Цитата:
Сообщение от Артур1985
Кто имеет право выполнять работы по ремонту и усилению подкрановых балок мостовых кранов?
|
Мостовой кран является ОПО? от этого и надо плясать в первую очередь.
Цитата:
Сообщение от Артур1985
де можно ознакомиться с этими требованиями? Пока нашел Руководство по восстановительному ремонту подкрановых конструкций, в котором указывается, что сварочные работы имеют право выполнять только сварщики не ниже 3- его разряда. Допускается ли выполнять ремонт хозспособом при соблюдении условия о разряде сварщиков?
|
Двигаетесь в принципе правильным курсом. Должна на кран быть экплуатационная документация (паспорта, руководства по эксплуатации), там должно быть все написано. Так же должен быть проект на подкрановые пути, там тоже можно что-то найти. Упомянутое Вами руководство тоже годится. Но есть еще литература, пока из выших исходных данных сложно идентифицировать что у Вас за мостовой кран и подкрановые пути. Для начала, если мостовой кран в здании нужно почитать Градостроительный кодекс и Фед.зак 384 и ФНиП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
Выполнение работ хоз.способом очень интересная тема. Если считаете, что хватит квалификации у сотрудников Вашей компании выполнить такие работы и был опыт, то пожалуйста... Если нет, то лучше подрядным способом. Допуск СРО не нужен если у вас ремонт и усиление. Если будет проектирование то допуск СРО на проектные нужен. Если хоть как то работы будут связаны с зданием(ОКС), то СРО на СМР будут нужны на контракт от 3млн.
Требования к организациям-подрядчикам читайте в вышеприведенном ФНиП п.11-22.