Непрочитано 02.09.2020, 10:34 #1
Поперечный стык профлиста покрытия в пролете путем нахлестки одного листа на другой
Alexmf
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540

День добрый. Вопрос про поперечный стык профлиста покрытия в пролете. Можно ли так делать? Кровля мягкая, присутствует снеговой мешок. В "рекомендациях по применению стальных профилированный настилов нового сортамента..." есть п. 6.8, который гласит что стыковать нужно на опоре. Это понятно. Вопрос задали на площадке строительства.
Шаг балок от 1,5 м до 3. На какие нагрузки считать саморез крепления настилов покрытия.
Спасибо.
Просмотров: 4617
 
Непрочитано 02.09.2020, 10:48
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Если есть требование - выполняйте. Возможно как вариант поможет переложить листы спн. Если из-за раскроя стык попадает в пролет - делайте перехлест до опоры.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 10:50
#3
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
На какие нагрузки считать саморез
А как его посчитать, если он на стройке будет китайский из непонятно какой стали и смонтирован через ж-пу. Почему не сказать строителям, что нельзя?
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 11:00
#4
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Почему не сказать строителям, что нельзя
Да я бы и рад. Вопрос поступил через руководство и задача поставлена в график работы. Вот так и работаем...Получается что всякое отступление от проекта прилетает в проектный отдел на рассмотрение. Ни кто так не работает!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
А как его посчитать
Мои саморезы раскрепляют балку от потери устойчивости. Все расчетные показатели (диаметры, класс стали) прописываю в проекте, еще и марку конкретного производителя даю. Авторский надзор тоже на мне. Получат замечание в виде записи в журнал, тогда придется купить саморезы по проекту

Последний раз редактировалось Alexmf, 02.09.2020 в 11:06.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 11:23
#5
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


в пролете??
оптимизируем/экономим?)))
тогда считайте как жесткозаделанную балку с шарниром в пролете)))
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 11:33
#6
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
тогда считайте как жесткозаделанную балку с шарниром в пролете
А балку со стыком в пролете по нормали вы так же будете считать? Вопрос то собственно по учету саморезов в работе.
Один из листов дотягивается до опоры, так что пока ни чего критического не вижу. Вот обратился за помощью на форум, услышать мнения и рекомендации
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 12:07
#7
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Один из листов дотягивается до опоры, так что пока ни чего критического не вижу.
Вы критического не видите, а мы вообще ничего не видим. Вы бы схемку что ли приложили.

А так да, можете посчитать, какие растягивающие усилия в саморезе будут возникать от поперечной силы и момента в расчётном сечении, и рассчитать по СТО 0065-2014 на вырыв из основания и разрыв винта (п. 6.1, рис. 15, а, г). Прописать в проекте испытания, и проверить соединение на строительной площадке соответствующей нагрузкой, тем самым обосновав отступления от НТД. У строителей будет выбор: доводить до опоры или испытывать, а вы в качестве АН сможете это проконтролировать.
Leporello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 12:13
#8
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
какие растягивающие усилия в саморезе будут возникать от поперечной силы и момента в расчётном сечении
Вот в этом то и вопрос. Поперечку брать с эпюры переревывающих сил? Ну так на опоре она больше чем в пролете, и тем не менее расчет ведем только на скатную составляющую (срез, смятие). А момент...Он же разложиться на пару сил. Не будет же он (момент) в чистом виде "висеть" на саморезе
Вопрос в определении силовых факторов. Эпюры построить не проблема.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Вы критического не видите, а мы вообще ничего не видим. Вы бы схемку что ли приложили.
Да я бы и рад, только будучи на работе блокируют заливку картинок. Буду дома - нарисую и выложу на суд народный.

Последний раз редактировалось Alexmf, 02.09.2020 в 12:22.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 12:37
#9
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А балку со стыком в пролете по нормали вы так же будете считать?
причем тут нормали?! для шарнира при такой схеме достаточно накладок на стенку
а по вашему вопросу
ответ такой - если очень хочется), собирайте все усилия (там и N от скатной; там, кстати, и Q, как бы этого не хотелось; там и М, и как вы его будете раскладывать и относительно чего?)
а, вообще, все это очень мутно
все-таки, не экономьте, делайте перехлест с заводом на опору, при вашем шаге и стандартной длине листов СПН этот перерасход не будет уж очень значительным
или
делайте однопролетную схему для СПН
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 12:57
#10
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
если очень хочется
Да если бы мне...
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вообще, все это очень мутно

