Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК)
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
||
Просмотров: 20788
|
|
||||
Прораб Регистрация: 16.05.2005
Osh
Сообщений: 52
|
> Chief Justice
Сбор нагрузок в СКАДе, думаю, широкоформатный вопрос. Чтобы расчетная схема (РС) больше соответствовала реальной схеме нужно все элементы, участвующие в жесткости здания в целом рисовались конечными элементами. То есть железобетонные плиты лучше нарисовать, а распределенные по площади нагрузки приложить к ней. К балкам плиты обычно опираются жестко (в РС узлы балки и плиты должны совпадать). Допустим, если балка по длине делится на 5 КЭ, то и плита по этой стороне должна делиться на 5, а узлы совпадать. Мы размер прямоугольного КЭ плиты в среднем берем 0,7-1,0м (для точности подсчета армирования в плите). Отсек 6,0х6,0м составляем как минимум из 36 КЭ. Если же плита не расчитывается, то можно КЭ взять покрупнее, но не 1 КЭ на 6,0х6,0м. По поводу ветра. Если ограждающие кострукции (стены) не несущие, не участвуют в жесткости здания, т.е. заполнение, то их лучше учесть в виде линейных распределенных нагрузок. Статическую ветровую нагрузку можно прикложить на уровне перекрытия в узлах, там еще в параметрах ветровой нагрузки нежно учесть полувысоту нижнего этажа и полувысоту верхнего этажа для подсчета ветровой нагрузки. Кроме того ветровая нагрузка знакоперемнная. Если требутся несложный расчет, можно плитами пренебречь, а преобразовать нагрузки от него, от пола и эксплуатационные в линейные равномерно распределенные, и загрузить ими балку. Еще хорошо бы просмотреть литературу по скаду, на этом сайте тоже кое-что есть. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Вот решил поднять хоть и старую, но насущную тему о моделировании ж.б. перекрытия по металлическим балкам и возможности расчета такой системы в одной задаче.
Сделал небольшую схему с достаточно густой сеткой плиты (500x500), загрузил ее равномерно. То же сделал собрав нагрузку на балки без плиты старым "дедовским" способом (задачи прилагаю). Получил кое-какие результаты и сделал выводы. А именно, что балки и плиту в СКАДе ну никак вместе в одной задаче расчитать нельзя, думаю, в скаде более-менее обоснованно задавать малую жесткость плиты и использовать ее исключительно для большего удобства сбора нагрузок. Плиту же рассчитывать вполне резонно задавая ей реальную приведенную жесткость. Думаю, ясно, что при таком подходе получаем некоторый запас при расчете балок, так как жесткость плиты никак не учитывается при их расчете. Возникает вопрос: возможно ли ее как-то учесть? Занимался ли кто-нибудь подобного рода исследованиями? Или "игра с жесткостью плиты" не очень благодарная работа? P.S. прошу также обратить внимание, что при передаче нагрузки даже через достаточно "гибкую" плиту моменты в балках перераспределяются и в некоторых балках возникают усилия немного больше, чем при непосредственном приложении к балкам. При увеличении же жесткости это влияние резко возростает, но эпюры моментов в балках уже становятся неправдоподобными, а значения - заниженными. Последний раз редактировалось beholder, 01.05.2012 в 11:53. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
beholder, можно совместить плиту с реальной жесткостью и балки и в одной задаче. Но для этого нужно будет организовать нелинейный расчет, т.к. в задачу нужно будет вводить "кучу" односторонних КЭ, моделирующих контактное опирание плиты на верхний пояс балок. Это в случае свободно лежащей плиты (например бетон по профнастилу) на верхних поясах мет. балок.
Если бетон плиты предполагается связать с в.п. балок при помощи штырей и т.п. , то можно обойтись и без нелинейщины, задав в схеме нужные объединения перемещений в смежных узлах плиты и балок. Ну и подвесить балочки на жестких вставках, так чтобы они оказались под плитой. Этот выриант уменьшит сечения мет. балок, но увеличит армирование плиты. |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Цитата:
А в случае без шпилек будем подбирать арматуру и сечения балок в двух задачах. Хоть и будет некоторый запас прочности балок. Еще раз спасибо, palexxvlad, давно хотел в этом разобраться. P.S. Хочу только уточнить, как правильно в этом случае объединять перемещения? Пробовал объединять перемещения по z и по всем направлениям, но эпюры моментов в балках в любом случае неправдоподобные. Буду благодарен за помощь. Задачу прикрепляю. Последний раз редактировалось beholder, 23.01.2011 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
beholder, в схеме из предыдущего поста Вы сделали грубую ошибку, объединив перемещения всех узлов балок и смежных узлов плиты в одну группу. Тем самым Вы создаете абсолютно жесткое тело и эпюры в балках, естественно, будут неправдоподобными. Если хотите объединять перемещения, то делать это нужно попарно для каждой пары смежных узлов плита/балка. Для ускорения этого процесса в скаде есть режим сборки. Сначала плиту сохраняете как фрагмент схемы и удаляете эту плиту из "родительской" схемы, а затем вставляете сохраненную отдельно плиту в "родительскую" схему, но с выбором опции "шарниры в узлах с объединением перемещений" в режиме сборки. Скад автоматически объединит перемещения совпадающих узлов попарно.
|
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Ясно. И все же, даже если таким способом (через сборку) добавлять плиты, то какие именно перемещения мне следует объединять: только по Z или все 3?
