Добрый день! Необходимо рассчитать потерю напряжения от ТП до ВУ. Длина 400м, мощность 300кВт, косинус 0,91. Кабель - АВБбШв. Допустимая потеря - не более 5%.
Считаем по нескольким справочникам, везде выходят разные цифры. Пока вышло, что необходим кабель 2Х(4х240). Подскажите, как в таком случае считать потерю напряжения? Именно при наличии двух кабелей? Или может мы неправильно считаем?
Просмотров: 11206
 
Непрочитано 19.02.2015, 22:13
#2
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


я пользуюсь упрощенной схемой расчета. такой же как и для магистральных линий. нахожу момент M=P*L (в вашем случае 300квт*400м),
затем потерю U=M/(C*S), где С - коэфф для алюминия 0.4кВ = 44, а S - сечение жилы кабеля.
т.к. у вас 2 кабеля (как понимаю спаренных), то 2S получается в знаменателе

M=300*400=120 000 кВт*м
U=120 000/(44*2*240)=5.7%, - что больше требуемого значения
U=120 000/(44*3*185)=4.91%, - кабель проходит

как-то так...
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 08:09
#3
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 есть расчет (таблица G.52.1), но он мне не нравится. В Манькове тоже есть расчеты, плюс упрощенный. Для себя отметил книгу Кнорринга 1992 года, глава 12.4. В целом там расчет такой же, как предоставил garri77, но можно еще раз подстраховаться и глянуть таблицу 12.46 со значениями коэффициента с.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 16:48
#4
Mice Set


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 4


Вот можешь использовать
Вложения
Тип файла: xls Расчет нагрузок по меди и алюминию.xls (504.0 Кб, 717 просмотров)
Mice Set вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 18:55
#5
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Райдуга Посмотреть сообщение
Подскажите, как в таком случае считать потерю напряжения? Именно при наличии двух кабелей?
При двух паралельных кабелях берите длину в 2 раза меньше для выбраного сечения вашего кабеля .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 20:00
#6
Skip


 
Регистрация: 05.11.2020
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
я пользуюсь упрощенной схемой расчета. такой же как и для магистральных линий. нахожу момент M=P*L (в вашем случае 300квт*400м),
затем потерю U=M/(C*S), где С - коэфф для алюминия 0.4кВ = 44, а S - сечение жилы кабеля.
т.к. у вас 2 кабеля (как понимаю спаренных), то 2S получается в знаменателе

M=300*400=120 000 кВт*м
U=120 000/(44*2*240)=5.7%, - что больше требуемого значения
U=120 000/(44*3*185)=4.91%, - кабель проходит

как-то так...
CGFCB,J

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
я пользуюсь упрощенной схемой расчета. такой же как и для магистральных линий. нахожу момент M=P*L (в вашем случае 300квт*400м),
затем потерю U=M/(C*S), где С - коэфф для алюминия 0.4кВ = 44, а S - сечение жилы кабеля.
т.к. у вас 2 кабеля (как понимаю спаренных), то 2S получается в знаменателе

M=300*400=120 000 кВт*м
U=120 000/(44*2*240)=5.7%, - что больше требуемого значения
U=120 000/(44*3*185)=4.91%, - кабель проходит

как-то так...
на каки документы ссылаться, что бы использовать ваш расчет?
Skip вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2020, 00:41
#7
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 есть расчет (таблица G.52.1), но он мне не нравится.
Мне тоже не нравится, т.к. получается, что нужно брать удельное сопротивление при температуре 82,5C, а у кабелей допустимая температура 70С как правило.

С другой стороны, можно брать эти удельные сопротивления и не учитывать переходные сопротивления контактов и аппаратов, подразумевая, что завышенные сопротивления кабелей их учитывают.
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2020, 09:18
#8
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
глянуть таблицу 12.46 со значениями коэффициента с
Таблицу 12-9 наверное?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
отметил книгу Кнорринга 1992 года
Не заметил сразу. Прошу прощения. У меня Кнорринг 1976 года.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-11-09 09_17_59-Кнорринг - Справочная книга для проектрования освещения.pdf - Adobe Acrobat Read.png
Просмотров: 325
Размер:	43.8 Кб
ID:	231718  
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2020, 11:41
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Можете ещё попробовать вынести себе мозг вот этим действующим ГОСТ-ом

http://docs.cntd.ru/document/1200072879

Я лично никогда по нему не считал. Ох уж эти МЭК-овские стандарты, настолько нудные эти буржуи.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 08:47
#10
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Вроде, как нужно считать не потери, а отклонение напряжения у конечного приемника от номинала, и именно в ГОСТ 32144-2013 про отклонения и говорит. Всегда считал потери от шин трансформатора (0,4 кВ) в каждом отрезке линии одного сечения. Находил напряжение в точке смены сечения с учетом потерь, и далее считал потери в следующем отрезке одного сечения, но по напряжению уже ниже (например, уже 0,35 кВ), находил напряжение в конце этого участка и т.д., пока не найду напряжение в конце удаленного потребителя (например, 0,34кВ). И уже смотрел отклонение напряжение в конце линии от номинального напряжения сети, т.е. относительно 0,,38 кВ. Естественно, это в се у меня в экселе вбито, и вбиваю только сечение и длины участков, ну и удельные сопротивления. Под рукой нет экселя, позже могу выложить. Как-то так.
Denis2789 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужна помощь в расчете потери напряжения при двух кабельных линиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в расчете двухскатной крыши. VKL Конструкции зданий и сооружений 6 24.09.2013 00:36
Нужна помощь в расчете нагрузки на балку.. stepJke Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2012 22:56
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов Александр K-н AutoCAD 14 29.01.2008 10:27