| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.01.2014, 16:50 | #1 | |
На каком минимальном расстоянии от здания расположить пожарный резервуар?
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 14800
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245
|
9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м; при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м. Смотрите внимательнее
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245
|
В смысле резервуар рядом, а забор воды отнесен. Тогда звоните эксперту и доказывайте, что Вы правы, в чем проблема?
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами Последний раз редактировалось zodchij, 27.01.2014 в 14:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Если с точки минимального расстояния, что бы не попасть в зону влияния существующего фундамента. Иначе мероприятия.
У меня был резервуар ливневки ф30м с Н=9м на расстоянии 8-9 метров от совмещенного здания АБК с котельной. Пришлось хороший такой шпунт проектировать с распорками.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833
|
Цитата:
У меня просто все новое проектируется. Подстанция 35 кВ. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Сторону со стороны АБК не вытаскивали. Получилась шпунтово-разделительная стенка. Я частенько так поступаю на наземных насосных станциях и тп. если они отдельно стоят от резервуара. Расстояние то никакое, а котлованы по глубине разные.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Пожарный проезд у одноэтажного здания | сержант | Пожарная безопасность | 39 | 09.11.2018 17:12 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |