Расчет огнестойкости монолитной плиты перекрытия и колонны в программе NormCad
Регистрация: 12.11.2020
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 1662
|
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
тоже предположу что ошибка из за маленького защитного слоя - арматура прогревается выше критической температуры, вроде 500 градусов, и все дальше ее по теории нет, со всеми вытекающими последствиями.
по колонне - там вроде д.б. два расчетных случая с прогревом по одной стороне и со всех сторон, и как я понимаю смысл расчета в том, чтобы определить остаточную несущую способность колонны с учетом возможной временной потери части армирования - арматура нагрелась выше критической температуры равноценно (временной, до остывания) потере ее расчетного сопротивления. И в общем случае колонны, в рамном каркасе, должны иметь несимметричное армирование, т.к. моменты по разным главным осям разные. |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Согласно указаниям СП 468.1325800.2019 п. 8,1: 8.16: 14.1: 14.3: 14.4: 14.5: 14.6: 14.7: 14.8: 14.9: Приложение А, защитный слой принимается по температуре прогрева бетона на расстоянии от нагреваемой поверхности до оси арматуры. В вашем случае защитный слой указан до края арматурных стержней (30 мм). При диаметре рабочих стрежней 20 мм и защитной слое 30 мм следует задать 20/2=10+30=40 мм Предполагаю по этой причине выходит это ошибка.
Последний раз редактировалось dallaev, 16.04.2021 в 07:55. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Слава Нормокаду, самому нормокадистому нормокаду из всех нормокадов !
В АРБАте СКАДа и в скаде теперь можно огнестойкость посчитать. 30 мм мало. Надо з.с. от 35 до 40 мм для 90 минут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу | yarus.khv | Железобетонные конструкции | 6 | 12.07.2016 00:42 |
Расчет монолитной плиты перекрытия с учетом наращивания сверху в SCAD | aleksei_vp | SCAD | 23 | 09.06.2016 06:55 |
Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража | MaximKammerer | Железобетонные конструкции | 28 | 16.03.2016 17:57 |
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам | krikari | Железобетонные конструкции | 17 | 22.12.2012 17:21 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |