конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Цитата:
Если разобрать часть стены, а затем заново сложить на уже деформированный ростверк, то это другое дело - новая кладка уже без напряжения от деформации фундамента, трескаться не должна. Зависит от "условий эксплуатации", т.е. от требований жильцов к качеству строительной продукции. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
срезать получается совсем не вариант...
а как можно измерить несущую способность грунта под плитой? за зал особо не переживаю, так как там скала, а вот в другой части глина, и судя по всему не совсем сухая...и повисшая перегородка опять же не дает покоя( штукатурить через сетку будем, потом на этом месте обои, главное чтобы их не порвало и по итогу дом не развалился совсем Последний раз редактировалось Zeliboba555, 28.05.2019 в 00:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Выложу сюда расчет плиты, может кто-нибудь сможет помочь усилить ее.
Проблема в следующем. Была залита плита 10-12 см нижнее армирование цельная сетка из арматуры d12 и d6 с шагом 10-12 см, верхнее армирование такая же сетка но идет не целиком, а только под несущими стенами. В левой части дома засыпана крупная скала, а в правой части глина. После весны на плите были обнаружены трещины раскрытием вверх и одна из перегородок повисла в воздухе. Пробурив несколько отверстий в плите зазора между отсыпкой и плитой не обнаружено. Пробовал нагружать плиту в районе повисшей перегородки (нагружал 1200 кг/м2), появляется незначительный прогиб перегородка начинала шататься сильнее, после того как убирал нагрузку перегородка фиксировалась. Скажите пожалуйста, возможно ли каким-то образом усилить плиту? Из вариантов как усилить думал сделать набетонку либо вырезать кусок плиты в центре выкопать часть грунта и залить бетонную тумбу после чего обратно залить плиту. Повисшую перегородку выделил красным. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
SergeyKonstr, перегородки фактически демонтированы. Какой толщиной и каким армированием делать набетонку посоветуете, а также каким образом ее соединять с имеющейся плитой?
----- добавлено через 59 сек. ----- Надо что то мощное поставить на эту плиту, только вот непонятно что ----- добавлено через ~4 мин. ----- SergeyKonstr, а что думаете насчёт залить тумбу внутрь под плиту чтобы сделать опору? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Не более 5-6 см. А то будет слишком жесткая, контактные швы срежет. Поверхностный слой сущ. плиты ободрать. Армирование 0,05 процентов от площади бетона.
Нужно тогда много опор. Если одна посередь, то прогиб плиты должен быть очень большой, чтобы изменение в её работе вызывало работу нижней её арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Нубий-IV, огромное спасибо за Вашу помощь!
Возник вот еще какой вопрос, сейчас надо делать облицовку. Скажите пожалуйста, ее можно делать сейчас или стоит подождать до следующего сезона когда оставшиеся напряжения в стенах выйдут? Или нет особого смысла ждать? И если есть возможность можете более подробно проконсультировать по поводу правильного армирования облицовочного кирпича, чтобы не появились на нем такие же вертикальные трещины |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
Цитата:
Среди трещин на фотографии только пару, попавшую в середину окон, могу с натяжкой признать связанной с прогибами ростверка над сваями (по расчету напряжения в кладке были недостаточны для появления трещин). Все остальное - из расчетов на прочность никак не следует. То, что я ожидал бы от недостаточной прочности ростверка - на картинке (красные - ожидаемые трещины). Остается только предполагать, что они усадочные, и все возле ростверка потому, что ростверк не дает газобетону свободно сократиться в длину. На втором этаже по низу вдоль плит в длинных глухих стенах таких же трещин не встречается? Цитата:
Раздел 14. Требования по армированию кладки лицевого слоя трехслойных и двухслойных стен с гибкими связями Последний раз редактировалось Нубий-IV, 30.05.2019 в 14:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223
|
Обычные усадочные трещины. "Усадочные нормы высыхания пенобетона не должны превысить показатель в 0,5 мм на 1 метр, а газобетона д300 и d500 — 0,3 мм/м. Нужно помнить, что завод продает газобетонные блоки, отпускная влажность которых составляет 25-30%."
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223
|
Да, думаю усадочные. Обычное дело для газо и пенобетонных блоков. Куда-то эта допустимая усадка должна деться. Где тоньше - там и рвётся. Да ещё блоки продают сырые, сразу кладут, не защищают, мороз-солнце и т.д.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Длина стены у Вас - 11900мм. Нормируемая усадка 0,3 мм/м. Получается, что ожидаемая, нормируемая (обычно всегда больше) усадка - 3,57 мм. Она и есть. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Можно. Даже нужно. До следующего сезона дом вряд-ли доживёт.
