| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.12.2011, 17:42 | #1 | |
Ширина простенка из газобетона
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 16889
|
|
||||
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 26
|
Зависит от ширины проема и высоты здания: http://34dom.ru/261?id=112
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
это из СТО 501-52-01-2007 Ч1 Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов - раздел конструктивные требования. Посмотрите.
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
Добрый день.
Подскажите где в нормах указана минимальная ширина простенков из кладки? Ситуация следующая: здание с монолитным каркасом; наружные стены из ГЗБ поэтажного опирания, толщина кладки 300мм. Местами простенки от грани проема до монолитной стены или пилона составляют 150-200мм. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Ассоциация Строителей России
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Часть 1 (Издание второе, дополненное) СТО 501-52-01-2007 Москва 2008 6.2.11. Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем по СНиП II-22 и настоящего СТО, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
200 бывало, но так лучше не делать ))
|
|||
|
||||
Главный специалист-конструктор Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 211
|
СП 339.1325800.2017 КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
8.40 Минимальная ширина простенков в крупноблочных зданиях из ячеистобетонных элементов должна быть не менее 30 см в несущих и самонесущих стенах. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
1) Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов (Москва 1992). п.4.7 (600-несущие, 300- самонесущие и ненесущие).
2) СТО НААГ 3.1-2013 п.7.1.2 (не менее 0,04м2-несущие). Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
Цитата:
Это понятно, вопрос больше как это со стороны производства. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76
|
У Стройпланеты узлы хорошо разрисованы (газоблоки Build-Stone)
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? | casemsot | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.06.2011 07:44 |
Утепление ЛК и ширина маршей | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.07.2010 08:54 |
Ширина проезжай части, обочины..... | diman_ob_304 | Архитектура | 11 | 25.12.2008 14:47 |