Простая схема ж.б. ребристого перекрытия. Странный результат по поперечной силе.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967

Возьмем простую схему ребристое ж.б. перекрытие по ж.б. колоннам. Почему-то по поперечной силе особенно в крайних узлах наблюдается странный результат – с балок в одном направлении снимается нагрузка и перераспределяется на балку в другом направлении (см. рис). Получается очень существенная разница в значении этой силы по сравнению с ручным сбором нагрузки. Игнорировать нельзя, поперечная сила не будет перераспределяться в отличие от момента
Есть идеи почему это происходит?
Прикладываю простой пример в SCADе, рядом для сравнения находится та же плита с шарнирным опиранием вместо колонн (там все ок с поперечкой), кстати если заменить шарниры заделкой, то это эффект ставится еще более явным.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 190
Размер:	126.1 Кб
ID:	238020  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 345.jpg
Просмотров: 193
Размер:	211.8 Кб
ID:	238027  

Вложения
Тип файла: spr пример (для скад 11).SPR (1.71 Мб, 10 просмотров)
Тип файла: spr пример (для скад 21).SPR (1.28 Мб, 18 просмотров)

Просмотров: 5773
 
Непрочитано 15.06.2021, 16:12
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


какое принято сечение плиты и балок?
если при обнулении изгибной жесткости плиты эффект пропадает (плита плотно ложится на балку), то в любом случае дело в соотношении жесткостей.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 16:16
#22
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
либо не хотите/не можете пояснить
выкиньте из головы "шарниры", слезно прошу), и почитайте повнимательней еще раз пост #16, большего предложить в этих рамках, увы, не могу
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сама жб плита с колоннами...
так то оно так), но "передача" на колонну будет происходить непосредственно в месте "контакта" колонна-балка-плита по большей жесткости, где у балок она значительно выше, чем у плиты, тем более, что плита и балки "связаны"

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.06.2021 в 16:29.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 16:39
#23
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
почему плита в углах давит на балку вверх? Причём только если балки не шарнирные.
Такое будет даже с шарнирами.
Если вырезать диагональную полосу из плиты и рассмотреть ее как балку, то при приближении к краям полосы (к углам плиты) жесткости плиты в направлении поперек диагонали будет достаточно, чтобы включиться в работу как опоры. Фактически, для такой полосы опорные точки будут не в углах плиты, а смещены к центру - поэтому углы поднимает. А если обнулить жесткость - эффект исчезает
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 16:41
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Такое будет даже с шарнирами.
- так нет же.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 17:02
#25
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Если вырезать диагональную полосу из плиты...
для чего, смысл?!(, чтоб приблизить к работе шарнирного опирания? зачем?!
схема то вся "жесткая", с заделками!, никогда она не будет "работать" по "шарнирной" схеме(, была бы "с шарнирами", обсуждали бы "с шарнирами" (можно открыть другую тему)
и потом, не надо путать "землю"/жесткий диск с опорами в виде колонн конечной жесткости
ощущение - загнать изначальный вопрос ("почему такие эпюры") в тупик(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 17:37
1 | #26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если оставить только плиту и опереть шарнирно по периметру, то в углах будет отрыв, суммарно равный 30 % от полной нагрузки. Т. е. нагрузка на опору по периметру плиты (не считая углов) увеличилась на 30 % (в силу равенства сумм внешних нагрузок и опорных реакций).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06-15_18-29-12.jpg
Просмотров: 23
Размер:	199.3 Кб
ID:	238162  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06-15_18-29-12.png
Просмотров: 23
Размер:	7.6 Кб
ID:	238164  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2021, 10:43
#27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
извините, не совсем "въезжаю", чего вы хотите добиться(
как понял, реальная/искомая схема это "нижняя" схема, которая и является основой для дальнейшего конструирования
теперь, почему эпюры такие:
"прочертите" грузовые площади сходящихся в узлах балок, без "наложений", их (грузовых площадей) границы в районе "опорных" узлов пройдут по биссектрисе угла между балками, т.е. нагрузка будет уже не постоянной, переменной (по "треугольнику")
В смысле, что я хочу добиться? Хочу прежде всего понять - вот это превышение более чем в 2 раза (!) Q в расчетной модели по сравнению с ручным счетом (с прочерчиванием биссектрис и с треугольными груз. площадями) оно действительно существует и следует его учитывать в полной мере?

Не понимаю, схема очень типовая, почему об этом нигде не сказано (по крайней мере я не находил)? По идее, с этим все должны сталкиваться, кто подобные вещи проектирует.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
какое принято сечение плиты и балок?
если при обнулении изгибной жесткости плиты эффект пропадает (плита плотно ложится на балку), то в любом случае дело в соотношении жесткостей.
Да пропадает, писал выше:
Цитата:
если обнулять изгибную жесткость плиты, то этот эффект почти пропадает и получается парадоксальная ситуация - с полными жестокостями (где часть Q должна брать плита) поперечка в балках значительно (почти в 2 раза) больше, чем в ситуации когда жесткость плиты обнулена.
Но в реальности модуль упругости плиты будет соизмерим с модулем упр. балок.
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Простая схема ж.б. ребристого перекрытия. Странный результат по поперечной силе.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные завышена прочность перекрытия по профнастилу по поперечной силе ? Itoshii Железобетонные конструкции 0 12.03.2021 09:13
Подскажите какая расчетная схема в виде поперечной рамы будет в данной ситуации? Andreyyyyyyyyy Конструкции зданий и сооружений 0 05.09.2016 06:45
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном kill_all_hippies Железобетонные конструкции 24 04.02.2014 08:20
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия anton-07-25-86 Железобетонные конструкции 68 22.01.2013 10:47