Два образца одной и той же повторно формованной глины консолидированы от верхнего предел пластичности до одинакового содержания воды. Один был консолидирован под действием изотропного набора напряжений, а другой - под действием анизотропных напряжений. Какие различия в структуре грунта произойдут? Почему?
заранее спасибо!
Просмотров: 2763
 
Непрочитано 18.12.2020, 19:55
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


У вас всё более и более забавные вопросы. Задайте из г-ну Мироному
Изотропная консолидация под шаровым тензором влечет за собой, то что в дальнейшем у грунта появляется OCR. Она приводит к тому, что для поведения уже самих испытаний получается не совсем реальное поведение грунта. А вот про разницу в структуре самого грунта это в Геотек (они вроде это изучали)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2020, 23:15
#3
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


Сначала надо разобраться в значении слов, которое вы употребляете. Поясните, что такое изотропный и анизотропный набор напряжений? Изотропия - это одинаковые свойства материала во всех направлениях и к траектории нагруженная образца не имеет отношения.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2020, 09:41
| 1 #4
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492


Обожаю шарады.
Мой вариант: под действием шарового тензора, по идее, пористость грунта должна уменьшаться (объем пор уменьшается), а при действии произвольных напряжений пористость может как увеличиваться, так и уменьшаться - в зависимости от соотношения компонент тензора напряжений и свойств грунта. И при произвольном тензоре напряжений может возникать ползучесть частиц грунта, которая не должна наблюдаться при шаровом тензоре (по крайней мере, ползучесть более выражена при произвольном тензоре).

Последний раз редактировалось nickname2019, 19.12.2020 в 10:49.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 13:20
#5
civil-engineer


 
Регистрация: 29.09.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Обожаю шарады.
Мой вариант: под действием шарового тензора, по идее, пористость грунта должна уменьшаться (объем пор уменьшается), а при действии произвольных напряжений пористость может как увеличиваться, так и уменьшаться - в зависимости от соотношения компонент тензора напряжений и свойств грунта. И при произвольном тензоре напряжений может возникать ползучесть частиц грунта, которая не должна наблюдаться при шаровом тензоре (по крайней мере, ползучесть более выражена при произвольном тензоре).
думаю верно. При изотропной нагрузке (шаровой тензор) структура грунта будет иметь меньшую пустотность значит грунт будет и более прочный и тяжелый (по массе).
civil-engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2020, 14:37
#6
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492


Цитата:
Сообщение от civil-engineer Посмотреть сообщение
думаю верно. При изотропной нагрузке (шаровой тензор) структура грунта будет иметь меньшую пустотность
Шаровой тензор отвечает за изменение объема образца, девиатор напряжений - за изменение формы (сдвиги). Насколько я понял вопрос, под анизотропным тензором понимается понимается некоторая комбинация шарового тензора и девиатора напряжений.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 14:51
#7
civil-engineer


 
Регистрация: 29.09.2017
Сообщений: 15


Согласно рисунка при отношение коэффициента компрессии к касательно напряжению больше чем 0.3 при анизотропном загружении угол внутреннего трения будет будет выше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 55
Размер:	122.5 Кб
ID:	233161  
civil-engineer вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2021, 13:25
#8
dani2003


 
Регистрация: 13.01.2021
Сообщений: 1


а какой действующий отечественный норматив, регламентирует расчеты консолидации?
dani2003 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изотропная консолидация и анизотропная консолидация. какие будут различия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
Какие нагрузки задаются при расчете паркинга? Работа в лире 9.6 Maylo Лира / Лира-САПР 6 15.08.2016 11:58
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? GGCAT Основания и фундаменты 13 10.02.2010 15:28
Какие требования к охранному видеонаблюдению и освещению стоянок самолетов? VVapan4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.09.2009 15:14