Непрочитано 25.12.2004, 09:35 #1
Анкеровка арматуры А500С
 
Сообщений: n/a

Кто-то знает,насколько больше длина нахлестки и анкеровки для арматуры А500С по сравнению с АIII?
И где это есть в документах?
В проекте закладываем АIII, а строители применяют А500С.
Что длина д.б. больше - слышали, а на сколько и где это документально есть - не знаем.
Просмотров: 18452
 
Непрочитано 25.12.2004, 11:24
#2
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Нормативный документ --->
Цитата:
"Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении ж.-б. конструкций без предварительного напряжения арматуры."
Цитата:
Кто-то знает,насколько больше длина нахлестки и анкеровки для арматуры А500С по сравнению с АIII
Их сравнивать нельзя, это "две большие разницы".
А3 больше соответствует А400С горячекатаной из стали 35ГС, но и там анкеровка больше.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2004, 16:54
#3


 
Сообщений: n/a


Где взять упоминаемый документ?
В цифрах величины анкеровки нельзя ли?
 
 
Непрочитано 25.12.2004, 19:15
#4
pipa


 
Сообщений: n/a


для россии формально А500С применять нельзя, поскольку ее нет в СНиПе 2.03.01-84. Однако для Москвы можно - нормы на ее применение называются ТСН 102-00. Так что если проектируете вне москвы - не парьтесь, все равно не имеете права принять расчетное сопротивление больше чем для AIII, а как следствие - и длинну анкеровки
 
 
Непрочитано 25.12.2004, 22:16
#5
micle5

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.10.2003
Украина Донецк
Сообщений: 23
<phrase 1=


У нас вопросы анкеровки арматуры А500С изложены в "Руководстве по применению арматуры по ДСТУ 3760-98"

Сейчас у мня его под рукой нет, но вообщем там получается что длина нахлестки и анкеровки для арматуры А500С должна быть где то на 25-30% чем для АIII
micle5 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2004, 22:29
#6
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Скажите:
1 Класс бетона
2 Диаметр арматуры
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2004, 23:38
#7


 
Сообщений: n/a


41d анкеровка, 50d нахлест - по новому СП 52-101-2003 (бетон В25, арматура горячекатанная, растянутые стержни)
 
 
Непрочитано 26.12.2004, 22:30
#8


 
Сообщений: n/a


Если у меня напряжения в арматуре как для А3 в проекте, а применили А500С - то насколько увеличивать длину анкеровки - 500/400=1,25 - недонапряжение, если по нормам увеличить нужно на те же 25% ,то - делать ничего не надо?
 
 
Непрочитано 26.12.2004, 23:25
#9


 
Сообщений: n/a


что интересно для AIII по новому СП 52-101-2003 34d анкеровка, 41d нахлест - (бетон В25, арматура горячекатанная, растянутые стержни). Т.е. анкеровка подросла вцелом (было для AIII при данных условиях 29d и 33d соответственно)
 
 
Непрочитано 26.12.2004, 23:25
#10
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


>>
Никогда не сталкивался с этой маркой арматурной стали, поискал в нете, нашел, серёзные нарекания, там оказывается, речь не только в качестве самой стали, но и в изменном профиле рифления, что играет главенствующую роль в назначении анкеровки, так что, как мне кажется, необходимо, найти, или дождаться, официального документа, регламентирующего это.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 21:51
#11
Али


 
Регистрация: 19.10.2008
Сообщений: 21


Согласно украинских рекомендаций по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 анкеровка горячекатанной арматуры А400С считается в каждом конкретном месте в зависимости от кучи факторов (положения, наличия поперечной арматуры, специфических напряжений в бетоне и т.п.) и может реально "гулять" от 15 до 86 диаметров.
Так, что вы ещё шикарно живёте...
А А500С, я так понимаю, это термически упрочнённая арматура, так что там реальный разброс будет ещё больше.
Вложения
Тип файла: rar dnl1456_3760-98_Rekomendacii_po_primeneniyu_armaturnogo_prokata_po_DSTU_3760-98_.rar (5.82 Мб, 515 просмотров)
Али вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:08
#12
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


И все же, какая должна быть анкеровка для А500?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 05:51
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
И все же, какая должна быть анкеровка для А500?
__
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 1176
Размер:	121.4 Кб
ID:	169442  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры А500С

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск