| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн
Проектирование
Нижний Новгород
Регистрация: 17.03.2006
Сообщений: 133
|
||
Просмотров: 11779
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Бетон фундамента принимается под расчетную нагрузку, воспринимаемую колонной, а не под монтажную нагрузку...
Монтажная нагрузка на бетон согласно СНиП 3.03.01-87: 2.17. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133
|
пст:
Мне нужно ускорить процесс строительства и я хотел узнать, можно ли както посчитать мин.прочность бетона (нормы) для опирания колонны (только собст. вес и все). Я не хочу ждать когда конструкция наберет 70% или 80% проектной прочности бетона.При расчетной нагрузке прочность бетона =100% проектной. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Графики набора прочности бетона есть, но только для B25.
Такой график обязательно должен быть в "Руководстве по прогреву бетона в зимних условиях" : http://dwg.ru/dnl/2830 - посмотрите. На всякий случай - при монтаже стальных колонн на не набравший прочность фундамент особое внимание обращайте на анкера - здесь потом может быть больше проблем, чем с бетоном. Предусмотрите установку анкеров в кондукторах, это позволит решить ряд и других сложных технических вопросов. Последний раз редактировалось AMS, 04.11.2007 в 08:31. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Приборы, применяемые при обследованиях зд. и соор. | Arslan | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.04.2021 20:17 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |