27.03.2009, 18:10 | #1 | |
Изополя или мозаика
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 14332
|
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
Здравствуйте,
Если честно, то действительное распределение усилий в плите не отражает ни то ни другое. Изополе - это интерполированная по площади элемента мозаика усилий. 1. Разница между значениями усилий с мозаики и изополя не существены в принципе 2. Точность определения усилия не может быть выше точности исходных данных, коими являются данные о нагрузках и законы деформирования железобетона (модуль упругости, чаще всего, если расчет линейный) 3. Любое уменьшение точности расчета должно идти в запас несущей способности конструкции 4. Характер распределения усилий должен быть адекватным. Это достигается более менее регулярной сеткой к.э. Поэтому если в одном приопроном элементе момент 25кН*м/м, а в соседнем 2кН*м/м то следует задуматься о расчетном усилии. Если же усилия примерно равномерные, смело берите максимальное. 5. Для справки - Лира определяет изгибающие моменты в ц.т. оболочечного конечного элмемента. Изополе - это не результат расчета, это уже интерполяция усилий. Аналогично Лира АРМ считает арматуру на усилия по ц.т. элмента. 6. По какому способу брать расчетное усилие - не принципиально. Главное - грамотный анализ результатов расчта соответствие распределения усилий расчетной схеме, в первую очередь |
|||
|
||||
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118
|
Анализируя изгибающие моменты по мозаике, я подбираю армирование и в некоторых случаях у меня не сходится с данными ЛирАрма. Считаю для I и II группы пред. состояний по расчетным и нормативным нагрузкам. Почему могут появиться такие различия(почти в два раза)? Кстати такие вещи возникают в элемента оболочек в области опирания на колонну с примыканием балки (балочное перекрытие).
|
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Мозаика - это те усилия, которые реально получены Лирой. Изополя - интерполяция этих усилий. Расхождение ваших результатов с ЛирАрм скорее всего объясняется тем, что вы не учитываете все силовые факторы, действующие в элементе (для оболочки в общем случае Sx, Sy, Sxy, Mx, My, Mxy) а берете только один момент. Поправьте меня, если я не прав. |
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Ну, в программах тоже бывают ошибки.
Живой пример в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18027 сообщения этак со 150 по 250 - как раз об армировании оболочек в Лире. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Просто выглядит красивее. PS: Надо не забывать анализировать результаты и учитывать появление сингулярностей. А то таким макаром можно "наармировать".
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 31.03.2009 в 07:28. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
|
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Иногда крайне неудобно, особливо при сетке с большим шагом (как минимум эпюрки странно выглядят над местами стыка колонна-перекрытие, как вариант). Если нужно оценить напряжения в определённом месте (где это принципиально), нужно сгущать сетку, а не надеяться на интерполяцию. ЯТД. Haos Вопрос был Цитата:
Своё я озвучил. За мозаику.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 31.03.2009 в 11:49. Причина: конкретизировал, что я за мозаику |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Тем Лира и отличается от Старка, что все усилия даёт относительно центров тяжести элементов (таже середина пластинки), кстати в ручную проверял расчет по образованию трещин от поперечной силы оттолкнувшись от мозаики (статика) - результат сошёлся с ЛирАрмом (отличие 5-7%)..Да к тому же по мозаикам значения тех же моментов и поперечных сил больше, чем по изополям, поэтому не понимаю о какой интерполяции речь идёт. Ну допустим это интерполяция усилий по крайним точкам пластин, но тогда почему максимумы не бьются. Более того арматура подбирается для каждой пластинки и очертание моментов по мозаикам и подбору арматуры (разноцветная шкала) сходится - у изополей не много не так.....Вот и делайте выводы, господа проектировщики!!!
|
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Haos, вы уж извините на критику!!!
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118
|
вы не учитываете все силовые факторы, действующие в элементе (для оболочки в общем случае Sx, Sy, Sxy, Mx, My, Mxy) а берете только один момент. Поправьте меня, если я не прав..
Если я не учитываю все вышеперечисленные факторы, то скажите а как их учесть, опираясь на нормативные документы, ведь Лира подбирает исходя из нормативных требований. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
|
|
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Haos, ничаго личного, и какая разница впринципе кто тут пишет (помогает), главное - отвечать с пользой, иначе смысл писать на форуме....
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Однако сейчас есть, например, СП 52-103-2007, там кое что есть - советую почитать. А, вообще, если говорить только о плитах (пренебрегаем мембранными усилиями), можно использовать формулу (Mxu - Mx)(Myu - My) - Mxy^2 >= 0. Mx, My, Mxy - действующие усилия Mxu, Myu - предельные усилия, определяемые для сечения, перпендикулярного осям x и y, с учетом арматуры (определяются обычным образом как для балки прямоугольного сечения) Эта формула присутствует и у Карпенко и у в СП 52-103-2007 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? | New (она) | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 22.01.2008 13:36 |
Температурные поля или просто - промерзнет или нет | armmen | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 29.03.2006 12:39 |