Непрочитано 11.06.2020, 23:25 #1
Как обосновать опирание конструкций разной высоты/нагрузки на один фундамент?
RinatValiev
 
Регистрация: 20.03.2020
Сообщений: 4

Доброго времени суток!
Имеется промышленное здание. Состоит из монолитного одноэтажного здания на фундаментной сплошной плите. На эту плиту опирается 10(десять) колонн сборного железобетонного каркаса по серии 1.420. Дело в том, что здание серии 1.420 опирается на плиту без деформационного (осадочного) шва. Есть температурный шов, который разделяет здания по высоте, но не разрезает фундаменты. Прикрепляю скрины, для более конкретного понимания.

Вопрос: Каким образом обосновать законность опирания колонн на плиту? Может быть есть пункт СП, который при определенных условиях разрешает не устраивать осадочный шов. Нужно ответить на вопрос комиссии "почему там нет деформационного шва"?

P.S. Хочу сразу пояснить, это проект Выпускной Квалификационной Работы (ВКР) бакалавра. Здание построено и прекрасно себя чувствует.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 45
Размер:	67.0 Кб
ID:	227321  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 47
Размер:	106.7 Кб
ID:	227322  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 43
Размер:	97.0 Кб
ID:	227323  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 38
Размер:	90.8 Кб
ID:	227324  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 41
Размер:	271.6 Кб
ID:	227325  


Просмотров: 837
 
Непрочитано 12.06.2020, 00:31
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Нужно посчитать плиту на упругом основании, задав нагрузки от здания и нагрузки на "пол". Затем спроектировать с расчетной толщиной и арматурой. Если размеры плиты требуют расчет по температурным нагрузкам - посмотрите пособие по проектированию плит под каркасные здания (https://dwg.ru/dnl/1969), там вроде есть клевый температурный шов в плите, когда на половину высоты плиты оставляют "выгрыз", впоследствии его заливая при указанной температуре замыкания.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как обосновать опирание конструкций разной высоты/нагрузки на один фундамент?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13