| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ограничивается ли усилие которое может быть воспринято поперечной арматурой при расчете по наклонным сечениям?

Ограничивается ли усилие которое может быть воспринято поперечной арматурой при расчете по наклонным сечениям?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2015, 16:46 #1
Ограничивается ли усилие которое может быть воспринято поперечной арматурой при расчете по наклонным сечениям?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. Ограничивается ли при расчете по наклонным сечениям соотношение между усилием, воспринимаемым бетоном и усилием воспринимаемым поперечной арматурой? Можно ли передавать на поперечную арматуру больше чем может воспринять бетон (Qsw > Qb)?
Ведь при расчете на продавливание усилие воспринимаемое поперечной арматурой ограничивается (не более несущей способности бетона).
Просмотров: 987
 
Непрочитано 16.10.2015, 18:44
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Можно ли передавать на поперечную арматуру больше чем может воспринять бетон (Qsw > Qb)?
можно
konstryktor, посмотрите эту тему с поста №21
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ограничивается ли усилие которое может быть воспринято поперечной арматурой при расчете по наклонным сечениям?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21