инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Кстати параллельно возник еще вопрос по подаче опалубки стен. Я на опалубочных чертежах стен даю отм.верха плиты перекрытия(на которую ставится стена) и отм .низа вышележащего перекрытия.Одной линией низ вышележащего перекрытия и показываю. Так как именно эту высоту и считаю высотой стены. Опалубку то до низа перекрытия выставляют под последующую заливку плиты.Но вот на других чертежах опалубок стен встречал и указанные толщины,отметки вышележащих перекрытий.Привязки от нижних плит до верха вышележащих плит. Какой-то хаос . Нет ли нормативчика по этому вопоросу(в Тихонове тоже немного туманно). Интересно мнение форумчан,часто сталкивающихся с монолитом. Последний раз редактировалось Engineer SV, 27.04.2012 в 19:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Здравствуйте!
Как Вы понимаете из СП 435....2018 п. 9.3.8 следующее предложение: "Устройство вертикальных рабочих швов по перемычкам дверных и оконных проемов, а также горизонтальных швов на верхней отметке стены не допускается." По части горизонтальных швов. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396
|
Обычно шов делаем на 20мм ниже перекрытия. Как раз на толщину фанеры. Лучше правда залить в ровень, а потом подрубить чтобы пристрелы не делать на стенах. На последнем объекте наловчились этаж целиком лить, вообще шикарно получается.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Чёт меня этот пункт и формулировка смущают. Может оказаться, что потом потребуют выполнять горизонтальные швы бетонирования ниже отметки плиты на величину нахлеста Г-образных выпусков. Чтобы шов бетонирования был не в самом нагруженном месте (в месте жесткого узла плиты и стены), а в месте минимального момента стены. Потому как текущее типовое исполнение данного узла (шов практически по верху стены, без разницы, есть там 2-3см недолива или нет) не обеспечивают жесткого узла, переводя работу выпусков с чистого растяжения на растяжение со срезом по шву бетонирования. Так, чистое ИМХО, очень уж формулировка размытая.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Стена длинная. Вас понял.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Уточню - я имел в виду, что сама формулировка в СП настолько мутная, что потом могут нормы переделать под то, что я написал. На стройке же обычно не доливают до отметки 3-5см, выводят выпуска и эти 3-5см доливают вместе с плитой. В СП 70 это прямо не написано, но есть намёк:
Цитата:
P.S. СП 435 в 1521 вообще нету, а пункт 5.3.12 СП 70 - очень даже есть. Последний раз редактировалось Komplanar, 02.02.2020 в 15:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396
|
Тут наверное основное это решить вопрос анкеровки с перекрытием. Частенько такие узлы попадаются или даже покруче когда пишут 25 диаметр отогнуть по месту. Всё что больше 16 диаметра уже по месту в ручника не отогнуть нормально. Для 16 есть небольшая проблема обеспечить требуемый радиус загиба. 20-30 штук отогнут через оправку пока стоять над работягами будешь, потом зажгут резак и понеслась. Если можно анкеровку с плитой выполнить 12 арматурой то можно вариант рассмотреть с отгибами после бетонирования стены. 16 тоже можно но особой красоты не ждите, стержни будут в большинстве своем заходить в тело плиты под углом (если не греть) либо будут заходить ровно, но адски перегреты.
Последний раз редактировалось kosiacc, 02.02.2020 в 15:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Цитата:
Если по месту гнуть в случае заливки прямых стержней, то мне кажется проще взять кусок стальной трубы, хотя бы метр, нужного диаметра, приварить снизу к трубе профиль, чтобы верх трубы был на нужной отметке, положить ее на верх стены (шва бетонирования) и гнуть через эту трубу. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 2
|
Видимо пропущено одно слово: а также горизонтальных швов на верхней отметке ПРОЕМА стены не допускается.
|
|||