Непрочитано 28.10.2010, 19:55 #1
Расчет снегового мешка. Высокое здание не имеет стенового ограждения
Андрей85
 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126

Описание расположения зданий: к двухэтажному здания со скатной кровлей вплотную примыкает наружная установка большей высоты. (наружная установка представляет собой металлокаркас без стенового ограждения, для расположения технологического оборудования служит). Какую методику для расчета снегового мешка использовать? Стандартная сниповская явно даст некорректный запас - стена в месте перепада высот отсутствует. Прошу поделиться информацией тех, кто проектировал при подобной схеме расположения зданий.
Просмотров: 3353
 
Непрочитано 28.10.2010, 20:13
#2
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Почитайте...
Вложения
Тип файла: djvu О снеговых нагрузках у перепада высот.djvu (183.2 Кб, 214 просмотров)
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 21:39
#3
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


Спасибо, я это читал. Зачем предложили почитать? Чтобы я взял только одну составляющую из формулы для определения мю, ту которая отражает сдувание ветра с высокой части на низкую? Это первое, что приходит на ум, но я пока собираю информацию, может в данной схеме свои тонкости о которых я не знаю

Последний раз редактировалось Андрей85, 29.10.2010 в 08:41.
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 23:35
#4
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
к двухэтажному здания со скатной кровлей вплотную примыкает наружная установка большей высоты.
Вопрос, если к нему отнестись "сурьезно" чертовски сложный, по всяком случае приходится, иногда, ловить снег в двух плоскостях на сложной кровле.
Давай, блин, схему, - никто не собирается гаданием заниматься.....своих проблем хватает
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 08:34
#5
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


схему на работе прикреплять не могу-закрыта функция. Позже приложу, сейчас могу сказать:
перепад высот - 5 метров.
пролеты зданий - по 18 метров (однопролетные, двускатные). Ферма молодечно пока планируется в качестве несущих конструкций покрытия. длина низкого здания - 24 метра.
длина высокого здания- 6 метров (18 метровой ширины), затем здание остается той же высоты,но пролетом 9 метров, на протяжении 50 метров. Если есть советы, прошу поделиться.
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 08:41
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Стена отсутствует - ну, и мешок отсутствует. Для очистки совести умножь снеговую нагрузку на 1.2.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 08:47
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,821


1. Снег переносится по верхней крыше в сторону перепада.
2. Снег так же переносится (в разное время) по нижней крыше в сторону перепада.
3. Все это скапливается у перепада, причем, думается, лепты, вносимые 1 и 2, равные.
4. Если перепад открытый, то по 2 снег не будет скапливаться у перепада вообще - уже имеем понижение на 50%.
5. Если перепад открытый, то скопление по 1 так же должно уменьшится - тормозящих завихрений намного меньше. Удлинение зоны скопления, думается, не будет - раз с верхней крыши переносит, то по нижней и дальше перенесет.
6. Как-то так. Есть "Рекомендации по определению снеговой нагрузки ЦНИИСК, и там есть кое-что про открытый перепад (с проемом).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 08:49
#8
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


сейчас как раз их читаю, спасибо, в рекомендациях при наличии открытого проема значительных размеров (приводятся необходимые условия к его величине) коэффициент m учитывающий перенос снега с нижележащего покрытия (m2 в современном СНиП) принимают равным 0.1. Если принять за основу, мешок уменьшиться даже меньше, чем на 50 процентов.

Последний раз редактировалось Андрей85, 29.10.2010 в 09:10.
Андрей85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет снегового мешка. Высокое здание не имеет стенового ограждения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 261 15.03.2023 20:59
расчет снегового мешка на ендовой kar999 Конструкции зданий и сооружений 29 31.08.2020 04:55
Расчет снегового мешка Marand Конструкции зданий и сооружений 26 17.05.2013 16:16
Теплотехнический расчет стенового ограждения подвала. Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 05.09.2008 16:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44