выкиньте из головы "шарниры", слезно прошу), и почитайте повнимательней еще раз пост #16, большего предложить в этих рамках, увы, не могу
так то оно так), но "передача" на колонну будет происходить непосредственно в месте "контакта" колонна-балка-плита по большей жесткости, где у балок она значительно выше, чем у плиты, тем более, что плита и балки "связаны" Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.06.2021 в 16:29. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Если вырезать диагональную полосу из плиты и рассмотреть ее как балку, то при приближении к краям полосы (к углам плиты) жесткости плиты в направлении поперек диагонали будет достаточно, чтобы включиться в работу как опоры. Фактически, для такой полосы опорные точки будут не в углах плиты, а смещены к центру - поэтому углы поднимает. А если обнулить жесткость - эффект исчезает |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
для чего, смысл?!(, чтоб приблизить к работе шарнирного опирания? зачем?!
схема то вся "жесткая", с заделками!, никогда она не будет "работать" по "шарнирной" схеме(, была бы "с шарнирами", обсуждали бы "с шарнирами" (можно открыть другую тему) и потом, не надо путать "землю"/жесткий диск с опорами в виде колонн конечной жесткости ощущение - загнать изначальный вопрос ("почему такие эпюры") в тупик( |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Если оставить только плиту и опереть шарнирно по периметру, то в углах будет отрыв, суммарно равный 30 % от полной нагрузки. Т. е. нагрузка на опору по периметру плиты (не считая углов) увеличилась на 30 % (в силу равенства сумм внешних нагрузок и опорных реакций).
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Не понимаю, схема очень типовая, почему об этом нигде не сказано (по крайней мере я не находил)? По идее, с этим все должны сталкиваться, кто подобные вещи проектирует. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему в СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные завышена прочность перекрытия по профнастилу по поперечной силе ? | Itoshii | Железобетонные конструкции | 0 | 12.03.2021 09:13 |
Подскажите какая расчетная схема в виде поперечной рамы будет в данной ситуации? | Andreyyyyyyyyy | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 05.09.2016 06:45 |
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном | kill_all_hippies | Железобетонные конструкции | 24 | 04.02.2014 08:20 |
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия | anton-07-25-86 | Железобетонные конструкции | 68 | 22.01.2013 10:47 |