Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы

Рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2020, 14:38 #1
Рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Подскажите, как запроектировать рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы? Есть пример во вложении, насколько это жесткий узел?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел трубы.jpg
Просмотров: 1181
Размер:	80.3 Кб
ID:	230147  

Просмотров: 10402
 
Непрочитано 14.09.2020, 16:00
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


А точно нужен именно такой узел жестким? Шарнир в плане работы надёжнее...сварка у вас вся монтажная просто.
Или, может, можно просто с подкосом что-то придумать?
...или с болтами (см. ниже рисунок) при этом сварные соединения сделать заводскими?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел труб.png
Просмотров: 456
Размер:	31.5 Кб
ID:	230149  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 16:09
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Вполне жесткий узел. Можно добавить пару швов (красные).
А в целом если длины швов по расчёту пройдут, не вижу проблем с этим узлом (плохое качество сварки на стройке не рассматриваю).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.PNG
Просмотров: 571
Размер:	22.3 Кб
ID:	230150  
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2020, 16:11
#4
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А точно нужен именно такой узел жестким? Шарнир в плане работы надёжнее...сварка у вас вся монтажная просто.
Или, может, можно просто с подкосом что-то придумать?
...или с болтами (см. ниже рисунок) при этом сварные соединения сделать заводскими?
Не обязательно такой жесткий узел, можно и другой) Просто не видел ни одного жесткого узла из труб. В сериях на двутавры решений по устройству жестких узлов полно, а на трубы не нашел. Если знаете где поискать, буду благодарен!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Можно, наверное раму на заводе проварить равнопрочным швом под 45 градусов
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 16:17
#5
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А точно нужен именно такой узел жестким? Шарнир в плане работы надёжнее...сварка у вас вся монтажная просто.
Или, может, можно просто с подкосом что-то придумать?
...или с болтами (см. ниже рисунок) при этом сварные соединения сделать заводскими?
А как болт по оси снизу поставить?

Увидел. Снизу болт не ставится
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 16:45
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А если просто встык их приварить только с верхней накладкой?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 17:03
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Можно врезать фасонку
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 17:33
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Узел из №2 весьма симпатичный. Я бы ещё рёбра добавил.
Но если делать на фланцах, то надёжнее "Г"-образную стойку на заводе сварить, а фланец сместить на балку. Ближе к 0.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 17:35
#9
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Узел из №2 весьма симпатичный.
Одно плохо, потом думать придется чем зазор между фланцами замазывать
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 17:43
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


По новому СП 16 можно любым герметиком.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 17:47
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Можно врезать фасонку
Не лучшая идея.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Подскажите, как запроектировать рамный узел
А Вам для чего?
Думаю, конструкция узла в значительной степени определяется усилиями.
Если усилия мизерные, то и Ваш вариант пройдет, а если несущая способность профиля в узле полностью использована - то совсем другой коленкор.
В Вашем варианте жесткость узла в значительной мере определяется деформативностью стенки стойки.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2020, 17:59
#12
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не лучшая идея.

А Вам для чего?
Думаю, конструкция узла в значительной степени определяется усилиями.
Если усилия мизерные, то и Ваш вариант пройдет, а если несущая способность профиля в узле полностью использована - то совсем другой коленкор.
В Вашем варианте жесткость узла в значительной мере определяется деформативностью стенки стойки.
Вот у меня один из вопросов, как данный узел посчитать.. как считать рамный узел двутавров, это понятно. А тут какие проверки выполнить для стенки трубы, пока до конца не понял

----- добавлено через ~1 мин. -----
Может есть серия с рамными узлами для квадратных труб?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 19:13
#13
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Ребро в стенке (без расчёта):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.PNG
Просмотров: 461
Размер:	24.2 Кб
ID:	230151  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2020, 19:55
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Можно скомбинировать первый и второй узлы. Срезать торцы и стойки, и балки под углом 45 градусов, оставить зазор пару миллиметров, соединить по бокам Г-образными накладками со сварными швами возле закруглений профиля, в нижнем углу - уголок с упором, как нарисовано, сверху - привести в угол две пластины-накладки и соединить стыковым угловым швом. После всего этого оставшийся зазор загерметизировать швом - требование о замкнутости профилей.
Смысл имеет только в том случае, если соединяются два одинаковых профиля, чтобы получить симметричный узел соединения, без перекосов усилий и швов в какой-то один элемент и если стоит задача именно монтаж на месте, без заводских заготовок под фланец.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 08:47
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


например
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел трубы.jpg
Просмотров: 456
Размер:	46.4 Кб
ID:	230155  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 09:51
#16
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
например
Как будет восприниматься момент? если Q на столик, то момент на какую пару сил уйдет?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 10:01
#17
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Еще вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел трубы.PNG
Просмотров: 487
Размер:	21.3 Кб
ID:	230159  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 10:08
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Еще вариант
Нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 10:12
#19
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Никто не поинтересовался какие размеры квадратных труб и какие усилия. Что-то мне подсказывает что речь идет о трубе максимум 40х40мм
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 10:18
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
максимум 40х40мм
Ага. А ТС полку для книг собирает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли выполнен узел соединения балки с подкосом? КАМАЗ Металлические конструкции 14 11.03.2020 14:38
Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы. Consructor_ingener1 Металлические конструкции 8 21.10.2019 10:37
Узел соединения колонны, балки и плиты в SCAD lerec SCAD 1 06.05.2019 09:36
Возможен ли рамный узел ломаной балки мансардного этажа? Марат1982 Металлические конструкции 6 23.01.2014 08:41
Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 9 22.04.2010 19:33