Расчет КЕО при наличии затеняющих конструктивных элементов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2020, 13:01 #1
Расчет КЕО при наличии затеняющих конструктивных элементов.
oerlicon
 
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 5

Необходимо посчитать коэффициент естественного освещения помещений здания с пространственным фасадом из вертикальных элементов (см. прикрепленные изображения). Эти элементы частично затеняют светопрозрачные конструкции и их нужно как то учесть в расчете. Но в стандартных СП по естественному освещению не дается рекомендаций как это сделать, то ли каждый промежуток считать отдельным проемом то ли суммировать их общую площадь. И отсюда следующий вопрос, от чего считать глубину помещения, от контура панелей или от контура остекления.

Может быть кто либо сталкивался с подобными затруднениями или знает где можно поискать ответ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ывывывыв.jpg
Просмотров: 73
Размер:	50.1 Кб
ID:	228605  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Малая арена Платинум 10.06.jpg
Просмотров: 74
Размер:	33.9 Кб
ID:	228606  

Просмотров: 1881
 
Непрочитано 05.08.2020, 12:47
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


сочувствую вам
кео неоднократно считал
методика кривая и косая

по какому документу считаете?

----- добавлено через ~2 мин. -----
надо хоть как то аргументированно посчитать

в експертизах специалисты еще те
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2020, 14:18
#3
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от oerlicon Посмотреть сообщение
Необходимо посчитать коэффициент естественного освещения помещений здания с пространственным фасадом из вертикальных элементов (см. прикрепленные изображения). Эти элементы частично затеняют светопрозрачные конструкции и их нужно как то учесть в расчете. Но в стандартных СП по естественному освещению не дается рекомендаций как это сделать, то ли каждый промежуток считать отдельным проемом то ли суммировать их общую площадь. И отсюда следующий вопрос, от чего считать глубину помещения, от контура панелей или от контура остекления.

Может быть кто либо сталкивался с подобными затруднениями или знает где можно поискать ответ.
Самое простое - принять понижающий коэффициент τ4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, определяемый в соответствии с таблицей Б.8 СП 23-102-2003. Стационарные вертикальные защитные экраны - коэффициент 0,75. Глубина помещения естественно от контура остекления, раз там стены нет. Причём тут конструкции перед фасадом к помещению?
gan75 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 09:19
#4
oerlicon


 
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
сочувствую вам
кео неоднократно считал
методика кривая и косая

по какому документу считаете?

----- добавлено через ~2 мин. -----
надо хоть как то аргументированно посчитать

в експертизах специалисты еще те
Да все стандартно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 23-102-2003

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Самое простое - принять понижающий коэффициент τ4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, определяемый в соответствии с таблицей Б.8 СП 23-102-2003. Стационарные вертикальные защитные экраны - коэффициент 0,75. Глубина помещения естественно от контура остекления, раз там стены нет. Причём тут конструкции перед фасадом к помещению?
Ну коэффициент т4 как раз и включает затенение от конструкций. Но даже если через него считать не ясно, какое значение для него будет. Даны только стандартные элементы.
oerlicon вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 11:11
#5
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от oerlicon Посмотреть сообщение
Ну коэффициент т4 как раз и включает затенение от конструкций. Но даже если через него считать не ясно, какое значение для него будет. Даны только стандартные элементы.
А чем пункт "Стационарные вертикальные защитные экраны - коэффициент 0,75" не устраивает? У вас что, не вертикальные, не стационарные, не экраны? Не считаете, что этот пункт подходит, сделайте ещё проще - не считайте те лучи, которые проходят сквозь эти конструкции. Прямые лучи они 100% задерживают, как отражающая конструкция тоже не особо, слишком близко расположена.
gan75 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет КЕО при наличии затеняющих конструктивных элементов.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сжатых элементов с жесткой арматурой numelen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.06.2013 21:20
Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания annonciation Металлические конструкции 59 16.04.2013 01:38
Scad, как задать произвольный элемент в группе конструктивных элементов? dim_quixote SCAD 4 28.09.2012 17:10
Гидравлика. Как вести расчет при наличии ответвлений от основной трассы? petro123 Инженерные сети 17 25.08.2011 17:59
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46