Поперечный стык профлиста покрытия в пролете путем нахлестки одного листа на другой
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
||
Просмотров: 4617
|
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Да я бы и рад. Вопрос поступил через руководство и задача поставлена в график работы. Вот так и работаем...Получается что всякое отступление от проекта прилетает в проектный отдел на рассмотрение. Ни кто так не работает!
----- добавлено через ~5 мин. ----- Мои саморезы раскрепляют балку от потери устойчивости. Все расчетные показатели (диаметры, класс стали) прописываю в проекте, еще и марку конкретного производителя даю. Авторский надзор тоже на мне. Получат замечание в виде записи в журнал, тогда придется купить саморезы по проекту Последний раз редактировалось Alexmf, 02.09.2020 в 11:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
А балку со стыком в пролете по нормали вы так же будете считать? Вопрос то собственно по учету саморезов в работе.
Один из листов дотягивается до опоры, так что пока ни чего критического не вижу. Вот обратился за помощью на форум, услышать мнения и рекомендации |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
А так да, можете посчитать, какие растягивающие усилия в саморезе будут возникать от поперечной силы и момента в расчётном сечении, и рассчитать по СТО 0065-2014 на вырыв из основания и разрыв винта (п. 6.1, рис. 15, а, г). Прописать в проекте испытания, и проверить соединение на строительной площадке соответствующей нагрузкой, тем самым обосновав отступления от НТД. У строителей будет выбор: доводить до опоры или испытывать, а вы в качестве АН сможете это проконтролировать. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Цитата:
Вопрос в определении силовых факторов. Эпюры построить не проблема. ----- добавлено через 47 сек. ----- Да я бы и рад, только будучи на работе блокируют заливку картинок. Буду дома - нарисую и выложу на суд народный. Последний раз редактировалось Alexmf, 02.09.2020 в 12:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
причем тут нормали?! для шарнира при такой схеме достаточно накладок на стенку
а по вашему вопросу ответ такой - если очень хочется), собирайте все усилия (там и N от скатной; там, кстати, и Q, как бы этого не хотелось; там и М, и как вы его будете раскладывать и относительно чего?) а, вообще, все это очень мутно все-таки, не экономьте, делайте перехлест с заводом на опору, при вашем шаге и стандартной длине листов СПН этот перерасход не будет уж очень значительным или делайте однопролетную схему для СПН |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Да если бы мне...
А вот это хорошая идея. Будем считать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И здесь я тоже не против. Идет срыв сроков строительства, и этот вопрос стоит остро. Т.к. придется дозакупать материал, а это сроки поставки |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
Цитата:
Схематично, для первого приближения оценить растяжение можно так (нагрузка 2 кН/м): Усилия в сечении Q=2.4 кН, M=1 кН*м. Растяжение в саморезах от этих усилий: N=2.4+(1/0.1)=12.4 кН. Подбираете количество саморезов на метр, расставляете их в соединении, уточняете схему и пересчитываете. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
А почему не заклепку. Саморезом не обеспечите отсутствие люфта в соединении, особенно в один ряд, как это показано в #12. Там будет шарнир. Механизм =/
Да и даже с заклепкой будет. Сначала срез, потом, когда схватится головка самореза - растяжение, и то не по его оси. Полагаю, что адекватно рассчитать такое с учетом несовершенств монтажа, не удастся. ПС. Не соглашайтесь. Или закладывайте в расчет консоль |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
..... В случае ТС больший свес лучше расположить сверху. ..... ТС неплохо было бы указать нагрузки на настил для каждого шага балок, профиль настила, место стыка. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.09.2020 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Если переформулировать задачу как "равнопрочный стык профлиста", то становятся более понятны и мероприятия, и сложность их выполнения. Навсидку - можно попробовать сделать стык на накладках, если сверху и снизу положить ~70см листы такого же профиля, но большей толщины, и каждую волну сверху и снизу соединить шестью заклепками на каждый выступ волны (думаю, в том числе и рёбра профлиста...).
Практически расход материалов и трудоёмкость превысят обычный перерасход материалов от стыка на опоре. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как перенести данные из одного листа в другой при условии совпадения данных. | OskarShell | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 16.08.2018 15:18 |
Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки | GIP | Основания и фундаменты | 16 | 22.01.2018 13:03 |
Как перенести сетевую папку Allplan с одного компьютера на другой? | Ruslan2s@ | Другие CAD системы | 1 | 18.06.2014 18:19 |
Перенос из одного 3д вида в другой | Ruslan88 | AutoCAD | 3 | 15.04.2014 12:24 |
Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой | Fleks | AutoCAD | 6 | 20.07.2005 19:54 |