| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление нижнего пояса металлической фермы
проектировщик
Новокузнецк
Регистрация: 09.10.2005
Сообщений: 127
|
||
Просмотров: 16762
|
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Jull
1-й и 2-й вариант связан с существенным изменением пожения центра тяжести, и как следствие расцентровкой узлов ферм и появлением моментов (даже без узлов примыкания мостиков). Есть вариант телескопического узла. Вариант с листом тоже может быть [ATTACH]1152809500.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
![]() |
AIK
Цитата:
Jeka Цитата:
[ATTACH]1152839000.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
![]() |
Господа, я подробнее присмотрелся к варианту с листом между уголками, получилось, что нужен лист высотой 350 мм. Что нормально.
Теперь у меня стоит дибилистическая задача - убедить зав. сектором и глав.спеца, что решение хорошее. Расчеты по прочности их не убеждает. Возможность регулировки центра тяжести у такого сечения тоже не убедительно для них. Мотивирует тем, что такого варианта нет в типовых сериях по усилению и в учебниках. Задолбался уже убеждать. Мне лично очень нравится этот вариант, удовлетворяет всем моим потребностям. И я даже не могу найти отрицательных моментов в этом решении, ну разве что потолочные швы по обушку уголка, но это фигня. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Jill
Не старайтесь убеждать Ваших спецов, они это не примут, вопрос не в том, что таких узлов нет, в типовых. А в том, что если Вы даже изловчитесь, выкроите полосу, минуя фасонки и шпонкии, как-то вставите и приварите её. То у Вас появится вопрос, а как эта полоса будет работать при деформированной схеме. Ведь, при догружении, ферма испытывает прогиб. То есть, кроме вычисленного растяжения всего нижнего пояса, у Вас появляется напряжение в крайне растянутом волокне этой пластины (при изгибе) а соответственно и нормальные напряжения, требующие устойчивости этого листа. Не надо создавать проблем. Что касается, переделки связей и распорок, то, это обычная сопутствующая проблема, при решении главного вопроса. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Jull
Вариант с листом это не выдумка, а известный вариант усиления. Например есть Справочник проектировщика по МК под редакцией Кузнецова http://dwg.ru/dwl/300 где в томе 3-м есть этот вариант. Если найдете работы Реброва по усилению (Ребров И.С. Расчет сжатых элементов стальных конструкций, усиленных под нагрузкой. - Л.: Стройиздат, 1976. - 176 с.) там есть методика расчета, в том числе и такой вариант (к сожелению под рукой нет). wjea Стержневые элементы ферм находятся преимущественно в состоянии одноосного напряженного состояния (п.13.8 Снипа) и если не смещать центр тяжести, то никакого изгиба там нет, как в исходной, так и в деформированной схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Предпочтения 1-му варианту, т.к. во 2-ом сварка-"потолочная". 2) опиранием мостиков узел будет проще. 3)Положение центра тяжести(по 1-му вар-ту) суммарного сечения почти не отличается от начального.....
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
![]() |
wjea
Цитата:
![]() Если б мои спецы рассуждали как вы, я был бы просто счастлив и не прибегал бы с дибильными вопросами. Вопрос о работе листа при деформированной схеме они мне не задавали. М-да, изгиб там будет, совершенно верно. Причем не сколько от прогиба фермы, а от опирания мостиков, которые там совершенно безграмотно оперты в середине панели... Ну есть над чем подумать. Но все наверное меня не совсем правильно поняли, Попытаюсь еще раз объяснить ситуацию. Усиление принято по первому варианту (см. мой пост №1), но производители работ (а выполняет этот подряд наша фирма) просят рассмотреть вариант без временного демонтажа мостиков. И я хочу применить вариант с листом только в месте опирания переходных мостиков, то есть на расстоянии ~1 м в каждой усиливаемой панели. Соответственно там не будет никаких примыканий к фасонкам. Смещений центров тяжести тоже не будет, потому как его я отрегулирую, как хочу. Насчет работы при изгибе надо подумать. Спасибо всем за пищу для размышлений. ![]() Jeka спасибо за ссылку на справочник, он у меня обычно всегда под рукой, а тут как-то забыл про него совсем. [/b] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Jull
Если Вам уж очень хочется удовлетворить просьбу, по сохранению этих мостков и весь вопрос в этом. То, возьмите этот лист, который Вы рассчитали, разметьте по центру отверстия для пропуска выступающих фасонок и шпонок, скосите фаски изнутри, чтоб не упереться в сварку, ещё раз проверьте сечение нетто, и приварите его площмя к нижнему поясу( я, при этом конечно предполагаю, что усиление касается только сечения ,а не увеличения рабочей высоты) . Два фланговых шва с обваркой выступающих хвостов фасонок и шпонок вполне надёжное крепление. И попробуйте уговорить их, перегрузить тяжами к верхним узлам опирающиеся на нижний пояс мостки. Jeka Нижний пояс фермы, вне всякой связи с нормативными допущениями, работает на растяжение с изгибом -- получив максимальную деформацию прогиба всей фермы, при рабочей нагрузке. И имея такой элемент усиления, я считаю совершенно не допустимым игнорировать возможность потери устойчивости усиливающей пластины на ребро. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
этим утверждением вы противоречите классическим понятиям строительной механики о напряженно-деформированном состоянии ферменных конструкций при узловой схеме нагружения ![]() Дело вовсе не в нормативах, норматив лишь отражение, доведенное до инженерной методики, известных знаний и опыта. Если вы сможете доказать несостоятельность современных видений о работе ферменных конструкций, то это будет сенсация (думаю не менше чем открытие закона Гука в свое время :shock: ). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Jeka
Вместо того, чтобы, толкать меня на величайшие открытия современности, и говорить во общем, о теории механики стержневых систем, почему-то, в отрыве от сопротивления их материалов, что обязательно требуется в данном случае. Может проще, Вам обратить внимание на то, о чём я хочу сказать. А я, хочу сказать, обыкновенную вещь. Мы приварили к нижнему поясу усиливающий элемент ---полосу (предположим толщиной 10мм) на ребро, высотой 350мм. У нас, есть допускаемый прогиб фермы(пусть частично выбран) ---- результат деформации всех элементов, предположим 1/200L в данном случае это 18см. т.е. нижний пояс, а соответственно, полоса испытывает момент от прогиба, и крайнее волокно вот этой полосы, получило напряжение и опасность потери устойчивости. Я уж не говорю о совершенно неизбежном, дополнительном моменте от смещения силовых осей в узлах (п.13.6). Не уловлю, вокруг чего Ваш дискус. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,431
|
догрузить, ослабить сечения.
расскажите из каких условий/требований находите предельный прогиб? Почему предельный прогиб не L/275=109мм? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2019
Сообщений: 6
|
olf_, Согласно: СП 20.13330.2016: Приложение Д (Прогибы и перемещения Д.2) Предельные прогибы Д.2.1
Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций l ≥ 24 l/300 Последний раз редактировалось Шиштан, 06.12.2019 в 13:02. Причина: заблудился в мыслях |
|||
![]() |