| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладная деталь может ли являться шарниром?

Закладная деталь может ли являться шарниром?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2020, 21:14 #1
Закладная деталь может ли являться шарниром?
bau88
 
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26

Добрый день.

Возник вопрос. А может ли закладная деталь с 4-мя анкерами и более быть шарнирной. За счет чего возможна податливость таких соединений.
Просмотров: 2733
 
Непрочитано 29.06.2020, 21:26
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Offtop: А вопрос точно касается металлических конструкций? ИМХО закладные все же ближе к ЖБИ / ЖБК.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2020, 21:29
#3
bau88


 
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Offtop: А вопрос точно касается металлических конструкций? ИМХО закладные все же ближе к ЖБИ / ЖБК.
Да точно ближе к ЖБК. А как перенести ее туда?
bau88 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2020, 21:31
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Опорой для шарнира - вполне (если речь про ЖБК).
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2020, 21:35
#5
bau88


 
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Опорой для шарнира - вполне (если речь про ЖБК).
Да закладная в качестве опорной пластины для стойки.
bau88 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2020, 21:50
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Если стойка из трубы обваривается по периметру к закладной, то шарнир условный - для данной схемы металлокаркаса в стойке момент не должен возникать вообще, а шарнир задаётся только в расчётной схеме для упрощения расчёта. Либо опорный узел стойки шарнирный сам по себе, и закладная здесь не причём.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2020, 22:08
#7
bau88


 
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Либо опорный узел стойки шарнирный сам по себе, и закладная здесь не причём.
Не понял про то что как узел сам по себе.
bau88 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2020, 22:15
#8
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-06-29_221356.png
Просмотров: 160
Размер:	131.8 Кб
ID:	227939
Kaha251184 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 00:22
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Шарнирный опорный узел стойки (в одной плоскости - в плоскости изображения), между опорной пластиной стойки и закладной - брусок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир сам по себе.png
Просмотров: 134
Размер:	3.9 Кб
ID:	227941  
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2020, 00:26
#10
bau88


 
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Шарнирный опорный узел стойки (в одной плоскости - в плоскости изображения), между опорной пластиной стойки и закладной - брусок.
Необычное решение. Спасибо.

Мне нравится конечно больше решение когда приваривается по контуру к закладной.
bau88 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 04:00
#11
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Цитата:
Мне нравится конечно больше решение когда приваривается по контуру к закладной.
Шарнир. Пример - Давно уже были в ходу серии сборных ж/б ферм и балок с высотой опорной части 90см. Погуглите и посмотрите. Вопрос по-поводу шарнира на з.д. - очень даже не простой. По молодости я как-то занимался расчетным обоснованием того, что приварка сб. ж/б стропильных конструкций к з.д. в колонне является шарнирным узлом. Не хочу вдаваться во все эти расчетные детали, но вывод - да, шарнир. Посмотрите серию, интересно.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 06:58
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от bau88 Посмотреть сообщение
За счет чего возможна податливость таких соединений.
Податливость соединения возможна за счет изгиба пластины (от толщины пластины и расположения анкеров). Угловые швы также обладают определенной податливостью.
А с какой целью Вы задали вопрос??
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2020, 07:52
#13
bau88


 
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
Спасибо.
bau88 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 07:57
#14
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от bau88 Посмотреть сообщение
Да точно ближе к ЖБК. А как перенести ее туда?
Я случайно создал тему не в том разделе или случайно продублировал тему / пост. Что делать?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2020, 23:33
#15
bau88


 
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Податливость соединения возможна за счет изгиба пластины (от толщины пластины и расположения анкеров). Угловые швы также обладают определенной податливостью.
А с какой целью Вы задали вопрос??
Интересно понять как поведет себя закладная если нагрузка будет больше чем следует.
bau88 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 23:47
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Offtop: В умелых руках автора вашей закладной она может стать и шарниром и заделкой... Но судя по тому, что она не улетела за краном, на неё пенять рано или вообще не надо.

Не бывает абсолютно жёстких узлов или закладных. Это теоретическая идеализация расчётной схемы. Как решит расчётчик, так и будет там шарнир или заделка.
Например расчётчик может считать балку в 100 метрах от шарнира и этот шарнир/заделка изменит усилие дальней балки на 1%. А инженерная точность порядка 10%. Тогда нет смысла выбирать заделка/шарнир.
Или фундамент. Он же поворачивается. И заделка и недошарнир... И когда что учитывать - решает автор.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2020, 23:51
1 | #17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от bau88 Посмотреть сообщение
Интересно понять как поведет себя закладная если нагрузка будет больше чем следует.
Что-то из списка:
  • пластина погнётся;
  • пластина оторвётся от анкеров;
  • пластина вместе с анкерами вырвется из бетона.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладная деталь может ли являться шарниром?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Может ли лифтовый хол являться тамбур-шлюзом в лестнице типа Н3? Tandr Архитектура 24 18.10.2017 07:16
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? Aragorn Организация проектирования и оформление документации 18 20.08.2015 12:22
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на Сталь 12Х18Н9БЛ, а так же где может применятся деталь изображенная на эскизе Женя Машиностроение 23 07.03.2010 12:49