29.06.2020, 21:14 | #1 | |
Закладная деталь может ли являться шарниром?
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 2733
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
Offtop: А вопрос точно касается металлических конструкций? ИМХО закладные все же ближе к ЖБИ / ЖБК.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Если стойка из трубы обваривается по периметру к закладной, то шарнир условный - для данной схемы металлокаркаса в стойке момент не должен возникать вообще, а шарнир задаётся только в расчётной схеме для упрощения расчёта. Либо опорный узел стойки шарнирный сам по себе, и закладная здесь не причём.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26
|
Интересно понять как поведет себя закладная если нагрузка будет больше чем следует.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Offtop: В умелых руках автора вашей закладной она может стать и шарниром и заделкой... Но судя по тому, что она не улетела за краном, на неё пенять рано или вообще не надо.
Не бывает абсолютно жёстких узлов или закладных. Это теоретическая идеализация расчётной схемы. Как решит расчётчик, так и будет там шарнир или заделка. Например расчётчик может считать балку в 100 метрах от шарнира и этот шарнир/заделка изменит усилие дальней балки на 1%. А инженерная точность порядка 10%. Тогда нет смысла выбирать заделка/шарнир. Или фундамент. Он же поворачивается. И заделка и недошарнир... И когда что учитывать - решает автор.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Может ли лифтовый хол являться тамбур-шлюзом в лестнице типа Н3? | Tandr | Архитектура | 24 | 18.10.2017 07:16 |
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? | Aragorn | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 20.08.2015 12:22 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на Сталь 12Х18Н9БЛ, а так же где может применятся деталь изображенная на эскизе | Женя | Машиностроение | 23 | 07.03.2010 12:49 |