| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж.б. плиты в зоне продавливания (крайние колонны, лестничные площадки и марши)

Усиление ж.б. плиты в зоне продавливания (крайние колонны, лестничные площадки и марши)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2015, 17:20 #1
Усиление ж.б. плиты в зоне продавливания (крайние колонны, лестничные площадки и марши)
juras
 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21

Всем доброго здоровия!
Ситуация: есть существующее АБК (пока недостроенное, на этапе отделки), каркас монолит, перекрытия плоские (220мм); в АБК есть лестничная клетка на 5 этажей, трехмаршевая П-образной формы; строители накосячили с отметками и размерами ступеней. Пожарники отказались принимать такое фуфло. Что б исправить ситуацию, подрядчик не долго думая нах...чил по всем маршам и площадкам подливку 80...200мм. В итоге, понятное дело, перегруз. Конструкция ЛК специфическая, часть маршей и площадок вывешена на колонны (см. прикрепленные картинки). По расчетам с учетом перегруза, продольной арматуры хватает, а вот по продавливанию не проходит (вертикального армирования в зоне продавливания не предусмотрено).
Внимание, вопрос: как усилить зону продавливания с учетом а) того, что одной колонной продавливается марш, который имеет уклон; б) колонны крайние, стены уже возведены, колонны утоплены одной стороной в стены.
Всем заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_1121.jpg
Просмотров: 234
Размер:	173.8 Кб
ID:	158267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_11361.jpg
Просмотров: 185
Размер:	330.5 Кб
ID:	158268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_1155.JPG
Просмотров: 230
Размер:	526.7 Кб
ID:	158269  

Просмотров: 3060
 
Непрочитано 10.10.2015, 18:15
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


например, установкой поперечной арматуры http://niizhb2.ru/nauka4.html (внизу ссылка на статью)
а вообще у Вас еще и арматура марша в площадку не правильно заведена...поз.1 при входе в верхнюю площадку и соответственно поз.2 в нижнюю, должна иметь прямой участок..при Вашем решении чревато выколом бетона..и недостатком ее анкеровки...
An2 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 18:21
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


сильно сомневаюсь, что в данном случае не проходит расчет на продавливание

----- добавлено через ~8 мин. -----
Offtop: An2, Вы имеете ввиду требование п.3.126 Руководства по конструированию:
Цитата:
Продольные стержни арматуры растянутой зоны сечения входящего угла ломаных ригелей рекомендуется заанкеровать в сжатой зоне сечения...
При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под углом меньше 160° не допускается укладывать внизу растянутые цельные стержни, следующие за очертанием угла. Стыковать сжатые стержни в вершине исходящего угла не допускается. При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под углом 160° и больше как верхние, так и нижние стержни могут быть цельными и следовать за очертанием угла.
бетон снизу под поз.1 будет выкалываться?

Последний раз редактировалось mainevent100, 10.10.2015 в 18:31.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 19:04
#4
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


В теме труд Тихонов, выложили хорошее руководство По конструированию по ЕС2 Там Очень Хорошо показано конструирование лестниц. Сжатая арм. Также должна иметь анкеровку (По поз. 1)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 20:01
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Там Очень Хорошо показано конструирование лестниц
Offtop: хорошо - слишком громко сказано )
я про смысл разрыва растянутой арматуры. для предотвращения разрушения защитного слоя в месте ее перегиба?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница.jpg
Просмотров: 153
Размер:	221.2 Кб
ID:	158270  

Последний раз редактировалось mainevent100, 10.10.2015 в 20:04. Причина: добавил Тихонова
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 21:03
#6
juras


 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сильно сомневаюсь, что в данном случае не проходит расчет на продавливание
В смысле? По расчету максимальное погонное поперечное усилие, воспринимаемое бетоном ~ 90кН/мм (для колонны, которая в марше, для угловых меньше). Продавливающее усилие в колонне брал из модели здания, вычитал площадь критического периметра. В чем сомнения?
juras вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 21:13
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
В чем сомнения?
Для правой колонны длина периметра продавливания примерно 0,4+0,1+0,2+0,1=0,8 м
Несущая способность 900кН/м2 * 0,8м * 0,2м = 144 кН = 14,4 т
Нагрузка примерно: 600(монолит) + 360(врем)=960 кг/м2, ну пусть с нашлепками будет 1,5 тонны/м2
Грузовая площадь от среднего марша 1,65 м * 3 м / 2 = 2,5 м2
Получаем 1,5 * 2,5 = 3,75 тонны. Сомнения в том, что верхний марш добавит к этой нагрузке еще 10 тонн
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 21:16
#8
juras


 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
а вообще у Вас еще и арматура марша в площадку не правильно заведена...поз.1 при входе в верхнюю площадку и соответственно поз.2 в нижнюю, должна иметь прямой участок..при Вашем решении чревато выколом бетона..и недостатком ее анкеровки...
Ну, да, действительно, решение не очень.... хотя угол не большой, а участок после изгиба арматуры превышает анкеровку... вообще это все не радует, потому, что будь просто двухмаршевая лестница - можно было б косоурами поусилять и забыть... а тут как бы и опор для разгруза не подведешь..

----- добавлено через ~34 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Для правой колонны длина периметра продавливания примерно 0,4+0,1+0,2+0,1=0,8 м
Несущая способность 900кН/м2 * 0,8м * 0,2м = 144 кН = 14,4 т
По нормам РБ нужно еще на 0,5 умножать), но периметр чуть больше - 1,0. в итоге 0,5*900*1,0*0,2=90кН (9,0т)
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нагрузка примерно: 600(монолит) + 360(врем)=960 кг/м2, ну пусть с нашлепками будет 1,5 тонны/м2
Грузовая площадь от среднего марша 1,65 м * 3 м / 2 = 2,5 м2
Получаем 1,5 * 2,5 = 3,75 тонны. Сомнения в том, что верхний марш добавит к этой нагрузке еще 10 тонн
На площадки и марши еще вывешена наружная стенка, т.е. еще полоска вдоль кромки плит и маршей. Сначала тоже определял по грузовым площадям - усилие получалось меньше чем при моделировании (видимо за счет деформаций перекрытия происходит перераспределение), это во-первых. Во вторых, все теже нормы РБ, предлагают учитывать действие момента - умножением поперечного усилия на коэфф. 1,5.
Т.е. в итоге несущая 9,0 т а факт с учетом коэфф. больше. Сейчас нет скада на компе точные цифры не могу сказать...
juras вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж.б. плиты в зоне продавливания (крайние колонны, лестничные площадки и марши)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Швеллер в зоне продавливания плиты and-iv Конструкции зданий и сооружений 7 03.12.2007 12:16