Какие есть допуски по армированию ж/б конструкций? Как понимать табл.5.10 в СП 70? Есть ли другие допуски?
Andreynovikov93
 
Регистрация: 11.10.2020
Сообщений: 1

Здравствуйте! Решил подробнее разобраться по допускам армирования плит и стен, чтобы более конкретно разговаривать с тех. надзорами. В интернете нигде не нашел разъяснений. Для тех. надзоров допуск по отклонению шага арматуры не более 10 мм, не важно для плиты или стен.

Вопросы:
(1) В табл.5.10 (СП70) в п.1 указано:
"Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в вязанных каркасах и сетках:
для продольной арматуры, в том числе в сетках (s - расстояния/шаг, указанные в проекте, мм)" - ±S/4, но не более 50 мм."


Что здесь означает "в вязанных каркасах и сетках" и "для продольной арматуры"?

Просто для меня это означает, что при стандартном шаге арматуры - 200 мм в стенах или плитах, шаг может быть от 150 мм до 250 мм. Важно, чтобы на 1 погонный метр было количество стержней по проекту (6 штук).

И если мое утверждение верно, тогда следующий вопрос:

(2) В табл.5.10 (СП70) в п.4 указано:
"Отклонение в расстоянии между рядами арматуры для:
плит и балок толщиной до 1 м +-10 мм"


Чем тогда продольная арматура (в п.1) отличается от рядов арматуры (в п.4)?

третий вопрос:
(3) В табл.5.10 (СП70) в п.1 указано:
для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) (h - высота сечения балки/колонны, толщина плиты, мм)

верно ли мое предположение, что продольная арматура идет вдоль длинной части здания, а поперечная поперек?

и напоследок четвертый вопрос:
(4) Почему к поперечной арматуре применяются более строгие нормативы чем к продольной?

Как я понял все эти определения:

Для колонн:
1- поперечная арматура (хомуты), 2 продольная арматура (которая идет по высоте)
Для стен:
1- поперечная арматура (которая идет параллельно плите перекрытия), 2 продольная арматура (которая идет по высоте), 3 тоже продольная арматура
Для плиты - 1:
1- продольная арматура (которая идет параллельно длинной части здания),2 - поперечная арматура (которая идет вдоль короткой части здания), ряды арматуры это расстояние между верхней и нижней сеткой (как на приложении "плита -2")

Заранее благодарю за ответы


Вложение 230865

Вложение 230866

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна.jpg
Просмотров: 332
Размер:	493.9 Кб
ID:	230910

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита 1.jpg
Просмотров: 328
Размер:	650.0 Кб
ID:	230911

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита 2.jpg
Просмотров: 295
Размер:	347.1 Кб
ID:	230912

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стена.jpg
Просмотров: 258
Размер:	338.3 Кб
ID:	230913

Просмотров: 7405
 
Непрочитано 12.10.2020, 22:45
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,626


Цитата:
Сообщение от Andreynovikov93 Посмотреть сообщение
Просто для меня это означает, что при стандартном шаге арматуры - 200 мм в стенах или плитах, шаг может быть от 150 мм до 250 мм. Важно, чтобы на 1 погонный метр было количество стержней по проекту (6 штук).
?

Ряд первый, второй, третий... В высоту...


Цитата:
Сообщение от Andreynovikov93 Посмотреть сообщение
(3) В табл.5.10 (СП70) в п.1 указано:
для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) (h - высота сечения балки/колонны, толщина плиты, мм)

верно ли мое предположение, что продольная арматура идет вдоль длинной части здания, а поперечная поперек?
Хохма ?

Цитата:
Сообщение от Andreynovikov93 Посмотреть сообщение
(4) Почему к поперечной арматуре применяются более строгие нормативы чем к продольной?
Прочность по наклонной трещине резко чувствительна к отклонениям. При сдвиге больше 20-30 мм может один стержень выпасть из расчёта, ранее учтённый. Это 5-15%.
Разрушение по наклонной трещине хрупкое и до конца не изученное. А по нормальному сечению будет трещать, а потом ещё не скоро рухнет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 10:00
#3
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Andreynovikov93, Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь применять такие же требования к "распределительной" арматуре стен как к хомутам колон и балок?
Вы попробуйте у стены сначала высоту сечения определить. Пусть даже мы возьмем её толщину, стена может быть 160мм, и того 160/25=6,4мм, либо вообще редко но многослойная 120мм. Ну и скажите мне как человек работающий на производстве возможно ли с такой точностью установить распредку? Вы в принципе вначале все правильно написали. Не понимаю почему у Вас разночтения и сомнения появились. Вопрос в том что проектная организация может написать в проекте о том что требования к конструкциям предъявляются не по СП70, а по СНиП 3.03.01-87 и вот тогда вы уже не можете так халявно накидывать арматуру.

Последний раз редактировалось kosiacc, 14.10.2020 в 11:26.
kosiacc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие есть допуски по армированию ж/б конструкций? Как понимать табл.5.10 в СП 70? Есть ли другие допуски?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ (к СП 63.13330.2012). Отзывы и впечатления. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 270 14.04.2020 16:20
Какие ограждения для лестницы выбрать в дом, где есть маленькие дети? TehnoLux96 Прочее. Архитектура и строительство 3 18.02.2020 17:49
Учебные мастерские (СП) для рабочих специальностей, есть ли отдельное СП для них? l0kky Архитектура 1 28.04.2014 12:22
Какие варианты сравнения конструкций можно взять eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 17.04.2014 12:25
Как понимать отношение площади пояса к стенке Аf/Аw в таблице Д.2 "Коэффициенты влияния формы сечения η" СП стальных конструкций? Tvorec Металлические конструкции 4 16.05.2013 23:45