| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужна ли противопожарная дверь между зрительным залом и фойе?

Нужна ли противопожарная дверь между зрительным залом и фойе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2020, 17:33 #1
Нужна ли противопожарная дверь между зрительным залом и фойе?
_Анастасия_
 
Архитектор
 
Краснодар
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 23

Проект капитального ремонта Дома культуры. Все здание - класс Ф2.1 по функциональной пожарной опасности (группа помещений для посетителей с расчетным числом посадочных мест). Внутри мы имеем сам зрительный зал (Ф 2.1), склад декораций (Ф5.2) и зал для репетиций детских танцев и небольших мероприятий (по типу конференций). Последнее помещение относится сразу к двум классам Ф2.2 (танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях) и Ф4.3(офисы)?
Вопрос: нужно ли зрительный зал выделять противопожарными перегородками и дверьми от вестибюля и смежных помещений (выходы в розовых кружочках на скриншоте) или это все относится к классу Ф2.1 и ничего выгораживать не нужно (кроме склада декораций, где, скорее всего, будет категория В2)?
Заранее благодарю)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос.jpg
Просмотров: 198
Размер:	423.8 Кб
ID:	230903  

Просмотров: 4305
 
Непрочитано 14.10.2020, 18:05
1 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от _Анастасия_ Посмотреть сообщение
Вопрос: нужно ли зрительный зал выделять противопожарными перегородками и дверьми от вестибюля и смежных помещений (выходы в розовых кружочках на скриншоте) или это все относится к классу Ф2.1 и ничего выгораживать не нужно (кроме склада декораций, где, скорее всего, будет категория В2)?
Кроме пожароопасных кладовых, производственных либо инженерно-технических помещений (в которых хранятся, производятся горючие материалы в больших количествах), ничего в Доме культуры (здании класса Ф2, подкласс Ф2.1) отделять противопожарными перегородками и дверьми не нужно. Во всех розовых кружочках можно установить обычные двери.
СП 4.13130.2013: http://docs.cntd.ru/document/1200101593
Цитата:
5.4.2 Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф2 части зданий или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2. Помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
В складе декораций однозначно противопожарные ворота:
Цитата:
5.4.5 ...В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа
Цитата:
Сообщение от _Анастасия_ Посмотреть сообщение
зал для репетиций детских танцев и небольших мероприятий (по типу конференций). Последнее помещение относится сразу к двум классам Ф2.2 (танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях) и Ф4.3(офисы)?
Нет нормативных требований по отделению пожарными преградами помещений Ф2.1 от Ф2.2 или Ф4.3.
А вот необозначенные у вас небольшие технические помещеньица у сцены и комнату диджея вполне возможно нужно отделять пождверями:
Цитата:
5.4.2...Помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Помещения для освещения сцены (кроме помещений для освещения сцены, расположенных в пределах габаритов перекрытия сцены), расположенные в пределах габарита зрительного зала, должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа.
5.4.7 Окна и отверстия из помещений проекционных на сцену или арьерсцену, кинопроекционных, из помещений аппаратных и светопроекционных в зрительный зал, если в них устанавливаются кинопроекторы, должны быть защищены шторами или окнами с пределом огнестойкости не менее EI 15.
В окнах и отверстиях светопроекционной, оборудованной для динамической проекции, а также кинопроекционной только с цифровыми проекторами (без использования кинопленки), допускается использовать негорючие светопропускающие материалы.
Ну и побольше внимания на возможное отделение сцены от зрительного зала пожпреградами:
Цитата:
5.4.5 Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой надлежит предусматривать противопожарную стену 1-го типа.
Проем строительного портала сцен с залами вместимостью 800 мест и более должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60. Теплоизоляция занавеса должна быть из материалов НГ. Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем строительного портала не менее чем на 0,4 м с боковых сторон и на 0,2 м сверху и быть газонепроницаемым.
Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при наличии противопожарного занавеса) надлежит защищать тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
Колосники есть у сцены?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 18:24
#3
_Анастасия_

Архитектор
 
Регистрация: 14.10.2014
Краснодар
Сообщений: 23


Спасибо большое за ответ, а то я уже отчаялась)
Колосников нет и вместимость зала около 500 мест.

Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Нет нормативных требований по отделению пожарными преградами помещений Ф2.1 от Ф2.2 или Ф4.3.
Меня смущает Статья 88 ФЗ123: "1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами." Я считала, что если помещения относятся к разным классам или даже подклассам, то их нужно отделять противопожарными перегородками 1го типа?
_Анастасия_ вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 12:36
1 | 1 #4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от _Анастасия_ Посмотреть сообщение
Меня смущает Статья 88 ФЗ123: "1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами."
Там же есть продолжение:
Цитата:
Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
Необходимость отделения каких-либо помещений противопожарными преградами (в том числе противопожарными перегородками 1-го типа и соответствующими этим перегородкам дверями 2-го типа, согласно таблицы 24 №123-ФЗ), установлена в СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты".
А ограждающие конструкции здания (которые могут не являться противопожарными преградами) должны соответствовать по пределам огнестойкости и классам конструктивной пожарной опасности требованиям таблиц 21, 22 №123-ФЗ, и требованиям СП 2.13130.2020 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты". При этом заполнения проёмов в ограждающих конструкциях зданий могут не иметь никаких пожарно-технических характеристик по 123-ФЗ:
http://www.consultant.ru/document/co...bffa39c4b8a4c/
Цитата:
3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.
7. Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий, сооружений (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением проемов в противопожарных преградах.
Ограничение распространения пожара http://www.consultant.ru/document/co...bffa39c4b8a4c/ и Обеспечение огнестойкости http://www.consultant.ru/document/co...bf37d9e5bd587/ - две совершенно разные темы и статьи №123-ФЗ, хотя для архитектора они очень похожи.
Цитата:
Сообщение от _Анастасия_ Посмотреть сообщение
Я считала, что если помещения относятся к разным классам или даже подклассам, то их нужно отделять противопожарными перегородками 1го типа?
Только если это требуется по СП 4.13130.2013 и СП 2.13130.2020.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 18:31
#5
_Анастасия_

Архитектор
 
Регистрация: 14.10.2014
Краснодар
Сообщений: 23


Спасибо за разъяснения! Разрешите задать еще один вопрос по теме огнестойкости:
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
по СП 4.13130.2013
5.4.11 Несущие элементы планшета сцены должны быть выполнены из материалов НГ.
При применении древесины для настила по этим элементам, она должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных
помещениях.
Мой пирог пола на сцене содержит не только лаги деревянного настила, но и фанеру, и даже палубную доску (заказчик хочет, чтобы была возможность иногда убирать линолеум и использовать деревянное покрытие из палубной доски). Нужно ли обрабатывать только лаги или все деревянные элементы? Например, фанеру с двух сторон?
_Анастасия_ вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2020, 19:06
1 | #6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от _Анастасия_ Посмотреть сообщение
Мой пирог пола на сцене содержит не только лаги деревянного настила, но и фанеру, и даже палубную доску (заказчик хочет, чтобы была возможность иногда убирать линолеум и использовать деревянное покрытие из палубной доски). Нужно ли обрабатывать только лаги или все деревянные элементы? Например, фанеру с двух сторон?
Все деревянные элементы планшета сцены нужно обрабатывать. И потом ещё проверять состояние огнезащиты периодически:
http://docs.cntd.ru/document/902344800
Цитата:
21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
Рекомендую к прочтению ещё Приказ Минкультуры РФ от 06.01.1998 № 2 «Об утверждении и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах».
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужна ли противопожарная дверь между зрительным залом и фойе?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходима ли противопожарная дверь istochnik Пожарная безопасность 1 21.05.2020 07:40
Какая тактильная плитка для МГН нужна если сразу после поворота дверь? (поворот или опасность?) Степлер Прочее. Архитектура и строительство 4 03.11.2016 17:23
Нужна ли противопожарная манжета на чугунный ввод? Александр Анатольевичъ Водоснабжение и водоотведение 5 11.07.2016 17:56
Нужна ли противопожарная стена в модульной котельной? cfif999 Пожарная безопасность 2 05.09.2014 10:56
нужен типовый проект Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест, библиотекой на 15 тыс. томов и спортзалом 12х24м ajdar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2013 17:47