| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как решить проблему по вертикал. и горизонт. отклонениям ж/б колонн

Как решить проблему по вертикал. и горизонт. отклонениям ж/б колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2021, 21:09 #1
Как решить проблему по вертикал. и горизонт. отклонениям ж/б колонн
Max147d
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159

Приветствую, коллеги.
Возникла следующая проблема.
Есть исполнительная схема с горизонт. и вертик. отклонениями положения монолитных ж/б колонн и есть предписание об устранении данных дефектов с предоставлением проектной документации.
Вопрос: есть ли какое-нибудь тех. решение, чтобы исправить отклонения, выпустить ПД и строители смогли его исполнить или сделать проверочный расчет с данными отклонениями и оформить отчет? Как вообще решаются подобные вопросы на практике?

Исполнительная.pdf

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предписание.JPG
Просмотров: 92
Размер:	100.4 Кб
ID:	237293
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpeg
Просмотров: 97
Размер:	127.7 Кб
ID:	237294

Просмотров: 5782
 
Непрочитано 18.05.2021, 22:50
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
или сделать проверочный расчет с данными отклонениями и оформить отчет?
Обычно решается так. Если не проходит, то либо срубают либо усиляют.

----- добавлено через ~3 мин. -----
А фото с этого обьекта? Я представлял себе безбалочные перекрытия многоэтажки....
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 09:13
#3
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А фото с этого обьекта?
Да
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 11:06
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


2 варианта - сделать проект согласно построенного, а если это не выход, но все снести и начинать по новой.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как решить проблему по вертикал. и горизонт. отклонениям ж/б колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите решить проблему с забором в пучистом грунте latysh.alexey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.02.2019 12:46
Как решить проблему с неотображающимися линиями в Автокаде после перегонки с Архикада Дмитрий Зинец AutoCAD 0 10.06.2018 20:06
AutCAD Electrical 2018. Как решить проблему публикации проекта? mefodii66 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 23.06.2017 20:52
Слетают шрифты. Как решить проблему? p-yana91 AutoCAD 7 04.06.2015 23:03