный ж/б по серии ИИ-04. Габариты здания 18х56м. два этажа+ подвал. На данном объекте выполнялось обследование несущих и ограждающих конструкций, никаких дефектов не было выявлено, здание и конструкции работоспособные. После был проект, который благополучно прошел экспертизу. На сегодняшний день за работу принялись строители. При отбивки старой штукатурки по ригелю наткнулись на трещину (см. фото). Данная трещина расположена в 1,2-1,4м. от края ригеля, длинна ригеля 5,6м., ригель с преднапряженной арматурой, опирается по схеме балка на двух шарнирных опорах. Ригель однополочный, расположен относительно здания примерно по центру, т.е. не в крайних пролетах здания. Трещина полностью раскрыта в верхней зоне ригеля, по полке ригеля трещина не проходит (полка расположена на противоположной стороне относительно фото). Как видно из фото трещина не проходит через рабочую арматуру.

Вопрос: 1. Есть предположение каким образом образовалась данная трещина??
2. Что делать с ригелем, усиливать или....??

У меня лишь одно более реальное предположения, что данный ригель смонтирован с данной трещиной, так как:
1. трещина не была обнаружена по штукатурке.
2. данная трещина не характерна при работе балки на двух шарнирных опорах.

Или все таки она появилась в процессе эксплуатации??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина_ригель.jpg
Просмотров: 566
Размер:	134.6 Кб
ID:	137482  

__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее

Последний раз редактировалось L`esprit, 24.10.2014 в 18:43.
Просмотров: 4192
 
Непрочитано 24.10.2014, 17:45
#2
SonAlex

Проектировщик
 
Регистрация: 08.08.2006
Курск
Сообщений: 26


Введите в схему подпорку/доп опору (например от перегородки толщиной 120-250 мм которую разбили чуть дальше) и посмотрите что получится. (особенно актуально если перегородка до монтажа ригеля)
__________________
Все возможно ...
SonAlex вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 17:51
#3
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Не могу никак понять где верх, а где низ)))

Возможно, при преднапряжении от обратного выгиба пошла?
Shakaluka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 17:55
#4
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Не могу никак понять где верх, а где низ)))

Возможно, при преднапряжении от обратного выгиба пошла?
Верх в верху, а низ в низу!!
Думал про обратный выгиб, но это характерно если бы трещина была по середине
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
L`esprit вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 18:29
#5
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
Думал про обратный выгиб, но это характерно если бы трещина была по середине
Не бейте молодежь ногами, но разве от предварительного натяжения в балке образуется не равномерная эпюра чистого изгиба? а следовательно место образования такой трещины - случайно.

Или нет...
Shakaluka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 18:52
#6
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Не бейте молодежь ногами, но разве от предварительного натяжения в балке образуется не равномерная эпюра чистого изгиба? а следовательно место образования такой трещины - случайно.

Или нет...
Я имел ввиду, что если бы трещина и образовалась от преднапряжения, то она бы образовалась в середине, так как там были бы (в верхней зоне) максимальные растягивающие усилия, а вероятность, что она стрельнула бы ближе к краю ригеля мало вероятна, если только бетонная смесь была не качественное замешана (что мало вероятно)
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
L`esprit вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 17:55
#7
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SonAlex Посмотреть сообщение
Введите в схему подпорку/доп опору (например от перегородки толщиной 120-250 мм которую разбили чуть дальше) и посмотрите что получится
мне тоже так показалось, что перегородка могла каким-либо образом спровоцировать появление трещины
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 18:58
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Трещина на боковой поверхности. Вполне возможно, что

Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
перегородка могла каким-либо образом спровоцировать появление трещины
особенно если замыкали зимой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 20:25
#9
theykillkenny


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
показалось, что перегородка могла каким-либо образом спровоцировать появление трещины
Таки скорее да, но в копилку добавлю: был случай уронили ригель при монтаже. Как он теперь себя чувствует не знаю, но здание стоит.
theykillkenny вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 22:11
#10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


ИМХО
Заштукатурить обратно и забыть.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 23:56
#11
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Допустим, что перегородка была смонтирована и на нее оперли ригель. Что ж получается, что надопорный момент в этом месте такое сотворил с ригелем?))
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 10:15
#12
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Лично у меня такое впечатление, что ригель уронили еще во время строительства, ну и чтоб не пропадать добру поставили...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 05:44
#13
kinglir


 
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Лично у меня такое впечатление, что ригель уронили еще во время строительства, ну и чтоб не пропадать добру поставили...
главное, чтоб не вверх ногами