| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Логично ли разрезать продольным температурным швом путь движения механизма?

Логично ли разрезать продольным температурным швом путь движения механизма?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2021, 05:15 #1
Логично ли разрезать продольным температурным швом путь движения механизма?
Португалец
 
Structure engineer
 
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,126

"Плавучий рым" - такой механизм, поплавок с крючком для швартовки, ездит вертикально в соответствии с уровнем воды, по направляющим в нише стенки канала. Зачем-то ниша вертикально разрезана температурным швом. Как результат: при отсутствии целостности направляющей рымы ездят плохо, постоянно застревают, лом и кувалда - наше всё... Швы со временем кое где прохудились, текут. В общем, логика советских гидростроителей 60-х мне совершенно непонятна.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рым3.jpg
Просмотров: 41
Размер:	175.2 Кб
ID:	235553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рым.jpg
Просмотров: 40
Размер:	247.1 Кб
ID:	235554  

__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Просмотров: 1121
 
Непрочитано 19.03.2021, 11:08
1 | 1 #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Традиционно на шлюзах рымы ставятся по центру секций (или швы между рымами, если смотреть наоборот). Тут, видимо, какое-то исключение.
С точки зрения стены это не плохо, в рымах самое тонкое место, почему бы не сделать шов именно там.
Но с точки зрения самих рымов это решение не лучшее, ибо при неравномерных осадках и взаимных перемещениях рымы на самом деле может клинить. Разве что основание скальное.

Но за полвека все осадки должны были остановиться и достаточно отремонтировать шов, а конструкцию рыма сделать такой, чтобы она переносила сезонные и температурные деформации в 2-3 см.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Логично ли разрезать продольным температурным швом путь движения механизма?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как узнать путь к запускаемому файлу(.lsp) при перетаскивании в активное окно mogulfx Программирование 12 13.02.2019 05:52
Как правильно показать путь эвакуации (запасной)? antonhauff Пожарная безопасность 7 05.10.2018 15:24
Кирпичная кладка с уширенным швом: в какой части к ней применяется Свод правил СП 15.13330.2012? Хрюндель Каменные и армокаменные конструкции 10 31.01.2018 21:51
Вставка блока с палитры из внешнего файла, если путь к файлу вычисляется mkung AutoCAD 20 23.01.2017 17:38
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? Соня AutoCAD 5 14.09.2004 16:33