| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала)
Экономист
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377
|
||
Просмотров: 5040
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
![]() |
% разрушения основного материала означает глубину трещины в бетоне в процентах от высоты сечения. В идеале нужно, чтобы она не достигала арматуры, хотя есть нормы по ширине раскрытия и получается про глубину можете забыть. В общем судите сами.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
![]() |
Да выдает, если в модуле ЛирАрм вы провели подбор арматуры с учетом ширины раскрытия трещин. Тогда, просматривая информацию об элементах, можно будет видеть и ширину раскрытия трещин в каждом.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,890
|
Post, а если бетон разрушается при сжатии? Дело просто в достижении предельных напряжений (расчетных или нормативных) - это и есть разрушение, после чего арматура включается в работу (условно говоря, при разрушении основного материала - 100%), оценить величину раскрытия трещин по этим цифрам невозможно, т.к. они не учитывают степень включения арматуры в работу, и опять-таки этот случай относится к изгибаемым элементам, а при элементарном сжатии, что? (риторический)
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
![]() |
дело в том, что при линейном расчете в Лире не получить сколько-нибудь достоверных значений прогибов. А при таких пролетах вообще опасно даже если, как это принято, увеличить значения прогибов при линейном расчете в 3-4 раза. У вас с капителями перекрытие?
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата: