Непрочитано 27.03.2023, 09:23
Как выполнить пункт СП 63 касающийся армирования торцов плит п-образными хомутами, в случае сборной плиты перекрытия
sasha-m89s
 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 18

Здравствуйте. Подскажите как выполнить пункт СП 63 касающийся армирования торцов плит п-образными хомутами, в случае сборной плиты перекрытия.
Плита шарнирно опертая на две стороны, 5730х1000м, толщина 250мм, полезная нагрузка 1т/кв.м.
Мой вариант в чертеже. Как думаете пройдет такое решение?
И еще вопрос по защитному слою. Для рабочей продольной арматуры он составляет 25мм а для хомута, который ее охватывает -17мм. По минимуму 17 миллиметров проходят но…как это выполнят при армировании вдруг меньше сделают. А если увеличить защитный слой и для рабочей это будет 30мм? –для плиты в зоне растяжения лучше чтобы арматура была ближе к краю?

Вложения
Тип файла: pdf Плита.pdf (84.3 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Плита.dwg (5.31 Мб, 18 просмотров)

Просмотров: 1629
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:43
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
завод в нашем городе делает только на 800 и надо их около 100шт.
а чего за город если не секрет? плиты типа ПК делают или безопалубочные?
да, проверил быстро, довольно хороший запас по НС, ну да пролет небольшой. Хотя думаю можно было остаться в высоте 220.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:46
1 | #22
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,523


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Offtop: Если честно, я не понял смысла вашего сообщения. Вы по двум картинкам без сетки делаете выводы, что чего-то не хватает в сетке? Я вам сказал, что нужно сделать, чтобы вы увидели то, чего по-вашему нет. Можете не делать и оставаться там же.
Я тыщу раз считал объемниками плиты из-за того, что сам писал программу по расчету объемными элементами плит. Объяснять - это видимо, не мой конек. Извиняюсь. Спасибо за замечание.
Upd: попробую вот такую аналогию.
1. Рассмотрим свободный торец плиты. На него не действует нагрузка, значит напряжений на боковой поверхности нет.
2. Положим ладонь на свободный торец плиты и будем ширкать верх и вниз - это будет создавать касательные напряжения, которые образуют внутреннее усилие в плите -поперечную силу Q (т/м).
3. Теперь не будем ширкать ладонью, а будем поворачивать ладонь вокруг центра ладони - это буде создавать касательные напряжения, закручивающиеся вокруг точки центра ладони - эти напряжения создают крутящий момент в плите Мху.
4. Если убрать ладонь - опять на торце плиты нет напряжений и усилий.

В работающей плите роль ладони выполняет мысленно отброшенная часть плиты, т.е. эти усилия являются "внутренними" - действуют по мысленным плоскостям внутри плиты.

Последний раз редактировалось nickname2019, 27.03.2023 в 16:38.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 27.03.2023, 11:48
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
И еще вопрос по защитному слою. Для рабочей продольной арматуры он составляет 25мм а для хомута, который ее охватывает -17мм. По минимуму 17 миллиметров проходят но…как это выполнят при армировании вдруг меньше сделают. А если увеличить защитный слой и для рабочей это будет 30мм? –для плиты в зоне растяжения лучше чтобы арматура была ближе к краю?
всё вроде логично написано
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 15:44
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
завод в нашем городе делает только на 800 и надо их около 100шт.
Но не факт, что он не способен изготовить на 1000 кгс/м2. Я бы максимально постарался применить пустотные плиты. Переговорите с техенологами завлда.
Варианты 1. Если вдру завод выпускает плиты длиной 6,28 м на 800 кгс/м2 то плита с таким же армированием длиной 5,74 м понесет (800+330)*6,28^2 /5.74^2 - 330 = 1027 кгс/м2
2. Уточнить у завода, как ограничено количество и максимальные диаметры напрягаемой арматуры. Вполне вероятно, что в плите можжно разместить арматуру типовой плиты на 1000 гкс/м2
3. Применить плиту со смешанным армированием, где в дополнение к напрягаемой арматуре укладывается нижняя сетка с ненапрягаемой.
4. В крайнем случае запроектировать пустотную плиту с ненапрягаемой арматурой для изготовления в стандартной форме.

С армированием вы намудрили. Для ненапрягаемой плиты, тем более сплошной, скорее всего достаточно одной нижней сетки. Каркасы не нужны.

Кстати длина плиты 5730 или 5370?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 16:38
#25
sasha-m89s


 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 18


плита длинной 5370, верхняя сетка конструктивно против усадочных трещин и с ней прогиб на пару миллиметров меньше.
Каркасы поддерживающие.
sasha-m89s вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить пункт СП 63 касающийся армирования торцов плит п-образными хомутами, в случае сборной плиты перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени? FonVizin Железобетонные конструкции 10 24.03.2017 18:47
Помогите пожалуйста найти ссылку на СНиП или СП по поводу стыка плиты перекрытия и вертикальных конструкций Ильюха Питерский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.10.2015 14:14