| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как задать ветровую нагрузку на каркас в SCAD
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 14873
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Набираешь в Download Scad там море литературы (пособие пользователя и др) и по примеру решаешь свою задачу.С конкретными вопросами на форум
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,925
|
Загружений ветром - по меньшей мере два: вдоль и поперёк здания. Динамическое воздействие ветра в скаде задаётся через кнопочку "D" на вкладке "Загружения". Сначала надо собрать среднюю ветровую нагрузку, приложить её к каркасу, потом создать загружение из собственного веса каркаса, дальше кнопочка "D".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Если здание несимметричное, то 4 - с каждой стороны (имхо).
В каждом загружении с одной стороны должен быть напор, а с другой- отсос. привести нагрузку к узловой (давление*шаг*высотуэтажа) и приложить ее в узлах (учитывая увеличение ее по высоте). Если в схеме есть ограждающие конструкции (больше гемору), то ветер можно приложить к ним. Последний раз редактировалось wasilij1973, 01.06.2010 в 23:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 21
|
Это на кой лад, приводить нагрузку к узловым-то? Это же не MicroFE 2005, где только от узловой считало пульсацию, в СКАДе, вроде таких проблем ни когда не было. И распределенные пойдут вполне! Задать-то пульсацию ветра не проблема, а вот как вы результаты-то анализировать будете?)) вот вопрос...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
А как вообще рассчитывать ветровую нагрузку для здания неправильной формы?
У меня самого такая проблема - здание см рисунок. Преподаватель посоветовал считать его параллелепипедом, затем проецировать ветер на поверхность, распределяя умножением на cos 45
__________________
Лучше медленно но верно... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-архитектор Регистрация: 27.11.2010
Барнаул
Сообщений: 49
|
Цитата:
![]() ![]() Смотрю сеййчас. Очень дельная книга! Еще раз спасибо! ![]()
__________________
Лучше медленно но верно... Последний раз редактировалось Skilpadde, 14.12.2010 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при расчёте здания со сводчатым покрытием соотношение между расстоянием от точки где начинается свод до верха сооружения и шириной сооружения должно быть в диапазоне 0,1-0,5. У меня получается 0,06. Значит ли это что свод слишком пологий и ветровую нагрузку можно не учитывать? Сооружение - навес. То есть ограждающих конструкций у него тоже нет.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дом три фазы, как защититься от выгорания ноля?и как грамотно распределить по фазам нагрузку? | star1334 | Электроснабжение | 25 | 02.11.2010 12:54 |
Вопрос по Солиду, как приложить нагрузку | ШАШЛЫК | SolidWorks | 4 | 16.04.2010 14:07 |
Как автоматически задать сетку узлов в SCAD? | Mek | SCAD | 5 | 25.03.2010 23:19 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |