Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
al3003
 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261

Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 463
Размер:	165.4 Кб
ID:	238579  

Просмотров: 37351
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:07
| 1 #21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Хотелось бы спросить автора данного высказывания - о каком состоянии (защемлённая или незащемлённая пластина) идёт речь?
Без разницы, лишь бы сечение было цельным прямоугольником.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:08
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Без разницы, лишь бы сечение было цельным прямоугольником.
Ну собственно всем всё понятно. Вы тролль.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
В учебниках при проверке прочности принимают Tau=Q/ht.
Речь о сечениях шарнирно-опёртой балки расположенных вне опор, т.е. где М>0
Если Вы спросите зачем ИБЗ об этих сечениях ведёт речь - см.начало поста.

Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 13:16.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:16
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
-с учетом полок: Tau=(10000*237.5)/(6318.2*0.55)=686 (кг/см2)
-без учета полок: Tau=(1.5*10000)/(25.6*0.55)=1065 (кг/см2)
Ну и для полноты исследования по формуле Tau = Q/th = 710.
И на фига нам такой охрененный запас? Я и говорю: глупость.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Создаётся впечатление, что именно и имелось ввиду именно Tau = Q/th, но "актуализаторы" решили показать свою "крутизну".
Где то был скетч: 2+2 = 22. Типа этого и в новой редакции.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:29
#24
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
но "актуализаторы" решили показать свою "крутизну"
Теперь не нормы а ребус, угадай что бы это значило:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.png
Просмотров: 375
Размер:	43.3 Кб
ID:	238591  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:32
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну это просто опечатка (+ на /). Подумаешь, бином Ньютона.
Ты лучше скажи где искать вычисление критического касательного напряжения? Может есть секретные протоколы приложения к СП?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:37
2 | #26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Создаётся впечатление, что именно и имелось ввиду именно Tau = Q/th, но "актуализаторы" решили показать свою "крутизну".
Не думаю. Формула для проверки стенки балки на опоре Tau=1.5Q/(t*h) присутствует в сериях, а сейчас, видимо, решили это узаконить. Никаких оснований для этого, кроме полуторного запаса я лично не усматриваю. Ну как решили написать, что прогон не является распоркой ... А,чо, надежней ведь.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Если Вы спросите зачем ИБЗ об этих сечениях ведёт речь
Если спросите, то я отвечу, что формула Журавского применяется как в сечениях с наличием моментов, так и без оных . Если у кого-то имеется другая информация - "в студию" её. Иначе это пустая болтовня.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
еперь не нормы а ребус, угадай что бы это значило:
А у меня написано всё правильно.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
где искать вычисление критического касательного напряжения?
Попробуйте посмотреть на формулу (83) СП 16.13330.2017 .

Последний раз редактировалось IBZ, 04.07.2021 в 13:44.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:43
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никаких оснований для этого, кроме полуторного запаса я лично не усматриваю.
Да. Но я что-то сильно сомневаюсь, что ради "запаса". С чего бы?
И где ты видел, чтобы на опоре не было рёбер?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:44
#28
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Формула для проверки стенки балки на опоре Tau=1.5Q/(t*h) присутствует в сериях
Не уходите в область, которая обсуждалась не однократно и в оконцовке был "вердикт" - есть ли жизнь на марсе, нет ли жизни на марсе - знают только авторы этих серий.

П.с.ИБЗ, не к лицу Вам становиться "сволочью". Не умеете Вы таким быть. Как и всё ваше поколение.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 13:56
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
-с учетом полок: Tau=(10000*237.5)/(6318.2*0.55)=686 (кг/см2)
-без учета полок: Tau=(1.5*10000)/(25.6*0.55)=1065 (кг/см2)
во второй формуле логично брать полную высоту сечения 29,8 см, а не до начала закруглений полки - такой подход вообще противоречит здравому смыслу ))
тогда второе значение Таu=915 кг/см2 и разница в 1,33 вместо 1,55.
просто для сведения, в ЖБК расчет тавровых и двутавровых сечений на поперечную силу выполняется без учета свесов полок в предположении, что они практически не увеличивают несущую способность.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 14:10
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где ты видел, чтобы на опоре не было рёбер?
Да сплошь и рядом для балок небольших сечений. Взять те же прогоны. А вообще же считайте опорную зону стеки на устойчивость из плоскости, и если всё проходит - п-и-люйте на ребра.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Не уходите в область, которая обсуждалась не однократно и в оконцовке был "вердикт" - есть ли жизнь на марсе, нет ли жизни на марсе - знают только авторы этих серий.
Был ли вердикт, не было ли вердикта - это ничего не меняет. Это та же самая формула Журавского без учета полок. А вот почему их не следует учитывать - не ясно.

Хорошо, давайте разберем почему для прямоугольного сечения это именно Журавский, может кто ещё не знает . Статический момент отсеченной половины прямоугольного сечения Sx=(b*t)/2 * (b)/4 =(b^2*t)/8; момент инерции такого сечения будет Ix=t*b^3/12. Отношение статического момента к моменту инерции, присутствующее в рассматриваемой формуле, таким образом составит Sx/Ix=[(b^2*t)/8]/[t*b^3/12]=1.5/b. Подставляя это отношение в полную формулу получаем Tau=(Q*Sx)/(Ix*t)=(1.5*Q)/(b*t)/

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
во второй формуле логично брать полную высоту сечения 29,8 см, а не до начала закруглений полки - такой подход вообще противоречит здравому смыслу ))
В том, что Вы говорите, логика присутствует. Но вот в нормах говорится о неучете поясов. Это означает, что высоту следует брать ни как у Вас, ни как у меня, а h=H-2tf.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 14:24
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?
  1. Потому что на опоре пояса не успевают включится в работу.
  2. Следует рассматривать прямоугольное сечение, для коего по Журавскому (формула 42) напряжения больше средних (или с учётом поясов) в 1,5 раза .
Тут всё ясно как день, нечего комментить. Только если от незнания/непонимания или желания потроллить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 14:24
#32
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот почему их не следует учитывать - не ясно.
Я думаю, что это связано с точками на диаграмме работы стали. Спутал с пластичностью.

Я ещё раз повторяю свою позицию. Понимание сути не нуждается в представлении формул в общем виде.
Каждая формула своим видом (либо исходным - либо приведённым) даёт понимание о сути, о принципе подхода к решению.
Если я вижу исходную запись Журавского - я понимаю, что это поперечный изгиб.

Теперь по поводу Вашей выкладки. Как то сопромат ещё должен это подтвердить. Вы привели математическую интерпритацию. А этого недостаточно. Иллюзия так сказать.

Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 14:32.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 14:28
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но вот в нормах говорится о неучете поясов. Это означает, что высоту следует брать ни как у Вас, ни как у меня, а h=H-2tf.
и это тоже не логично.
пояса и стенка имеют общую часть сечения. Почему какая-то ее часть должна выкидываться из расчета, если нормой предлагается всю поперечную силу воспринять прямоугольным сечением? Меняем двутавр на прямоугольник с полной высотой и считаем.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 14:35
#34
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ну собственно всем всё понятно. Вы тролль
Ещё раз. В данном случае это не троллинг. Лучше было бы Вам освежить свои знания по этому вопросу в учебнике по сопромату.
Есть и такое соображение. У шарнирно опертой балки в опорном сечении М=0 и, как я понял, Вы предлагаете считать это сечение на прочность от действия поперечной силы по формуле Q/(t*h*Rs)<=1. Ка для случая "чистого сдвига". Но на расстоянии 1 см от опоры величина поперечной силы та же (или практически та же), а момент не равен нулю и следовательно нужно считать касательные по Журавскому. Естественно, по Журавскому напряжения получатся больше и ранее сделанная проверка в сечении с М=0 теряет смысл.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Потому что на опоре пояса не успевают включится в работу.
Следует рассматривать прямоугольное сечение, для коего по Журавскому (формула 42) напряжения больше средних (или с учётом поясов) в 1,5 раза .
Где-то в учебниках такой порядок расчета прописан?
И ещё пара вопросов.
В ригеле рамы примыкающем с боку пояса успевают включится в работу?
По какой формуле проверять у опор балку из трубы круглого сечения?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 14:38
#35
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Хорошо, давайте разберем почему для прямоугольного сечения это именно Журавский, может кто ещё не знает . Статический момент отсеченной половины прямоугольного сечения Sx=(b*t)/2 * (b)/4 =(b^2*t)/8; момент инерции такого сечения будет Ix=t*b^3/12. Отношение статического момента к моменту инерции, присутствующее в рассматриваемой формуле, таким образом составит Sx/Ix=[(b^2*t)/8]/[t*b^3/12]=1.5/b. Подставляя это отношение в полную формулу получаем Tau=(Q*Sx)/(Ix*t)=(1.5*Q)/(b*t)/
К сожалению приведённый скрин из первого поста по СП, где в опорном сечении "кусиб", не позволяет мне Вам противоречить. Но я в себе уверен, что Ваш алгоритм только лишь математическая иллюзия. Совпадение. Журавский выводится в сопромате из условий кривизны бруса (балки) на сколько я помню. Ищется момент и берётся производная.
Могу ошибаться.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Но на расстоянии 1 см от опоры величина поперечной силы та же (или практически та же), а момент не равен нулю и следовательно нужно считать касательные по Журавскому.
Для этого в нормах есть интервалы когда используется ф-ла 33 из СНиПа и 44 из СП, т.е. эквивалентные напряжения.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Лучше было бы Вам освежить свои знания по этому вопросу в учебнике по сопромату.
Я с этим не спорю. Не каждый день читаю сопромат.

Но Вы согласитесь, что если для опорного сечения написать не полную ф-лу Журавского, как это сделали в СП, а её вывод - будет же ещё круче. Не правда ли?

Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 14:47.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 14:54
#36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
пояса и стенка имеют общую часть сечения. Почему какая-то ее часть должна выкидываться из расчета, если нормой предлагается всю поперечную силу воспринять прямоугольным сечением? Меняем двутавр на прямоугольник с полной высотой и считаем.
Я же и говорю, что да,такой подход логичен. Но читать нормы следует буквально, домысливать мы не имеем права. Написано без полок, стало быть от нас хотят, чтобы полки мы выбросили и считали что осталось .

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Теперь по поводу Вашей выкладки. Как то сопромат ещё должен это подтвердить. Вы привели математическую интерпритацию. А этого недостаточно. Иллюзия так сказать.
Я представил исходную сопроматовскую формулу, ограничения по которой мне не известны, и математику. Вы же на просьбу представить доказательства неприменимости этой формулы в случае отсутствия изгибающего момента написали
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но это уже троллинг.
Дальше больше:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но я в себе уверен, что Ваш алгоритм только лишь математическая иллюзия. Совпадение.
Но тут я умолкаю, поскольку незнаком с понятиями математических иллюзий и совпадений в алгебре за 5-й класс.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 14:59
#37
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я представил исходную сопроматовскую формулу
Да, но не к той НДС.Т.е. не в том сечении. О выводе Журавского немного вспомнил выше.
Потому формула к сечению то подходит, а к НДС нет.
Потому и сказал, что математически всё верно, а по принципу применения нет.
Чтобы получить Журавского должен быть момент от которого берётся производная. Я досканально не помню. Надо открывать Беляева.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но тут я умолкаю, поскольку незнаком с понятиями математических иллюзий и совпадений в алгебре за 5-й класс.
Так Вы и 1.5 не знаете куда норма потеряла.

Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 15:05.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 15:09
#38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Чтобы получить Журавского должен быть момент от которого берётся производная. Я досканально не помню. Надо открывать Беляева.
Не путайте дифференциальные зависимости Журавского с его формулой для касательных напряжений
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 15:11
#39
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не путайте дифференциальные зависимости Журавского с его формулой для касательных напряжений
Нет, подождите. Есть вывод формулы Журавского. Ни о каких диф.зависимостях я речи не веду.
Выводится формула из принципа возникновения напряжений от изгиба и внешнего момента. Учитывается радиус кривизны бруса. Из соотношений определяется внутренний момент. Принимается производная. Как то так.

Вот из инета. dM/dz * {s/Jb}.
При М=0 - ни какого Журавского.

Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 15:17.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 15:12
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так Вы и 1.5 не знаете куда норма потеряла.
А кто сказал, что потеряла. Там говорится, что считать требуется без учета поясов и ничего не говорится как, в предположении, что это и так известно.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Нет, подождите. Есть вывод формулы Журавского. Ни о каких диф.зависимостях я речи не веду.
Вы меня пугаете ... Разве это не Вы 5 минут назад написали:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Чтобы получить Журавского должен быть момент от которого берётся производная.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? Бетонщик_№0 SCAD 51 25.05.2017 11:06
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? rekrut222 SCAD 13 30.05.2016 01:23
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке ibragimr Лира / Лира-САПР 2 02.06.2014 20:32
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25