Что обозначает шаг сеток S косвенного армирования при проверке смятия?
МишаИнженер
 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079

Подскажите пожалуйста: что обозначает шаг сеток S косвенного армирования при расчете коэффициента косвенного армирования в знаменателе формулы 8.86 СП63.13330.2018 при расчете ЖБ элементов на местное смятие?

Это размер ячеек сеток косвенного армирования в плане или это расстояние между сетками по оси Z (по высоте)?
Просмотров: 1285
 
Непрочитано 23.10.2020, 12:49
#2
GAR9


 
Регистрация: 21.01.2020
Сообщений: 13


Пособие
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 119
Размер:	38.2 Кб
ID:	231245  
__________________
Дело было не в бобине, идиот сидел в кабине
GAR9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 13:12
#3
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079


А как посчитать число сеток косвенного армирования? Сколько их надо поставить 10 или 15?
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 14:22
#4
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
как посчитать число сеток косвенного армирования
Назначаете шаг сеток и располагаете их по глубине, равной удвоенному большему размеру площадки смятия.

В п. 3.82 Пособия к СП52-101 написано то же, но мудрёно, а именно:
По глубине сетки располагаются:
- при толщине элемента более удвоенного большего размера грузовой площади - в пределах удвоенного размера грузовой площади;
- при толщине элемента менее удвоенного большего размера грузовой площади - в пределах толщины элемента.
- сетки косвенного армирования должны отвечать конструктивным требованиям

Последний раз редактировалось kopekopa, 23.10.2020 в 14:40.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 17:42
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Не менее 3х.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2020, 13:53
#6
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079


В "Справочнике проектировщика. Проектирование железобетонных конструкций" под редакцией Голышева А.Б. изд-ва Киев "Будивельник" 1985г на стр. 145 есть указания о том как надо устанавливать сетки косвенного армирования: "Сетки рекомендуется располагать на глубину до уровня, в котором действующее усилие будет воспринято бетонным сечением при напряжениях в бетоне, равных Rb (с коэффициентом условий работы =0.9), на площади Ab, являющейся нижним основанием условной пирамиды продавливания с верхним основанием равным , и углом наклона граней . С учетом сказанного, глубина заложений сеток в бетоне:

где - сторона квадрата площади смятия
(площадь принята в форме квадрата)
Формула вроде понятная. Почему эту формулу не добавили ни в СНиП ни в СП63?
По аналогии можно вывести формулу для круглых сеток косвенного армирования через радиус сетки площадки смятия в верхней части пирамиды продавливания:

Или через диаметр площадки смятия в верхней части пирамиды продавливания:

- приведенная призменная прочность бетона площадки смятия усиленной косвенным армированием вычисляется по формуле:

где - коэффициент косвенного армирования зависящий от параметров усиливающей сетки косвенного армирования
Если немного подумать, то можно задавшись высотой получить параметры сеток косвенного армирования: диаметр, площадь и длину стержней.
Ну а длина стержней получается напрямую зависит от высоты и практически должна быть равна чтобы все сходилось и зона продавливания была надежно проармирована (для квадратных сеток косвенного армирования)
Сколько много ньюансов не освещают наши СНиП и СП в вопросах армирования участков местного смятия!
И получается расчет сеток усиления площадок смятия надо начинать с определения высоты участка армирования в котором мы предполагаем разместить усиливающие сетки.
Затем вычисляем длину стержней сеток армирования
И затем по специальным формулам получаем или площадь (диаметр) стержней армирования (при заданном количестве стержней и расстоянии S между сетками)
или число стержней армирования (шаг между стержнями) (при заданной площади (диаметре) стержней и расстоянии S между сетками).
Осталось только вывести эти специальные формулы (сначала для квадратных сеток армирования)

Заметил одну особенность: в книге Голышева указывается что значения Rb надо брать с коэффициентом условий работы =0.9 а новых СП про это нигде не говорится. То есть Rb надо просто брать из таблицы без коэффициентов. Почему это так сделали?

Последний раз редактировалось МишаИнженер, 26.10.2020 в 05:33.
МишаИнженер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что обозначает шаг сеток S косвенного армирования при проверке смятия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? Tyhig SCAD 17 27.11.2019 16:55
Почему при проверке заданного армирования в ЛИРЕ-САПР 2015 (2016) не учитываются коэффициенты условий работы бетона? Aragorn Лира / Лира-САПР 0 25.04.2017 07:47