12.03.2021, 15:09 | #1 | |
Как понизить характеристики непросадочного грунта при замачивании
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 3373
|
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Приходилось озадачивать геологов исследованиями глинистых грунтов с примесью дресвы известняка при многократных замачиваниях и высушиваниях. Задачка возникла при осадках и деформациях фундаментов и каркаса промздания. Это для примера.... Выводы были следующие: при первом техногенном замачивании основания произошли максимальные деформации здания (Е снизился с 20 до 9.5 МПа). При последующих замачиваниях такой же интенсивности ФМХ снижались с меньшей величиной вплоть до стабилизации. Усиливали каркас с последующим закреплением грунтов силикатизацией. Для промзданий микротрещины после усиления допускаются, а для жилья, соцбыта и особенно ИЖС - трагедия. Поэтому, лучше напрячь геологов за допплату, чем ликвидировать проблемы на стадии эксплуатации. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Геологи - халтурщики! Проектировщик неграмотно составил ТЗ на ИГИ. Вопрос надо решать комплексно и мирно. И еще есть такая характеристика, как прогнозируемый уровень поднятия УГВ. Чтобы себя обезопасить геологи, как правило, задают этот уровень по поверхности участка (техногенные локальные разрушения водонесущих коммуникаций, неконтролируемые поливы и .т.п). В таком случае они просто обязаны были дать характеристики грунта основания как в сухом, так и в замоченном состоянии. Но не все так просто. Заказчик может сказать, что все допы по ИГИ - за счет проектировщика. Здесь нужен хороший и знающий ГИП. С УГВ не шутят!
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Конечно Вы инфы недостаточно дали - нужны разрезы по скважинам с послойным анализом и прогнозированием для исключения неучтённого дренирующего слоя
с возможной верховодкой. Цитата:
В описанном выше случае заказчик был очень богатый, кроме этого геология уточнялась разведочными скважинами перед закреплением грутов силикатизацией с шагом три метра возле трещин с осадкой. Сейчас сложно представить такой объём работ по ИГИ, обследованию и усилению. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- УГВ - это вообще ни что по сравнению с тем, когда результаты ИГИ оформляются основываясь на архивных данных. |
|||
|
||||
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 148
|
Всё зависит от коэффициента пористости. Например, при числе пластичности=10 и коэфф. пористости=0,65, модуль деформации для тугопластичного суглинка=18, а для водонасыщенного суглинка=15 МПа. То же для коэфф. пористости=0,85, модуль деформации для тугопластичного суглинка=10 а для водонасыщенного суглинка=6 МПа.
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Особенно с верховодкой |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 | Tyhig | Основания и фундаменты | 60 | 08.09.2023 12:16 |
Обоснование перемещения грунта на 40м. | wahya245 | Технология и организация строительства | 3 | 15.12.2015 09:00 |
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? | kuatro777 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 21.12.2014 17:40 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи | AlexGg | Основания и фундаменты | 1 | 21.11.2008 13:57 |