| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Энергетический паспорт. Количество приточного воздуха

Энергетический паспорт. Количество приточного воздуха

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2020, 10:00 #1
Энергетический паспорт. Количество приточного воздуха
Uhbif2.73
 
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 5

В новом СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1) при вычислении средней кратности воздухообмена в приложении Г формула Г4 Lвент- количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч.
Для общественных зданий в) общественных и административных зданий определяют согласно подразделу проектной документации "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" с учетом баланса приточного и вытяжного воздуха, в том числе при использовании систем рециркуляции, либо согласно приложению И СП 60.13330.2016 с учетом количества человек в помещениях;
Кто-нибудь знает, где брать эту цифру? Если в здании есть зона с приточно-вытяжной вентиляцией
Просмотров: 4004
 
Непрочитано 09.02.2020, 12:07
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ну ведь ясно же написано - согласно подразделу проектной документации "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети". Вот там и рассматривается баланс.

Причем учитывается и механическая, и естественная вентиляция. Весь воздух поступающий в здание нагревается. Только какой-то в воздухонагревателях, а какой-то отопительными приборами.

До изменения 1 в СП 50 были некие примерные кратности, ничего общего с действительностью не имевшие.

С учетом "количества человеков" означает, что кратность "по ОВ" и "по людям" сравниваются и берется большая.

И зачем
Цитата:
Если в здании есть зона с приточно-вытяжной вентиляцией
Во всём здании есть вентиляция и инфильтрация. В каких-то частях может быль больше, в каких-то меньше. Но характеристика выводится для всего здания.

Здание может разбиваться на части, у которых расчет значительно отличается по методике. Например инфильтрация в ЛК считается не так, как для квартир, а вентиляция квартир - не так, как для офисов.

Тогда расчет делается по частям, но сводный показатель по зданию для определения класса высчитывается один, усредняя данные частей пропорционально объемам.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2020, 15:32
#3
Uhbif2.73


 
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 5


А, где там эти цифры сидят?
У меня в разделе ОВ написано, при неорганизованном притоке через оконные клапаны с расходом 15 м3/ч. Lвент можно посчитать.
При организованном приточно вытяжная система приток 2000 вытяжка 2500 Lвент=2000-2500=-500?

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Г3
В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным воздухообменом, средние кратности воздухообмена находятся для каждой зоны в отдельности (зоны, на которые разделено здание, должно составлять весь отапливаемый объем). Все полученные средние кратности воздухообмена суммируются и суммарный коэффициент подставляется в формулу (Г.2) для расчета удельной вентиляционной характеристики здания.
Uhbif2.73 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Энергетический паспорт. Количество приточного воздуха

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Есть ли поле считающее количество листов в группе подшивки? Zets AutoCAD 12 01.08.2016 13:37
Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество) GrubDog AutoCAD 2 28.11.2012 16:41