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
делайте однопролетную схему для СПН
А вот это хорошая идея. Будем считать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
не экономьте, делайте перехлест с заводом на опору
И здесь я тоже не против. Идет срыв сроков строительства, и этот вопрос стоит остро. Т.к. придется дозакупать материал, а это сроки поставки
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 13:13
1 | #11
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А вот это хорошая идея. Будем считать.
рад, хоть чем-то помог)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 13:34
1 | #12
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Вот в этом то и вопрос. Поперечку брать с эпюры переревывающих сил? Ну так на опоре она больше чем в пролете, и тем не менее расчет ведем только на скатную составляющую (срез, смятие).
На опоре поперечная сила воспринимается сечением листов, а не их соединением, и передаётся напрямую на опору.
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А момент...Он же разложиться на пару сил. Не будет же он (момент) в чистом виде "висеть" на саморезе
Вопрос в определении силовых факторов. Эпюры построить не проблема.
Да, момент не будет висеть, а разложится на пару сил: растяжение на саморез, сжатие распределится вдоль стыка слева или справа от самореза (в зависимости от знака момента).
Схематично, для первого приближения оценить растяжение можно так (нагрузка 2 кН/м):

Усилия в сечении Q=2.4 кН, M=1 кН*м. Растяжение в саморезах от этих усилий: N=2.4+(1/0.1)=12.4 кН. Подбираете количество саморезов на метр, расставляете их в соединении, уточняете схему и пересчитываете.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: samorez.png
Просмотров: 508
Размер:	7.7 Кб
ID:	229750  
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 13:42
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
оценить растяжение
Какое ... "растяжение"? БСК. Саморезы какие-то.
Только балка спасёт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 13:45
#14
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
считать саморез
А почему не заклепку. Саморезом не обеспечите отсутствие люфта в соединении, особенно в один ряд, как это показано в #12. Там будет шарнир. Механизм =/
Да и даже с заклепкой будет.

Сначала срез, потом, когда схватится головка самореза - растяжение, и то не по его оси. Полагаю, что адекватно рассчитать такое с учетом несовершенств монтажа, не удастся.

ПС. Не соглашайтесь. Или закладывайте в расчет консоль
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 13:47
#15
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
А почему не заклепку
Про заклепку и шла речь, описался

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Не соглашайтесь. Или закладывайте в расчет консоль
Консоль не проходит - снеговой мешок. Сейчас буду за балку ходотайствовать.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 13:51
#16
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
ПС. Не соглашайтесь. Или закладывайте в расчет консоль
см. пост #5)
можно попробовать применить вставки из СПН
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 14:45
#17
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Схематично, для первого приближения оценить растяжение можно так (нагрузка 2 кН/м):
Коллеги применяли для беспрогонного решения (V снеговй, шаг ферм 6м, настил Н114) профнастил уложенный в виде балок Гербера. Кстати меняя местоположение шарнира (стыка) можно регулировать эпюру момента.
.....
В случае ТС больший свес лучше расположить сверху.
.....
ТС неплохо было бы указать нагрузки на настил для каждого шага балок, профиль настила, место стыка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: настил.png
Просмотров: 52
Размер:	7.9 Кб
ID:	229756  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.09.2020 в 15:04.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 15:14
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
можно регулировать эпюру момента
- в настиле? Зачем?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
балок Гербера
- хорошая схема для прогрессирующего разрушения (как домино).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 15:40
#19
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Если переформулировать задачу как "равнопрочный стык профлиста", то становятся более понятны и мероприятия, и сложность их выполнения. Навсидку - можно попробовать сделать стык на накладках, если сверху и снизу положить ~70см листы такого же профиля, но большей толщины, и каждую волну сверху и снизу соединить шестью заклепками на каждый выступ волны (думаю, в том числе и рёбра профлиста...).
Практически расход материалов и трудоёмкость превысят обычный перерасход материалов от стыка на опоре.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 15:48
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
равнопрочный стык профлиста
- только сварка либо фрикцион. Т. е. не для реальных конструкций.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Поперечный стык профлиста покрытия в пролете путем нахлестки одного листа на другой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как перенести данные из одного листа в другой при условии совпадения данных. OskarShell Прочее. Программное обеспечение 7 16.08.2018 15:18
Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки GIP Основания и фундаменты 16 22.01.2018 13:03
Как перенести сетевую папку Allplan с одного компьютера на другой? Ruslan2s@ Другие CAD системы 1 18.06.2014 18:19
Перенос из одного 3д вида в другой Ruslan88 AutoCAD 3 15.04.2014 12:24
Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой Fleks AutoCAD 6 20.07.2005 19:54