| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Большие различия при расчете свай на горизонтальную силу в различных программах
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667
|
||
Просмотров: 14622
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
SergeyMetallist
1. - 2. для того, чтобы сравнивать эти программы нужен эталонный расчет, выполненный по СНиП (СП) вручную или он же из книги. Если сильно надо, выложите исходные данные, я прикину в своем экселевском приложении (там расчет по сНиП) 3. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21724&page=2 4. см ответ 2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
aka raduntsev-nias, не совсем понял кто кому чего должен
![]() Romka, 2. исходные данные можно найти во вложении в любом из вордовских файлов. Но тут скорее дело не в эталонном расчете, а имеено в различие подходов. Нормкад делает проверку строго по СП (кстати с оформлением и выводом каждого коэффициента), а фундамент занижает несущую способность в 1.4 раза против расчетного. Вообще я не зря добавлял вложения, там все хорошо видно. Напряжения то и нормкад и фундамент выдают одинаковые... Не поленитесь, гляньте, тогда лучше поймете суть моего вопроса. 3. По поводу ссылки на тему понял не до конца, поскольку ссылка на описание ошибки СНиПа так и не открылась. Насколько стало ясно, в СНиПе ошибка, причем очень грубая, которая занижает несущую способность аж в 3 раза. И зная это Вы продолжаете пользоваться экселькой по СНиП? Или я чего-то недопонял? Или Вы эту ошибку в своей програмке поправили? Вообще сам хочу подобную написать, все руки не дойдут... Может к зиме осилю ![]() 4. К сожалению в ответе 2 про запрос ни слова ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457
|
SergeyMetallist
Для начала... Normcad версии 5.4.0.. Цитата:
фундамент версии 12.4 Цитата:
запрос версии 11.3.1.1 Цитата:
Не помешало бы использовать последнюю версию... P. S. Ответ на все четыре пункта... Надо использовать последние версии для сравнения и на эталонном примере ![]() |
|||
![]() |
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
Цитата:
и вот, см "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве" Код:
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 03.08.2010 в 06:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
st2008, все эти изменения меня в данном случае не касаются. Вопрос в другом.
aka raduntsev-nias, ну и что Вы опять вставили. Спасио, конечно, почитал, принял на заметку, но вопросы то мои вообще о другом! Огромная просьба писать не абстрактными фразами не относящимися к сути вопроса, а по делу. ВНИМАТЕЛЬНО читайте озвученные вопросы и приложенные вложения. Пока конструктив только у Romkи, но он куда-то пропал... |
|||
![]() |
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
SergeyMetallist, странный вы однако человек. надоело вам уже "вставлять". два раза вам пытался ответить на 4 вопрос. прочтите справку к скаду. и снип свайные фундамены, ПРИЛОЖЕНИЕ 1(лучше СП, но на память не помню номера пунктов).
один из пунктов вашего расчета - производится расчет устойчивости основания(это то, что сваю окружает), окружающего сваю; что такое коэффициент запаса устойчивости? логически предположить как отношение, чего к чему см формулу 35 п 13 прил 1 какой он дб см мои предыдущие ответы а что вы там насчитали в этих программах не смотрел, к сожалению пока не успел |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
aka raduntsev-nias,с тем, что означает в запросе коэффициент использования ограничений по устойчивости основания, окружающего сваю, допустим разобрались. Но суть моего вопроса в другом: почему такая большая разница и кому верить?!!! И ответа я жду примерно следующего характера:
"В программе ... ОШИБКА, а программа ... считает верно. В СНиП (СП) ошибка, а СП (СНиП) считает верно."Неплохо было бы, если бы кто-нибудь посчитал мой случай в собственной эксельке. Вот что хочется услышать. Конкретный ответ на конкретный вопрос. А не сравнение с предыдущими версиями и общие фразы п орасчету свай. p.s.Вот Вы говорите:" Вообще он дб больше, чем 1.5". В каких случаях он д.б. больше 1.5? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Цитата:
Последний раз редактировалось C1, 06.08.2010 в 18:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
C1, зачем мне менять, если у меня сооружение безраспорное? Получается, что фундамент всегда берет 0,7 (поскольку не спрашивает, распорное сооружение или нет), а нормкад варьирует данным коэффициентом в зависимости от реальных условий. Тогда разница в 1.4 раза вроде понятна. Но опять же коэф. 0,7 входит в допустимые напряжения, а они то в нормкаде и фундаменте одинаковы. В общем похоже, правильно считает нормкад, фундамент дает в запас, а запрос вообще какую то лажу. Хотя чего еще от скада ожидать?!
Остается вопрос причины различия СНиП и СП в 3 раза... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 25
|
Расчитываю в первый раз подпорную стену на свайном основании. По СНиП посчитал нагрузки на сваю. В запросе посчитал несущую способность сваи. Расскажите, пожалуйста, что в результатах означает "коэффициент использования ограничений по устойчивости основания, окружающего сваю". А то сверху парни разобрались, а я нет
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
Уважамемые участники темы и форума, вы не выяснили почему расчеты по СНиП и СП в Фундаменте дают такие различия? При учете одностадийной работы? Делал расчет в ЭСПРИ (ЛИРА) совпадает с расчетом в "Фундаменте" по СНиП, (ЭСПРИ тоже считает по СНиП). Фундамент ведь еще коэффициенты пропорциональности (при расчетах по СНиП и СП) выдает в три раза приблизительно отличающиеся (как раз коэффициент условий работы по снип), а коэффициенты использования - ... очень далекие. И еще вопрос: в сп и снип есть примечание о том, что если устойчивость основания не обеспечена, но несущая способность сваи по материалу обеспечена, разрешается произвести итерации, уменьшая коэффициент пропорциональности; насколько можно уменьшать коэффициент? пока обеспечена несущая способность по материалу сваи или есть другое ограничение?
Последний раз редактировалось Андрей85, 28.11.2010 в 21:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 806
|
имхо первична способность сваи противостоять воздействию на нее. если грунт неустойчив, перегружается свая, возможно вообще грунт никакой , придем к чистому гибкому каркасу из свай. расчет устойчивости есть первая итерация в поиске равновесия внешних сил и усилий в элементах, в том числе и имитирующих грунт.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
т.е. вы считаете, что уменьшать коэффициент можно до тех пор пока обеспечена несущая способность по материалу? я засомневался в том числе потому что ЭСПРИ итерации проводит далеко не до мин. коэффициента, даже если прочность сваи установлена заведомо обеспеченная.
Последний раз редактировалось Андрей85, 29.11.2010 в 09:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 806
|
еще ограничивается горизонтальное смещение сваи
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38254 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
СУГУБО IMHO:
1. Считайте руками. Эксель вам в помощь - там на полдня "разобраться" и уже никаких сомнений не будет. 2. Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в составе куста это вообще что то эмпирическое - посоветую книжку: http://dwg.ru/dnl/4904 (тут уже "разобрались" осталось воспользоваться). 3. Прежде чем "покупать кота в мешке" - отчет от "фундамент" ну и в некоторой степени - алгоритм конкрентного расчета Нормкада - оцените сложность создания листа эксель(по дефолту углы в экселе - в радианах(угол трения)). Последний раз редактировалось SergeyAB, 15.02.2012 в 08:53. |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 7 | 09.08.2015 23:09 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |