Правильно ли армирована УШП?
dronne-kav
 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5

Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.

Вложения
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1636 просмотров)


Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Просмотров: 126124
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:03
#661
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Не нашел в справочнике грунтов с характеристикой Германия
пусть будут не скальные грунты. по картинкам в инете/ютубу это прослеживается

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Вот это новости. А как до УШП при высоком УГВ строили?)) Сваи? МЗЛФ? Обычная плита?
Не интересовался вопросом. Это надо у питерцев поинтересоваться или у москвичей с дачами на болотах.
вы так сходу предложите варианты для грунта с УГВ 0,5 метра? или на торфяннике?

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Каждый из низ имеет относительную собственную жесткость минимум в 2 раза выше, хрен с ним, по такой же цене.
Думаю каркаснику жесткость особо и не нужна

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
То есть вы на голубом глазу предлагаете "купить" фундамент с худшими характеристиками по цене фундамента с лучшими характеристиками. Однако, здравствуйте.
повторюсь про каркасники и иже с ними.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
в т.ч. пучинистость)
в чем и фишка, про пучинистость в таких фундаментах можно даже не вспоминать. В МЗФЛ кстати тоже
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:05
#662
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
как минимум в Германии тоже применяют
Вопрос в количестве. Когда я посещал все тот же ФХ (ужасная помойка, кстати, с точки зрения профессиональных решений), то читал там одного строителя из Германии. Он каменщик, но фундаменты, понятное дело, видел. По его словам основной фундамент там - ленточный.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
про геологию. где-то видел интервью - говорят не делают геологию у них под такие дома. если и делают, то для проектирования локальных очистных сооружений
В Германии геологию не делают, потому что она уже сделана и хранится в соответствующих инстанциях. Получая земельный участок - геологию вы получаете автоматически.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:08
#663
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
пусть будут не скальные грунты. по картинкам в инете/ютубу это прослеживается
Пусть будут скальные.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не интересовался вопросом. Это надо у питерцев поинтересоваться или у москвичей с дачами на болотах.
вы так сходу предложите варианты для грунта с УГВ 0,5 метра? или на торфяннике?
Выше же три варианта: сваи, МЗЛФ, плита
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Думаю каркаснику жесткость особо и не нужна
В целом да, поэтому и ограничиваем УШП только каркасниками. Это то, что касается "сверху". Я ж с этого и начал. Область применения - каркасники на скалах. Но и тут непонятно зачем так сложно. Технология ради технлогии.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:09
| 1 #664
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В Германии геологию не делают, потому что она уже сделана и хранится в соответствующих инстанциях. Получая земельный участок - геологию вы получаете автоматически.
там у них в скандинавии есть традиция дачи/домики у каждого озера строить и подальше от других домов, сомнительно все это покрытой хорошей геологией.
Подозреваю что делают некий экспресс-анализ грунтов без лабораторий
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:12
#665
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
там у них в скандинавии есть традиция дачи/домики у каждого озера строить и подальше от других домов, сомнительно все это покрытой хорошей геологией.
Подозреваю что делают некий экспресс-анализ грунтов без лабораторий
Вам про Германию сказали, а вы на скандинавию перевели. Там геологию делают и грунты там скальные. Кстати, там кроме УШП фундаменты просто кирпичные делают из мелких блоков. С ужасом жду нового "Владимира Ригу" с таким фундаментом для СПб.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:12
1 | 1 #666
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Выше же три варианта: сваи, МЗЛФ, плита
сваи какие?

Забивные ж/б не так давно пришли в частное строительство, МЗФЛ тоже вещь новая, а заглублять его хоть сколько то и надо. А плита? Ну вот УШП и есть такая плита усовершенствованная плита


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Но и тут непонятно зачем так сложно. Технология ради технлогии.
Думаю дело в деньгах и быстроте возведения. Если правильно помню - получаешь готовый нулевой цикл чуть не за неделю

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Кстати, там кроме УШП фундаменты просто кирпичные делают из мелких блоков
у нас такой фундамент называют УФФ
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:16
#667
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
про пучинистость в таких фундаментах можно даже не вспоминать. В МЗФЛ кстати тоже
без доп. утепления под отмосткой?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:16
#668
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
там у них в скандинавии есть традиция дачи/домики у каждого озера строить и подальше от других домов, сомнительно все это покрытой хорошей геологией.
Подозреваю что делают некий экспресс-анализ грунтов без лабораторий
Германия не в Скандинавии и строятся там не вдали, а в жилых застройках. Наряду с геологией там еще выдаются и ограничения по архитектуре, в том числе по цветовым решениям и углу наклона крыши, чтобы вписываться в окружающую застройку.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:17
1 | 1 #669
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
без доп. утепления под отмосткой?
ну МЗФЛ и УШП без утепленной отмостки не бывают
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:18
#670
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну МЗФЛ и УШП без утепленной отмостки не бывают
Что это за глупость? На непучинистых грунтах в МЗЛФ отмостку утеплять не нужно, равно как и цокольную часть.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:18
#671
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Германия не в Скандинавии
далась вам эта Германия. Ее я просто привел в пример, что страна без скальных грунтов, а подобные фундаменты там тоже применяют
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:19
#672
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что это за глупость? На непучинистых грунтах в МЗЛФ отмостку утеплять не нужно, равно как и цокольную часть.
ну на непучинистых грунтах ленту МЗФЛ и не называют, если ее не утепляют
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:21
#673
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну на непучинистых грунта ленту МЗФЛ и не называют, если ее не утепляют
Не понял. А как ее называют? М - мелко, З - заглубленный, Л - ленточный, Ф - фундамент. Тут нет никакой зависимости от наличия утепления отмостки.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:22
#674
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
сваи какие?
Забивные ж/б не так давно пришли в частное строительство, МЗФЛ тоже вещь новая, а заглублять его хоть сколько то и надо. А плита? Ну вот УШП и есть такая плита усовершенствованная плита
Короткие забивные, набивные, CFA. Какая разница когда они пришли, что за аргумент. Раньше, чем УШП точно. Стоят копейки. А УШП это ухудшенная плита. Не моросите ерунду. Меньше сечение, меньше жесткость. больше деформации и т.д. Как можно улучшить плиту сделав ее тоньше стяжки, и напихав в нее труб.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Думаю дело в деньгах и быстроте возведения. Если правильно помню - получаешь готовый нулевой цикл чуть не за неделю
Сваи бьются 1 день. Дальше просто балочный или плитный ростверк.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
у нас такой фундамент называют УФФ
Погуглил. Утепленный финский фундамент. Видимо магически на нашего человека влияет слово финский, шведский, канадский. Нет. Не то. Там блоки совсем мелкие. Как пара кирпичей по размеру. Меня просили лет 5 назад разработать типа методички по ним. Отказался. А то бы тоже попал в какое СТО.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:22
#675
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
далась вам эта Германия. Ее я просто привел в пример, что страна без скальных грунтов, а подобные фундаменты там тоже применяют
Речь о массовости. Массово - не применяют. Отдельные люди может и применяют по каким-то своим резонам. Например они фанаты энергоэффективных домов (в РФ на УШП энергоэффективные дома не строят). Или у них просто много денег и они доверились продавцам. Всякое бывает.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:24
#676
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Там геологию делают и грунты там скальные. Кстати, там кроме УШП фундаменты просто кирпичные делают из мелких блоков.
Дык они не знают про наши классы ответственности - строят как временные на 5лет и сносят...)
Слабенько вы ещё УШП освоили, но успехи налицо...
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:28
#677
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не понял. А как ее называют? М - мелко, З - заглубленный, Л - ленточный, Ф - фундамент. Тут нет никакой зависимости от наличия утепления отмостки.
Зачем это демагогия. МЗФЛ ассоциируется с ее утеплением. Даже СТО ТН/Пеноплекса рядом ставят

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Сваи бьются 1 день. Дальше просто балочный или плитный ростверк.
Просто... это может вам на бумаге просто. А в частном строительстве начинается ростверк, перекрытие, утепление, закрытие цоколя. И 1 день превращается в месяц

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Отказался.
А чего же отказались то - это обычная лента. А вот как делать расчет конструкций из таких блоков самому интересно. Речь про пустотелые блоки - в которые арматуру устанавливают, а потом монолитят

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Или у них просто много денег
вот уж деньги то там я думаю считают получше нашего
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:34
#678
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну МЗФЛ и УШП без утепленной отмостки не бывают
в независимости от пучения?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:34
| 1 #679
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Просто... это может вам на бумаге просто. А в частном строительстве начинается ростверк, перекрытие, утепление, закрытие цоколя. И 1 день превращается в месяц
Это мы так строим, а на бумаге пока вы. Но аргумент закопать побыстрее миллион услышан.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А чего же отказались то - это обычная лента. А вот как делать расчет конструкций из таких блоков самому интересно. Речь про пустотелые блоки - в которые арматуру устанавливают, а потом монолитят
Потому что разработать методичку на универсальный фундамент и универсальную геологию может согласится только клинический идиот. И только такой же потом будет ей пользоваться. Вы инженер?

Ну так в итоге то что?
1. Фундамент хуже по обоим предельным состояниям любого другого.
2. Фундамент стоит столько же сколько любой другой (я не буду тут сметы приводить, вы сами пишете, что примерно одно и то же)
То есть выгода только во времени? Хуже, дороже, но быстрее? Я ничего не упустил?
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 15:44
1 | 1 #680
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
в независимости от пучения?)
ну как бы тут производители пенопласта в своих СТО на УШП/МЗФЛ несколько лукавят и непучинистые грунты не рассматривают

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Но аргумент закопать побыстрее миллион услышан.
так другие варианты в этот же миллион и выйдут

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Потому что разработать методичку на универсальный фундамент и универсальную геологию может согласится только клинический идиот. И только такой же потом будет ей пользоваться. Вы инженер?
Да, инженер. Тут уже сомневались в этом. Если нет геологии, то при чем тут конструкция фундамента. В чем проблема сделать фундамент из кирпича?

Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
То есть выгода только во времени? Хуже, дороже, но быстрее? Я ничего не упустил?
Есть еще одна выгода на мой взгляд.

Вы видели как строят обычные фундаменты в ИЖС? Это же часто разношерстные монстры получаются. И кто строит? Прораб который не хрена не понимает работу конструкции и строит по своем усмотрению, и заказчик которого сомнения гложет - не мало ли он арматуры/бетона заложил

В этом плане УШП это готовое решение которое будет соответствовать стандарту, и строят его специалисты, которые как правило только на таких фундаментах и специализируются и имеют достаточный опыт. Можно быть уверенным в качестве работ.
MAG37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33