| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка выпусков буронабивных свай

Анкеровка выпусков буронабивных свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2014, 09:04 #1
Анкеровка выпусков буронабивных свай
pro9
 
Конструктор
 
Уфа
Регистрация: 01.09.2012
Сообщений: 80

Интересует вопрос анкеровки выпусков из буронабивных свай в монолитный ростверк, а именно к какой арматуре должны анкероваться выпуски, к нижней или верхней? Везде сталкивался с анкеровкой к нижней арматуре. Но почему-то кажется к верхней арматуре анкероваться будет правильнее.
Просмотров: 6848
 
Непрочитано 20.06.2014, 09:25
1 | #2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Арматура анкеруется в бетоне, а соединять с верхней или нижней арматурой может быть и не обязательно. У вас свая на выдергивание работает?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 09:27
#3
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
У вас свая на выдергивание работает?
В моем случае нет.
А если работает на выдергивание? Тогда будет разница? в месте анкеровки?
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 09:30
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


расчетная схема работы ростверка со сваей какая? Сейсмика есть?
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 09:31
| 1 #5
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Выпуски БНС анкеруются в бетоне.
Никаких дополнительных манипуляций не требуется независимо от выдергивания, сейсмики и т.п.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 09:37
#6
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
расчетная схема работы ростверка со сваей какая? Сейсмика есть?
Жесткое защемление. Сейсмики нет.



Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Арматура анкеруется в бетоне, а соединять с верхней или нижней арматурой может быть и не обязательно
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Выпуски БНС анкеруются в бетоне.
Никаких дополнительных манипуляций не требуется независимо от выдергивания, сейсмики и т.п.
Спасибо за ответы. В нормах тоже не нашел конкретного ответа. Значит нет существенного влияния.

А если забивная свая?
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 09:41
#7
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от pro9 Посмотреть сообщение
А если забивная свая?
Какая разница?
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 09:44
#8
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Какая разница?
Вы просто сказали
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Выпуски БНС анкеруются в бетоне.
Подумал, может быть есть какая то разница для забивных свай.
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 09:49
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Если это не мешает производству свайных работ (а так же кое каким производственным ньюансам и длиной каркаса) тащу арматуру до верхней сетки и использую дополнительно в качестве поддерживающей (конструктивной) для монтажа верхней арматуры. Прорабом много отработал - удобно однако - узлов и поддерживающих фиговин меньше. Так же и в "стене в грунте" делаю под обвязочную балку. Если есть подрядчик - всегда интересуюсь его мнением. На забивных тащить трудоемко - арматуру оголять от бетона не подарок, проще завалить башку и оголить при жестком узле на необходимую глубину анкеровки. Но в ленточном ростверке тоже удобно, для вязки верхней арматуры, если правда сваи забили или забурили не как бык пос..л.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 09:49
#10
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Вы спрашивали про БНС, я и написал про БНС. Разницы в работе выпусков БНС и забивных свай нет.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 10:58
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Выпуски БНС анкеруются в бетоне.
Никаких дополнительных манипуляций не требуется независимо от выдергивания, сейсмики и т.п.
кто ж спорит, если требуемой высоты ростверка достаточно, чтобы заанкерить диаметр арматуры (конечно, арматуры, исправляю) сваи в конкретном по прочности бетоне.

Последний раз редактировалось ander, 20.06.2014 в 11:04.
ander вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 10:59
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Если соединение сваи с ростверком жесткое (а оно не всегда такое требуется, жесткое сопряжение нужно в случае горизонтальных нагрузок или выдергивания), то все что нужно - завести арматуру сваи в тело ростверка на длину анкеровки. Соединяться при этом с продольной арматурой ростверка не требуется.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 15:35
#13
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Добрый день.
Вижу, что формально достаточно заанкериться на необходимую глубину. У нас такая ситуация (см. фото) - ростверк гораздо выше оголовка сваи. С объекта спрашивают, не надо ли дополнительного армирования в районе концов арматурин сваи?

Выдергивающих нагрузок нет, есть горизонтальная нагрузка и момент поперек ряда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свая и ростверк.jpg
Просмотров: 216
Размер:	222.4 Кб
ID:	229108  
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 15:44
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Crotique, сопряжение с ростверком жесткое/шарнирное?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 16:11
#15
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Жесткое.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 16:13
1 | #16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Думаю нужно для начала выдержать прямой участок в ростверке 10d, а дальше хотите загибайте на этом уровне, хотите ведите до верхней сетки. Но эти 10d это будет явно выше чем нижняя сетка.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 16:40
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Жесткое.
тогда это минимум 15д, 200мм, 0.3L0анк... или принять 40-50д (нарастить сваркой, муфтами, доп стержни в тело сваи с химией итп.)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 16:44
#18
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


РастОК, уважаю ваше мнение, оно часто внушает.
Но ведь нигде не указано, что при анкеровке загнутых концов стержней прямой участок должен быть более 10*d. Это ваше мнение, или вы раскопали ещё какие-то нормативы кроме пособия к СНиП 2003 года ?
Я так читал до этого, что да, неплохо было бы иметь прямой участок, тогда и радиус поменьше. Но необязательно...

Crotique, такое дополнительное армирование может понадобиться. Вон оно на картинке, это про хомуты.
Хотя сам никогда их не делал в плитах.

Момент поперек ряда это зло.

Можно попробовать выполнить пластины на концах стержней. Смятие бетона недавно видел где-то... Где забыл.
Может быть в рекомендациях к закладным деталям...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка гибки.png
Просмотров: 158
Размер:	74.4 Кб
ID:	229116  

Последний раз редактировалось Itoshii, 13.08.2020 в 16:50.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 16:46
#19
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
тогда это минимум 15д, 200мм, 0.3L0анк... или принять 40-50д (нарастить сваркой, муфтами, доп стержни в тело сваи с химией итп.)
Это все есть. Длина выпусков достаточна. Вопрос в том, что нужно ли что-то делать дополнительно, если ростверк сильно выше?
Выпуски арматуры 500 мм, заделка тела сваи в ростверк 50 мм, высота ростверка до 1400 мм.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2020, 16:48
| 1 #20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Вопрос в том, что нужно ли что-то делать дополнительно
применительно к арматурным выпускам из свай в ростверк - нет
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка выпусков буронабивных свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Арматурный каркас буронабивных свай Rourker Железобетонные конструкции 21 25.10.2016 14:43
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности DK+ Основания и фундаменты 34 22.07.2013 17:39
фактический расход бетона буронабивных свай Al-novo Основания и фундаменты 16 09.03.2013 13:14