| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным?

Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2014, 02:08 #1
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным?
sanety_san
 
Инженер конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 90

Уважаемые форумчане как вы думаете, возможно ли такое сопряжение фермы и колонны считать шарнирным

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (10.5 Кб, 564 просмотров)

Просмотров: 7692
 
Непрочитано 02.09.2014, 05:29
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Данное сопряжение считается жестким, т.к. при опирании фермы сбоку, создается пара сил вызывающая изгиб верхней части колонны. Однако, если в верхнем узле выполнить овальное отверстие, достаточное для свободного перемещений верхнего пояса, то можно попытаться создать шарнирное опирание. Всё зависит от конструирования данного сопряжения.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 08:47
#3
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Типовой шарнирный узел по серии 1.460 какие могут быть сомнения ?
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 09:14
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


О, тогда приопорную панель верхнего пояса можно смело стырить. Без неё будет лучше!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 10:11
#5
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Но это не надколонник а колонна целиком
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 10:19
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Можно. У Вас овальные отверстия на приложенной PDFке. Можно кроме 1.460 посмотреть выпуск серии 2.440 с узлами покрытий. Там ряд вариаций.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 10:28
#7
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
возможно ли такое сопряжение фермы и колонны считать шарнирным
Нет.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно. У Вас овальные отверстия на приложенной PDFке.
А как гарантировать что болты на монтаже станут так что при перемещениях в узле, фасонка не упрется в них? Ну и как гарантировать что при перемещениях эта фасонка не "перепилит" болты (вполне реально, особенно если есть кран)? Может подшипник поставить?))))))))))

Последний раз редактировалось G-E-K, 02.09.2014 в 10:37.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 10:46
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
А как гарантировать что болты на монтаже станут так что при перемещениях в узле, фасонка не упрется в них? Ну и как гарантировать что при перемещениях эта фасонка не "перепилит" болты (вполне реально, особенно если есть кран)? Может подшипник поставить?))))))))))
Любой МКЭ. Расчет плоской рамы соответствующим образом. Величина линейных перемещений. От узла оголовка колонны до торца хвоста крайней левой верхней панели, которая к тому же нулевая. Аналогичным образом высчитывается габарит лягухи для фахверка при вертикальных перемещениях.


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Нет.
А теперь, Вы, коллега, будьте любезны, почему нет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 10:52
#9
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Крана нет. Е. И. Беленя 2006 г. Стр.376 п. 13.2.3 " Для того что бы узел не мог воспринять усилия от опорного момента и обеспечить шарнирность сопряжения , отверстия в фасонке делают на 5-6 мм больше диаметра болта'
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 10:53
#10
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Аналогичным образом высчитывается габарит лягухи для фахверка при вертикальных перемещениях.
Не, ну тут я полностью согласен, но это ж листовой шарнир, а то что ТС хочет сделать, это уже больше похоже на механизм.
Мне просто не нравится такая реализация, тяжело выполнить, тяжело проконтролировать...


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А теперь, Вы, коллега, будьте любезны, почему нет?
Ну пара сил же ш Если узел сделать "нормально".
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:11
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
пара сил же ш
Ни в коем случае не спорю - бывает пара сил. Но в случае ТС из-за овальных отверстий крайняя левая панель не будет оттягивать оголовок колонны за собой. Не будет тут пары сил. Это и задумывалось разработчиками серии. После чего я и предложил 2.440. Вот загляните, пожалуйста, туда. Там варианты решения узла этого, который обеспечивает необходимым образом усилия и деформативность каркаса.



Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Мне просто не нравится такая реализация, тяжело выполнить, тяжело проконтролировать...
Есть у Вас вариант как реализовать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:17
#12
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Есть у Вас вариант как реализовать?
Выкинуть вообще этот элемент, как говорил выше Бахил, или добавить опорную стойку и опереться сверху на колонну и т.п.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:21
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Выкинуть вообще этот элемент
Нежелательно. Опять же в типовых сериях есть изменение сечения по длине ВП СФ, но он всё равно есть! А почему? А потому что в зависимости от компоновки каркаса он ( этот элемент) нужен для совместной работы всего каркаса или шатра. С учетом компоновки сиситемы связей.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 11:24
#14
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


На этот элемент будет передаваться внеузловая нагрузка. Надколонник сделать не удаётся. Всем огромное спасибо за информацию и обсуждения
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:29
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
На этот элемент будет передаваться внеузловая нагрузка
Это меняет дело. Надо учесть.

Свои 5 копеек.... разница
Изображения
Тип файла: jpg разница.jpg (230.8 Кб, 465 просмотров)
Вложения
Тип файла: spr ферма 36.SPR (11.2 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: spr ферма 36 рубануло.SPR (11.5 Кб, 26 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 11:34
#16
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Я не отиицаю что на колонну будет передаваться усилие с эксцентриситетом. Мне принципиально что бы в ферме не возникало дополнительного распора
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:35
#17
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А потому что в зависимости от компоновки каркаса он ( этот элемент) нужен для совместной работы всего каркаса или шатра. С учетом компоновки сиситемы связей.
Я не знаю что там за компоновка у ТС, но изменяя схему работы каркаса, ТС и так далеко уходит от серии и пересматривать нужно все, в том числе и систему связей.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:37
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
Я не отиицаю что на колонну будет передаваться усилие с эксцентриситетом
Можно и забить если сила маленькая. Это надо в рамках всего проекта ощщщщущать.

Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
Мне принципиально что бы в ферме не возникало дополнительного распора
Можно и забить если сила маленькая.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Я не знаю что там за компоновка у ТС, но изменяя схему работы каркаса, ТС и так далеко уходит от серии и пересматривать нужно все, в том числе и систему связей.
Солидарен. Почему я некогда создал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 11:49
#19
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


Серия. Каталог технических решнний по сендвич при креплении водосточного желоба подразумевает род собой передача внеузловой нагрузки на крайнюю панель. В учебниках по мк "при передаче внеузловой нагрузки на панель пояс панели дополнительно просчитать на местный изгиб"
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2014, 11:49
#20
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Солидарен. Почему я некогда создал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473
Offtop: это нужно показывать каждому перед созданием новой темы и не только металлической
G-E-K вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? student-PGS Металлические конструкции 40 12.09.2014 11:12
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
Жесткое сопряжение балок с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 17 29.09.2006 12:48