Цитата:
Upd: попробую вот такую аналогию. 1. Рассмотрим свободный торец плиты. На него не действует нагрузка, значит напряжений на боковой поверхности нет. 2. Положим ладонь на свободный торец плиты и будем ширкать верх и вниз - это будет создавать касательные напряжения, которые образуют внутреннее усилие в плите -поперечную силу Q (т/м). 3. Теперь не будем ширкать ладонью, а будем поворачивать ладонь вокруг центра ладони - это буде создавать касательные напряжения, закручивающиеся вокруг точки центра ладони - эти напряжения создают крутящий момент в плите Мху. 4. Если убрать ладонь - опять на торце плиты нет напряжений и усилий. В работающей плите роль ладони выполняет мысленно отброшенная часть плиты, т.е. эти усилия являются "внутренними" - действуют по мысленным плоскостям внутри плиты. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.03.2023 в 16:38. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Но не факт, что он не способен изготовить на 1000 кгс/м2. Я бы максимально постарался применить пустотные плиты. Переговорите с техенологами завлда.
Варианты 1. Если вдру завод выпускает плиты длиной 6,28 м на 800 кгс/м2 то плита с таким же армированием длиной 5,74 м понесет (800+330)*6,28^2 /5.74^2 - 330 = 1027 кгс/м2 2. Уточнить у завода, как ограничено количество и максимальные диаметры напрягаемой арматуры. Вполне вероятно, что в плите можжно разместить арматуру типовой плиты на 1000 гкс/м2 3. Применить плиту со смешанным армированием, где в дополнение к напрягаемой арматуре укладывается нижняя сетка с ненапрягаемой. 4. В крайнем случае запроектировать пустотную плиту с ненапрягаемой арматурой для изготовления в стандартной форме. С армированием вы намудрили. Для ненапрягаемой плиты, тем более сплошной, скорее всего достаточно одной нижней сетки. Каркасы не нужны. Кстати длина плиты 5730 или 5370? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) | mitin2000 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 30.03.2017 19:04 |
Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени? | FonVizin | Железобетонные конструкции | 10 | 24.03.2017 18:47 |
Помогите пожалуйста найти ссылку на СНиП или СП по поводу стыка плиты перекрытия и вертикальных конструкций | Ильюха Питерский | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 07.10.2015 14:14 |