Пробовал объединять только по Z, во второстеп. балках моменты неправдоподобно маленьких (около 3 т*м вместо 16 при расчете без плиты) и кроме того в них откуда-то берется нормальная сила немаленькая (в главных до 40 т доходит...) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
а как же? Берется нормальная сила не "откуда-то" а от того, что ось балок не совпадает со срединной плоскостью плиты. Но 40т как-то великовато, надо смотреть схему. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Товарищи, инженеры. Простите, что бесцеремонно влезаю в ваше общение. Но очень бы хотелось разобраться с функцией "объединение перемещений". Никогда раньше не пользовался, но все чаще вижу задачи с применением подобного инструмента.
Хотелось бы спросить, как пользоваться данной функцией(хотя это более или менее понятно), но самое главное - в каких случаях и как. Какие объединения в каких случаях задавать. В каких задачах вы используете данную функцию. Как посмотреть визуально узлы, в которых присутствует объединение перемещений. palexxvlad, вы, я вижу, умеете ей пользоваться. Не сможете ли дать краткий ответ по моему вопросу. Буду очень благодарен вам! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Для пролета 8м вполне может быть... Почему же неправдоподобно? Плита у Вас изотропно жесткая, балки, примыкающие к колоннам только по EI в 3 раза жестче второстепенных, а если учесть, что примыкание к колоннам жесткое, а второстепенных к главным шарнирное, то можно предположить, что жесткости главных балок на порядок(или около того) больше второстепенных. Поэтому большая часть нагрузки с плиты(с учетом изотропной жесткости плиты) в первую очередь будет передаваться и загружать наиболее жесткие элементы балочной клетки. Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.01.2011 в 21:56. |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Palexxvlad, насколько я понял, моя ошибка была в том, что я после сборки схемы удалял совпадающие узлы балки и плиты, чего делать не следовало...
Все равно, сомневаюсь, что мне мой ГИП разрешит принять такие усилия расчетными в балках когда-нибудь... уж больно они маленькие... 6 тм вместо 16-ти...радует, что хоть N в балках практически нету. Вот только не пойму почему нельзя посмотреть поля напряжений в плитах в задаче с объединением перемещений по Z? Или нужно просто настроить шкалу отображения усилий? Последний раз редактировалось beholder, 21.03.2011 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Вы пытаетесь на основании неправдоподобной расчетной схемы (загружена только одна ячейка многопролетной пространственной рамы, плита одинаковой жесткости и армированна одинаково в разных направлениях) сделать вывод о правильности такого метода передачи нагрузок через плиту на балки. Не все так просто, как хотелось бы... Почему нельзя? Моменты и поперечные силы присутствуют, а мембранной группы быть и не должно. Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.01.2011 в 22:13. |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Цитата:
Посему данный вопрос останется для меня нерешенным. Очень был бы рад услышать еще чьи-нибудь комментарии по этому поводу. Последний раз редактировалось beholder, 23.01.2011 в 22:36. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да ладно, beholder, не обижайтесь
![]() Да ничему они не противоречат, усилия правильно посчитаны. Вопрос совсем в другом - правильна ли постановка такой задачи для подбора сечений балок? beholder, как Вы думаете? |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Я совсем не обижаюсь, palexxvlad =) И искренне признателен за внимание к моему вопросу
![]() Думаю, вы намекаете на необходимость проведения нелинейного расчета в котором я совсем не разбираюсь (по крайней мере никогда не делал его в рабочем варианте, университетские задачки - не в счет). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вы начали вот с этого Цитата:
Коли так, то сейчас самое время рассказать для чего (подбор или проверка сечений металлопроката, проверка или подбор арматуры в плите) Вам такой расчет нужен. |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Как вы, наверное, заметили, я изначально написал вот такое:
Цитата:
Сейчас же мой вопрос касается, прежде всего, подбора сечений металлопроката, так как арматуру плиты более-менее верно можно подобрать просто учитывая в задаче податливость мет. балок, что я и сделал подняв плиту над балками на достаточно гибких стерженьках. А вот как правильно учесть жесткость плиты для определения усилий в балках, вот именно это меня инетересует больше всего. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Как моделировать опирание плиты на балки мы уже обсудили. Чуть не забыл Это как раз решаемо, если известны либо сечения МК либо арматура плиты, либо и то и другое вместе. Но если не известны ни сечения, ни армирование плиты - ничего хорошего не выйдет из этой затеи. Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.01.2011 в 23:25. |
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Спасибо, palexxvlad, итеррационная задача получается, я так и предполагал, если честно... То есть, порядок расчета примерно такой:
задаешься армированием плиты и сечениями балок, считаешь задачу, потом проверяешь сечения балок по полученным в них усилиям, подбираешь арматуру плиты и сравниваешь с изначальным армированием. Правильно я понял? Просто дело в том, что я вообще не занимаюсь железобетоном (так уже случилось, что работаю в узкоспециализированной организации), потому такую особенность учесть не смог. Но очень хочу и буду изучать ДБН по ж.б. хотя бы для решения этой задачи =) Еще раз спасибо вам за помощь, буду читать нормы. |
|||
![]() |