| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.01.2020, 11:45 | #1 | |
Система управления отоплением в АБК
Снова в деле
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,840
|
||
Просмотров: 5268
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
"На рынке" полным-полно "термостатов" и терморегуляторов, в том числе "побатарейных". Вам так и расскажут, что
Цитата:
Вот только всё это полуправда, т.е. хуже лжи. Любой регулятор стоящий на любой трубе просто изменяет сечение. Хоть кручением вручную, хоть верчением каким-то приводом. Но увеличить подачу теплоносителя больше, чем проходит в системе, никакой регулятор не может - даже если откроется на полное сечение. Регуляторы хорошо работают в изначально правильно сконструированной и отлаженной до "батарей" системе. Когда везде поддерживается примерно одинаковая температура. Вот тогда термостат поможет - например если солнце светит в эту комнату и там жарко. Но если Цитата:
Это электрикам хорошо - хоть все "лампочки" включены параллельно, но у проводников линейное сопротивление, а в сами проводах теряется мало. Если на вводе упадет напряжение, все лампочки равномерно потускнеют, причем незначительно. А в гидравлических сетях квадратичное сопротивление и неустойчивая система - любые колебания приводят то к перегреву, то к переохлаждению. И тут общего погодного регулирования мало. В Челябинске впервые в стране стали дель системы отопления с пофасадным регулированием. Но они были однотрубные с сопротивлением стояков 95% - как у "лампочек". Однако всё это забыто. |
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
Я бы рекомендовал начать с гидравлики. Обычно такое происходит из за зауженных диаметров труб. Не раз сталкивался с объектами где по расчету должны быть разные ответления от магистрали 20/25/32 ,а монтажники взяли все ответления сделали 20. В итоге в первых двух помещениях нормально греет ,а в отсальных холод.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |