Непрочитано 07.12.2011, 17:42 #1
Ширина простенка из газобетона
ALEXIY245
 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 74

Здравствуйте товарищи, хотел узнать ваше мнение по следующему воросу:
Какова должна быть минимальная ширина простенка из газобетонных блоков (толщ 300 мм), в моём случае блоки являются материалом заполнения стены ж/б каркаса, высота блоков над проёмом до перекрытия - 400 мм
Просмотров: 16889
 
Непрочитано 07.12.2011, 17:50
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
Какова должна быть минимальная ширина простенка из газобетонных блоков
Рекомендуется 300 мм для ненесущих стен и 600 - для несущих. Но для несущих и толщину побольше следовало бы взять.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 13:59
#3
pashuni


 
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 26


Зависит от ширины проема и высоты здания: http://34dom.ru/261?id=112
pashuni вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 09:43
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Рекомендуется 300 мм для ненесущих стен и 600 - для несущих.
это из СТО 501-52-01-2007 Ч1 Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов - раздел конструктивные требования. Посмотрите.

Цитата:
Сообщение от pashuni Посмотреть сообщение
Зависит от ширины проема и высоты здания: http://34dom.ru/261?id=112
Это хорошо, но лучше смотрите СНиП II-22-81 - допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 15:17
#5
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Добрый день.
Подскажите где в нормах указана минимальная ширина простенков из кладки?

Ситуация следующая: здание с монолитным каркасом; наружные стены из ГЗБ поэтажного опирания, толщина кладки 300мм. Местами простенки от грани проема до монолитной стены или пилона составляют 150-200мм.
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 15:30
1 | #6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Ассоциация Строителей России
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Часть 1
(Издание второе, дополненное)
СТО 501-52-01-2007
Москва 2008

6.2.11. Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем по СНиП II-22 и настоящего СТО, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 18:21
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


200 бывало, но так лучше не делать ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 23:21
#8
babay1974

Главный специалист-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 211


СП 339.1325800.2017 КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
8.40 Минимальная ширина простенков в крупноблочных зданиях из ячеистобетонных элементов должна быть не менее 30 см в несущих и самонесущих стенах.
babay1974 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 08:14
1 | #9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
<phrase 1=


1) Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов (Москва 1992). п.4.7 (600-несущие, 300- самонесущие и ненесущие).
2) СТО НААГ 3.1-2013 п.7.1.2 (не менее 0,04м2-несущие).
Цитата:
Местами простенки от грани проема до монолитной стены или пилона составляют 150-200мм
Просто анкеруйте простенки почаще в монолит.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 08:54
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Просто анкеруйте простенки почаще в монолит.
перемычки в этом случае к монолиту, меньше трещин в примыкании.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 11:54
#11
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
1) Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов (Москва 1992). п.4.7 (600-несущие, 300- самонесущие и ненесущие).
2) СТО НААГ 3.1-2013 п.7.1.2 (не менее 0,04м2-несущие).
Спасибо. Первое - то что нужно.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Просто анкеруйте простенки почаще в монолит.
Это понятно, вопрос больше как это со стороны производства.
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2021, 11:39
#12
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76


У Стройпланеты узлы хорошо разрисованы (газоблоки Build-Stone)
vovan1977 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ширина простенка из газобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 4 15.06.2011 07:44
Утепление ЛК и ширина маршей sattva Конструкции зданий и сооружений 10 07.07.2010 08:54
Ширина проезжай части, обочины..... diman_ob_304 Архитектура 11 25.12.2008 14:47