Трещины - цветочки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Бахил, что например еще может случиться?
----- добавлено через ~2 ч. ----- Нубий-IV, на втором этаже таких трещин нет вообще нигде ----- добавлено через ~7 ч. ----- Нубий-IV, а еще по какой нибудь причине они могли появиться? или либо усадочные либо из-за прогиба ростверка (хотя насколько я понимаю, прогиба ростверка быть не может, т.к. он лежит по сути на земле) ----- добавлено через ~20 ч. ----- сейчас подумал вот какую вещь, если бы трещины усадочные были, то ведь на маяках не должны были проявиться, а они проявляются, значит идут какие то подвижки до сих пор, или я не прав? |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
От прогиба ростверка трещины должны возникать в растянутых местах. При изгибе растянуты те стороны, куда выгиб смотрит (как на картинке). Если бы трещины были от изгиба, они были бы над сваями, а они тут равномерно по всей длине расположены. Те, что над сваями в окна попали - еще можно на изгиб списывать, а те, что в пролете - наоборот сжиматься должны.
С другой стороны, если блоки дают сильную усадку, она должна проявиться везде, где они не могут свободно сокращаться в длину - возле ростверка, выше и ниже междуэтажного пояса и в длинных глухих стенах. А в реальности они только снизу есть. Даже не знаю, что сказать. Астрономы по микроскопическим отклонениям в расчетах целые планеты открывали. Может, и тут Марс виноват? Надо пройти недельный курс астролога. Цитата:
Сейчас на ростверк действуют (плиту снизу не считаю, она лежит на грунте):
Посчитать осадки фундамента и прогибы железобетона можно на сайте http://webcad.pro/rasch.html ("Осадка фундамента мелкого заложения" и "Расчет прогиба ж.б. элемента (полноценный)"). Когда ростверк лежит на земле - это ленточный фундамент. Для фундамента давление: 3900 кг / 60 см / 100 см = 0,65 кг/см2. Результаты расчета с сайта: http://webcad.pro/tmp/osadka_sp22_26777784.pdf Осадка 3,0 мм. Когда ростверк опирается на сваи - это неразрезная балка. На сайте есть только расчет разрезной балки. В неразрезной прогибы в 5 раз меньше, так что я посчитаю разрезную (схема 1), и поделю ответ на 5. Момент 3.9т/м * 2.4м * 2.4м / 8 = 2.8 тм. Результаты расчета с сайта: http://webcad.pro/tmp/progib_523949788.pdf Прогиб 0,3мм / 5 = 0,06мм. Это в 50 раз меньше, чем осадка грунта, если бы ростверк на него опирался. Так что в действительности вся нагрузка должна лежать на ростверке, а не на грунте. И это слишком маленький прогиб, чтобы повредить кладку. Никто не мешает и усадке продолжаться, если, конечно, это она. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Нубий-IV, что по итогу мне нужно сделать, чтобы установить точно, что происходит с домом?
----- добавлено через ~9 мин. ----- я так понимаю первым делом надо щебень выкопать из под ростверка? ----- добавлено через ~15 мин. ----- хотя с другой стороны, насколько я понимаю, фундамент получается комбинированный, соответственно, если пойдет осадка грунта под ростверком то по идее должны включиться в работу сваи и соответственно не дать ростверку прогнуться сильнее чем бы он это сделал без грунта, а соответственно, как только прогиб ростверка становится более 0,06 мм включаются в работу сваи, верно я понимаю? ----- добавлено через ~19 мин. ----- либо другой вариант, если я выкапываю щебень из под ростверка, то максимальный прогиб должен составить 0,06 мм, а этого недостаточно чтобы появились новые трещины? и еще момент, все эти расчеты подходят для правильно армированной кладки, а если кладка не армирована, то в этом случае, что может с ней произойти? или армирование кладки не имеет значения? ----- добавлено через ~26 мин. ----- Хотя с другой стороны, могут ли такие трещины появиться из-за того, что грунт под ростверком в простенках просел под нагрузкой, а в оконных проемах из-за того, что нагрузка маленькая остался на месте, т.е. произошла неравномерная осадка? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение | mishagess | Архитектура | 8 | 04.10.2019 21:06 |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 21 | 23.12.2014 18:17 |
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки | Слава Инженер | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.06.2014 17:25 |
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет | shhapow | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 12.11.2010 23:16 |
Вертикальные трещины на доме | Storms | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.08.2009 20:06 |