10.10.2015, 17:20 | #1 | |
Усиление ж.б. плиты в зоне продавливания (крайние колонны, лестничные площадки и марши)
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 3060
|
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
например, установкой поперечной арматуры http://niizhb2.ru/nauka4.html (внизу ссылка на статью)
а вообще у Вас еще и арматура марша в площадку не правильно заведена...поз.1 при входе в верхнюю площадку и соответственно поз.2 в нижнюю, должна иметь прямой участок..при Вашем решении чревато выколом бетона..и недостатком ее анкеровки... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
сильно сомневаюсь, что в данном случае не проходит расчет на продавливание
----- добавлено через ~8 мин. ----- Offtop: An2, Вы имеете ввиду требование п.3.126 Руководства по конструированию: Цитата:
Последний раз редактировалось mainevent100, 10.10.2015 в 18:31. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Offtop: хорошо - слишком громко сказано )
я про смысл разрыва растянутой арматуры. для предотвращения разрушения защитного слоя в месте ее перегиба? Последний раз редактировалось mainevent100, 10.10.2015 в 20:04. Причина: добавил Тихонова |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21
|
В смысле? По расчету максимальное погонное поперечное усилие, воспринимаемое бетоном ~ 90кН/мм (для колонны, которая в марше, для угловых меньше). Продавливающее усилие в колонне брал из модели здания, вычитал площадь критического периметра. В чем сомнения?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Для правой колонны длина периметра продавливания примерно 0,4+0,1+0,2+0,1=0,8 м
Несущая способность 900кН/м2 * 0,8м * 0,2м = 144 кН = 14,4 т Нагрузка примерно: 600(монолит) + 360(врем)=960 кг/м2, ну пусть с нашлепками будет 1,5 тонны/м2 Грузовая площадь от среднего марша 1,65 м * 3 м / 2 = 2,5 м2 Получаем 1,5 * 2,5 = 3,75 тонны. Сомнения в том, что верхний марш добавит к этой нагрузке еще 10 тонн |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21
|
Цитата:
----- добавлено через ~34 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Т.е. в итоге несущая 9,0 т а факт с учетом коэфф. больше. Сейчас нет скада на компе точные цифры не могу сказать... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Швеллер в зоне продавливания плиты | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.12.2007 12:16 |