| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.05.2008, 18:52 | #1 | |
Как правильно распределить нагрузку на фундамент
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 4280
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
А вы не задумывались, почему фундаменты под несущие и самонесущие стены имееет разную ширину и не связано ли это (в том числе) с тем, что осадки фундаментов в местах пересечения стен должны быть одинаковы. В этом и ответ на вопрос ...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
2AMS - в этом в принципе суть вопроса и есть! Осадки должны быть одинаковымиу смежных стен, иначе беда... Я посчитал реальное здание и получилась такая картина, что один малонагруженный фундамент имеет ширину подошвы 600 мм и осадку 16 мм, а смежный имеет ширину подошвы 1200 мм и осадку 25 мм. Чтобы осадка была снижена до 16мм необходимо увеличить ширину подошвы до 2400 мм. Правильно ли так поступать? Можно ли учитывая конструктивные мероприятия в кладке(армопояса, завод плит перекрытия продольными ребрами на стены) перераспределять усилия...
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
acid - выравнивание осадок после определения требуемой ширины по R и есть основная задача при проектировании не только ленточных, но и любых видов фундаментов. Увеличив в два раза ширину подошвы дополнительное давление по подошве уменьшается в два раза. Осадки посчитали правильно ? - задача то линейная.
Безусловно, что увеличение жесткости надземной части здания выравнивает осадки. В "Рекомендациях по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах" НИИОСП, 1985 г.) есть пример расчета, как учесть жесткость надземной части здания на ленточных фундаментах на неравномерные деформаций пучения. Понятно, что не имеет значения, неравномерная осадка это или подъем. Учитывется умножением относительной неравномерности осадок на коээфициент, зависящий от приведенной жесткости на изгиб системы "фундамент-стена здания". Но поверьте, все же лучше осадки по возможности маскимально выравнивать. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Надеюсь что посчитал правильно(перепроверил в 2-х расчетных прогах) а про конкретные цифры - это просто для примера, ессно, что реальные несколько другие.
Спасибо за совет! Придется так и делать... По поводу "Рекомендаций..." к сожалению в стройконсультанте нет, поиск через яндекс тоже не принес рез-тов. Был бы очень признателен за совет где и как можно сию литературу найти |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно оценить работу инженера-конструктора. | Конфигуратор | Разное | 41 | 27.12.2008 21:05 |
Как правильно складывать форматку А1 ? | bdfy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.04.2008 15:27 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? | Sergtsw | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 03.12.2004 19:02 |