Усиление ферм покрытия под нагрузкой
Nizhnekamsk
Регистрация: 28.09.2007
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 6061
|
|
||||
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 83
|
Посмотри:
- ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*) - Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций - Валь = Усиление стальных каркасов одноэт. произв. зданий...... Все книжки есть на сайте |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Обычно усиливают сваркой под нагрузкой (если постоянная не очень велика - в "Пособии..." смотрите, коэффициент "бета" и все дела).
Пишут в записке. Цитата:
Это если сталь не кп. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2007
Nizhnekamsk
Сообщений: 28
|
Спасибо, господа. Эти варианты "сваркой" естественно были рассмотрены и отброшены по ряду причин. Пособия... и рекомендации ... не исключают применение болтовых соединений, а примеры не приводят.
Интересует, следующее, сталкивался кто-нибудь с вариантами без сварки? Последний раз редактировалось buildtech, 22.01.2008 в 14:13. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да, конечно. Когда сталь кп и много трещин в разных местах варить никто не рискнет. Болтовые соединения отпадают - разве если заклепки менять на болты. Как прикажете дырки сверлить в существующих конструкциях, да на высоте? Даже если и есть дырки (например от срезанных заклепок или монтажных болтов) - к ним разве что можно присобачить железяку, а к ней - опять таки лучше варить. Если вам нужно увеличить сечения - есть варианты усиления на струбцинках. Между спаренными уголками просунуть железку и варить к ней, в натяг. Короче вариантов много - придумывайте. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Есть решение, что то типа бандажа вокруг элемента. Как хомут вокруг водопроводной трубы, который обязательно затягивается болтом. Но, так или иначе, совсем отказываться от сварки на монтаже только из-за боязни нагрева элемента наверно неправильно. Можно вариться к хомутам, а после перехватывания элемента, возможно и к конструкции - минимальным катетом, с соблюдением правил. И конечно никаких швов поперек проката быть не должно. А технологию крупными фрагментами расписать прямо на монтажной схеме.
|
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Вопрос по фланцам на монтажном соединении ферм (усиление)... | Chief Justice | Технология и организация строительства | 16 | 21.10.2006 19:49 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
Усиление металлических ферм. | Nikee | Металлические конструкции | 4 | 05.06.2006 23:46 |