| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.04.2010, 15:56 | #1 | |
Армирование подпорной стены
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 1,125
|
||
Просмотров: 41456
|
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
1. Странно что поз. 2 больше чем поз. 3, ведь в узле сопряжения будет максимум усилия.
2. Поз. 4 как то бросается в глаза. 3. Хвост можно тоже сделать переменного сечения и возможно короче. Но это все можно обяснить расчетами. Надо смотреть нагрузки, грунты, как считалось и т.п. В чем конкретный то вопрос? |
|||
|
||||
Мой вопрос по конструктивным требованиям.
Мое мнение: Не выполнено требование Пособие к СП 52-101-2003 5.36. б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней. Считаю, что поз. 2, 3 необходимо гнуть по радиусу. Иначе в месте сгиба арматура порвется, - длины прямой анкеровки не хватит. Результат: стена отвалится от подошвы.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Стержни поз. 2 и 3 в виде "клюшек" длиной 4360мм. как-то
странно будут выглядеть при монтаже. Как Вы себе это представляете?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Увидев чертеж, я задал вопрос исполнителю про радиус отгиба.
Получил ответ: "Какой радиус? Ты что-то тут не то говоришь." После такого ответа расчетом интересоваться не стал. Думаю, что при правильном расчете и неправильном конструировании стена не понесет расчетную нагрузку.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Цитата:
А тут уж как повезет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
- это само сабой п.8.3.30 СП 52-101-2003
диаметр оправки don= 5 ds при ds < 20 мм; don = 8 ds при ds >= 20 мм. (поправил, вчера трафик закончился) добавил: рабочая арматура всегда загибается по радиусу! иначе она теряет рабочие свойства. Последний раз редактировалось olf_, 06.04.2010 в 09:56. |
|||
|
||||
Заметно
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Что-то тут косяк на косяке...
Уже верно подметили: 1. Сопряжение вертикальной части с плитой основания под прямым углом в зоне растяжения - крайне не желательно. Сделайте вут (как в посте 12 Sarman нарисовал). Схема армирования немного поменяется, зато поз.2 и 3 можно будет делать прямыми, без "клюшек" и Ваш основной вопрос, автор, отпадёт. Зато остальные останутся. 2. Постом выше уже написали: рабочая арматура должна быть "ВНУТРИ", распределительная горизонтальная - снаружи. 3. Теперь по расчётам. Даже на глаз видно, что толщина элементов конструкции не пропорциональна габаритам. Из общих рекомендация для подпорных стен: - толщину стены в зоне заделки рекомендуется принимать по опыту проектирования 0.15-0.25 от свободной высоты стенки (т.е. не 400мм, а хотябы 600, лучше 800мм). Плита основания - аналогично. Толщину и основания и стенки лучше делать переменного сечения для экономии материала (если это не обусловлено какими-то технологическими надобностями). - плита основания слишком широка. Здесь она значительно больше, чем свободная высота стенки. Хотя при нормальных условиях достаточно соотношения 1:1 и даже меньше (т.е. основание может быть меньше, чем свободная высота). - всё армирование требует перепроверки. При таких косяках в габаритах стенки - наверняка накосячено в расчётах. 4. Про производство работ. Лицевая грань стенки заармирована вертикальной d12 и распределительной d6 (поперечка тоже d6 кстати). Такой какрас очумеешь ставить. Будет болтаться как фанера на ветру! Шпильки поз.9 - тоже d6 - их сомнут либо при установке арматуры и опалубки (когда ходить по верхней арматуре будут), либо при бетонировании сами сложатся, и верхнюю сетку провалят. Да и вообще арматуру меньше десятки лучше не применять для такой конструкции. Либо при монтаже сваркой пережгут, либо погнут когда опалубку будут ставить. По-моему стенку эту конструировал либо студент, либо человек впервые занявшийся этим делом. |
|||
|
||||
Цитата:
Я про другое писал: Цитата:
Всем спасибо за участие.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138
|
Смысл убирать рабочую за распределительную? Так уменьшается рабочая высота сечения. Кстати, в Пособии по проектированию подпорных стен на схеме распределительная тоже показана внутри каркаса (см. пост №14).
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |
армирование стыковки стены с стеной. | favorite | Железобетонные конструкции | 28 | 19.09.2007 13:01 |
Армирование стены | ЛИС | Железобетонные конструкции | 18 | 28.03.2006 12:44 |