| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорный узел фермы. Как улучшить?

Опорный узел фермы. Как улучшить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2008, 10:58 #1
Опорный узел фермы. Как улучшить?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Посмотрите, пожалуйста, на узел.
Сделан такой из-за ограничения по высоте.
Как тут можно избавиться от концентраций напряжений?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: u1.jpg
Просмотров: 428
Размер:	21.0 Кб
ID:	2928  

Просмотров: 3569
 
Непрочитано 01.02.2008, 12:30
#2
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


укороти опорную пластину - зачем она такая длинная, продли фасонку - убери входящий угол.
А лучше колонну правильно запроектировать и сделать стандартный узел.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2008, 12:51
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Высота опорной пластины и без того мала. Боюсь, что не хватит длины сварных швов для восприятия вертикальной составляющей усилия в опорном раскосе. Кстати, не понятно конструктивное решение, при котором уголки верхнего пояса фермы привариваются к опорной пластине. Техническое решениевозникшей проблемы можно попробовать найти, сделав опирание не сверху, а сбоку.
 
 
Непрочитано 01.02.2008, 23:01
#4
Kirov

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 01.02.2008
Курск
Сообщений: 12
<phrase 1= Отправить сообщение для Kirov с помощью Skype™


А какая высота?
Kirov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 08:22
#5
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Kirov Посмотреть сообщение
А какая высота?
Метров 10.
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2008, 08:24
#6
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Высота опорной пластины и без того мала. Боюсь, что не хватит длины сварных швов для восприятия вертикальной составляющей усилия в опорном раскосе. Кстати, не понятно конструктивное решение, при котором уголки верхнего пояса фермы привариваются к опорной пластине. Техническое решениевозникшей проблемы можно попробовать найти, сделав опирание не сверху, а сбоку.
Ну, швов хватит. Беспокоит пересечение линии усилия со сварными швами. И собственно количество этих самых швов на небольшом участке.
Тут еще подстропильные фермы... Ну, тоже в принципе можно сбоку опереть, но получается громоздко.
Aндрeй вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорный узел фермы. Как улучшить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37