Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уменьшает ли ширину лест. марша двупольная дверь, если одно (маленькое) полотно не является "активным" ?

Уменьшает ли ширину лест. марша двупольная дверь, если одно (маленькое) полотно не является "активным" ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2021, 14:22 #1
Уменьшает ли ширину лест. марша двупольная дверь, если одно (маленькое) полотно не является "активным" ?
Вадим 30 Спб
 
Регистрация: 14.05.2018
Сообщений: 11

Здравствуйте !
Есть ли возможность не включать в расчеты эвакуации маленькое полотно дверей на лестничной клетки, т.е. считать его "пассивным" (зафиксированным) ?

В СП 1.13130.2020 " (4.4.2) Сказано : Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать
требуемую ширину лестничных площадок и маршей."

Проектируемое здание под офисы. Ф4.3, 10 000 м2, 3 этажа+цоколь (Чертеж PDF прикладываю)

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (223.1 Кб, 35 просмотров)

Просмотров: 2767
 
Непрочитано 05.07.2021, 16:01
1 | #2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
<phrase 1=


ну, как минимум сделать эту створку открывающейся на 180 градусов, найти ссответствующие двери
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2021, 17:16
1 | 1 #3
Ilnurka


 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 2


Только у вас выход в чистоте >850 получается, расчет пожарных рисков собираетесь делать?
Ilnurka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 17:23
#4
Вадим 30 Спб


 
Регистрация: 14.05.2018
Сообщений: 11



Спасибо ! Не хотелось бы усложнять ! Увеличу проем
Вадим 30 Спб вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2021, 16:36
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
ну, как минимум сделать эту створку открывающейся на 180 градусов, найти ссответствующие двери
Судя по приложенному чертежу, маленькая створка в принципе открыться на 180 градусов не сможет - мешает первая ступень лестничного марша. И поэтому в максимально открытом положении эта створка будет сильно уменьшать ширину эвакуации по этому лестничному маршу.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2021, 17:44
#6
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
И поэтому в максимально открытом положении эта створка будет сильно уменьшать ширину эвакуации по этому лестничному маршу.
На половину ширины полотна, если следовать букве норм. Типа 1350-350/2=1175. А там ведь даже не 1350 в свету)
Pill вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уменьшает ли ширину лест. марша двупольная дверь, если одно (маленькое) полотно не является "активным" ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выделить грань при 3D моделировании, если на ней лежит еще одно тело m.fedorov AutoCAD 3 13.10.2010 01:37
Какую запросить премию c начальства за продажу опалубки, если ее продажа не является моей прямой обязанностью ? drill_man Разное 15 05.07.2010 16:51
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Surfaces >> 3d Face - да но а если дверь в ввиде арки Sergey DSA AutoCAD 4 26.08.2005 13:23