На каком расстоянии от колонны по нормам можно устроить шов бетонирования?
kinohd
 
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90

Всем доброго дня.
Подскажите, где можно почитать на каком расстоянии от колонны, по нормам, можно устроить шов бетонирования в фундаментной плите?
Здание - торговый центр, 6 этажей, фундаментная плита -800, нагрузка с колонны - большая, сетка 6х6м.
Просмотров: 6218
 
Непрочитано 25.03.2023, 15:19
1 | #21
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кто-то один раз сказал и все повторяют ))
для шарнирной балки нулевой момент на опоре, но, наверно, никому не придет в голову сделать там рабочий шов.
для многопролетных плит и балок зона нулевого момента (1/3 от опоры) примерно совпадает с зоной нулевой поперечной силой, поэтому и такая рекомендация.
И ещё аргумент против момента, но не стыкуется с вашим 1/3. Соколов Г.К. ТСП (вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2023-03-25-21-54-22-980_com.xodo.pdf.reader.jpg
Просмотров: 92
Размер:	169.0 Кб
ID:	254461  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2023-03-25-22-05-47-714_com.xodo.pdf.reader.jpg
Просмотров: 94
Размер:	145.7 Кб
ID:	254462  
piratos вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 15:40
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
А если многопролетную стыкануть на опоре?
Рабочий шов дело часто негладкое, не ортогональное, не по чертёжное.
Там может случиться снег, лёд, пар, грязь по контакту, грязь на выпусках, уменьшенный нахлёст выпусков, сложное НДС, разный бетон.
Там с вероятностью 5% может случиться немного или много податливый шарнир с уменьшением сцепления или площади сцепления бетона с бетоном. Об этом нигде не пишут. Щас полетят помидоры. Но такое правда может случиться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 17:33
#23
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для многопролетных плит и балок зона нулевого момента (1/3 от опоры) примерно совпадает с зоной нулевой поперечной силой, поэтому и такая рекомендация.
Разве может такое быть, что бы зона нулевого момента совпадала с зоной нулевой поперечной силы? Если Q переходит через нуль, меняя знак с + на -, то М= Мmax.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 18:02
#24
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Рабочий шов дело часто негладкое, не ортогональное, не по чертёжное.
Там может случиться снег, лёд, пар, грязь по контакту, грязь на выпусках, уменьшенный нахлёст выпусков, сложное НДС, разный бетон.
Там с вероятностью 5% может случиться немного или много податливый шарнир с уменьшением сцепления или площади сцепления бетона с бетоном. Об этом нигде не пишут. Щас полетят помидоры. Но такое правда может случиться.
Помидоров нет, есть вопрос. Вы о чём? О том, что если идёт дождь, то асфальт мокрый? Очевидные вещи говорите. Вопрос то был другой. Где стыковать можно, а где нет. И почему.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Разве может такое быть, что бы зона нулевого момента совпадала с зоной нулевой поперечной силы? Если Q переходит через нуль, меняя знак с + на -, то М= Мmax.
Ну, видимо слово "примерно совпадает" у коллеги имеет разлет в 1/3 пролета.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 18:36
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Разве может такое быть, что бы зона нулевого момента совпадала с зоной нулевой поперечной силы? Если Q переходит через нуль, меняя знак с + на -, то М= Мmax.
Для классической защемленной балки (или многопролётной):
на расстоянии 0,2L от опоры М=0, Q=60% от максимального значения.
на расстоянии 0,3L от опоры М=55% от пролетного и 25% от опорного, Q=40% от максимального.
В этом коридоре наилучшие условия расположения дефектов )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 19:54
#26
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В этом коридоре наилучшие условия расположения дефектов )
В этом смысле) Буду знать. Хотя логичным кажется расположение шва в середине пролета.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 22:03
| 1 #27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Хотя логичным кажется расположение шва в середине пролета.
по-моему в одной из подобных тем выкладывали какую-то статью о повышении деформативности плит перекрытий из-за устройства технологических швов - ну типа стык жесткий, но все-таки с некоторым углом поворотом.
не могу гарантировать, что это не высосано из пальца, но все же стараюсь придерживаться рекомендаций, проверенных десятками лет.
Цитата:
швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от
опоры не менее 3-х толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,2-2 толщины,
преимущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 22:50
#28
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


До кучи, про швы бетонирования указано в СП 70 п. 5.3.12, правда примерно то же самое.
Повторяет пост 15, пункт старого СНиП
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 01:07
#29
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по-моему в одной из подобных тем выкладывали какую-то статью о повышении деформативности плит перекрытий из-за устройства технологических швов - ну типа стык жесткий, но все-таки с некоторым углом поворотом.
не могу гарантировать, что это не высосано из пальца, но все же стараюсь придерживаться рекомендаций, проверенных десятками лет.
СП 70 говорит о средней трети пролета и о средней четверти, поправьте, если не так.

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
До кучи, про швы бетонирования указано в СП 70 п. 5.3.12, правда примерно то же самое.
Повторяет пост 15, пункт старого СНиП
Разве нет?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2023, 16:41
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Разве нет?
в СП 70 не помню формулировку «в средней трети» - ну то есть в центре пролёта приемлемо... Тогда это подтверждает, что «зона нулевых моментов» тут вообще мимо.
В СП 435.1325800.2018 есть «в средней трети» для балок. И есть картинки 9.2 и 9.3 в которых швы расположены четко на расстоянии 1/3 пролёта (не в центре).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
если многопролетную стыкануть на опоре?
Не желательно. Но теоретически возможно при обосновании. Например сделать ступенчатый шов с расчётом подрезки, как для сборных ригелей.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 01:03
#31
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
картинки 9.2 и 9.3 в которых швы расположены четко на расстоянии 1/3 пролёта (не в центре).
В том то и дело, что видимо тот, кто рисовал картинки, и тот кто писал текст, разные люди. Или мы чего-то не понимаем.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Например сделать ступенчатый шов с расчётом подрезки, как для сборных ригелей.
Зачем? Просто увести плиту на опору, если это диафрагма разумеется, для колонны так бы не стал делать. И причем достаточно широкая диафрагма, поперечные усилия не на самой опоре же возникнут, а от грани опоры и будут уходить в пролет. Как мысль?

Последний раз редактировалось piratos, 27.03.2023 в 01:11.
piratos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На каком расстоянии от колонны по нормам можно устроить шов бетонирования?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия karim84 Железобетонные конструкции 20 15.08.2013 11:55
Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ? Tvips Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2011 00:16
На каком расстоянии от водовода 1200 можно размещать здание? Руслана Ильинская Водоснабжение и водоотведение 3 02.12.2010 16:34
Шов бетонирования в резервуаре S-Y Железобетонные конструкции 10 25.11.2010 11:24