Непрочитано 05.07.2021, 19:43 #1
Узел примыкания квадратной трубы к верхнему наклонному поясу фермы
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Приветствую, столкнулся с узлом примыкания вертикальной связи к ферме, но не в центре фермы, а в наклонном неразрезном верхнем поясе, куда и как вставить пластину накладку???

хотел узнать как правильно делать

1. Вар рассечь верхний пояс и вставить вертикально пластину
2. Вар приварить к перу уголка под наклоном
3. Вар горизонтально над стоечным уголком
4. Вар свой вариант

заранее благодарен

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Захват4.jpg
Просмотров: 543
Размер:	177.3 Кб
ID:	238634  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 5319
 
Непрочитано 06.07.2021, 09:01
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Фасонка к перу стойки и к поясу ее приварить
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2021, 09:20
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


например, вместо уголков гсп, гсп ниже прогона на прогиб + 20мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р и ГС по Ф-1.jpg
Просмотров: 447
Размер:	243.4 Кб
ID:	238643  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2021, 15:42
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Фасонка к перу стойки и к поясу ее приварить
К перу как ее приваришь будет поперечный шов нарушающий целостность верхнего пояса, связи уже монтируются на участке а не на заводе, и фасонку также по месту вырежут и установят, и пережгут как обычно

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
например, вместо уголков гсп, гсп ниже прогона на прогиб + 20мм.
с левой стороны, аналогичные узлы с приваркой к перу уголка пояса, узел сомнительный в полевых условиях


с правой стороны это понятно что пластину в щель между уголками засунуть и приварить к фасонке фермы, так и делал, просто сейчас не в центр фермы связь устанавливается вот и в замешательство впал...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2021, 06:06
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
К перу как ее приваришь будет поперечный шов нарушающий целостность верхнего пояса,
Ну тогда не варить к поясу, а только к стойке

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
просто сейчас не в центр фермы связь устанавливается вот и в замешательство впал...
У вас эта распорка же с двух сторон подходит? Тогда не смотрите что усилие на уголок стойки с эксцентриситетом приходит. Или у вас стойка все таки из уголков в крест?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2021, 13:29
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Вообще допускается поперечный шов на пере уголка которое в одной и той же плоскости фасонки фермы? по приведенным узлам они именно так и делают
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2021, 13:31
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Вообще допускается поперечный шов на пере уголка которое в одной и той же плоскости фасонки фермы? по приведенным узлам они именно так и делают
на земле можно, под нагрузкой - нет
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2021, 21:11
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


имеется ввиду под нагрузкой, а если ферма голая стоит без прогонов, и сразу связи варить? то можно?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2021, 03:19
#9
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Не понял, как там связь поверх прогона накладывается. Если она таки ниже прогона - то
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.gif
Просмотров: 728
Размер:	6.07 Мб
ID:	238701  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2021, 06:30
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Не понял, как там связь поверх прогона накладывается. Если она таки ниже прогона - то
Хлипенько выглядит. Будет пластину опорную отгибать эксцентриситетом.
Я бы вертикальную фасонку все же дотянул до стойки фермы
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2021, 06:44
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Не понял, как там связь поверх прогона накладывается. Если она таки ниже прогона - то

в какой программе сделано 3Д ?

В итоге я сделал приварку к перьям уголка верхенго пояса ферм, так как он же приварен к косынке фермы по сути ему ничего не будет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Захват10.jpg
Просмотров: 152
Размер:	65.7 Кб
ID:	238708  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2021, 06:50
#12
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Хлипенько выглядит
Это в расчете на то, что через связи многосоттонные усилия не передаются. Единственное свободное место, через которое можно проскочить, не трогая другие элементы - щель между прогоном и поясом, отсюда и идея.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Будет пластину опорную отгибать эксцентриситетом
Потому к ней сверху и приварено вертикальное ребро, на которое прогоны болтятся. Получается не полосовое, а тавровое сечение. Вот выпуски вниз, к которым ферма крепится - послабее будут, но у них и эксцентриситет поменьше, и их можно вдоль уширить. С одной стороны версия с приваренным снизу кусочком (фасонка на ферме будет вертикальная), с другой - вертикальное ребро насквозь пропущено (фасонка фермы - наклонная). Не хватит толщины вертикальных ребер - можно пробовать и к чему-то снизу привариться дополнительно.


или так

Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
в какой программе сделано 3Д ?
Блендырь
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
В итоге я сделал приварку к перьям уголка верхенго пояса ферм
А какое там, собственно, усилие? Я рассчитывал, что там более-менее приличные тонны передаются - ветер или сейсмика, которые с большой ширины или длины надо собрать и через связь куда-то сбросить. Сейчас, судя по креплению фасонки к заглушке фермы встык, там что-то меньше тонны предполагается? И крепление к ферме, которое реально только за уголок стойки с эксцентриситетом держится, тоже предполагает сотни килограммов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 664
Размер:	436.1 Кб
ID:	238709  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 696
Размер:	441.3 Кб
ID:	238710  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 673
Размер:	90.1 Кб
ID:	238711  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 08.07.2021 в 07:29.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2021, 08:11
#13
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Ну, там же по любому будет уголок крепежный привариваться для фиксации прогона, он и будет жесткость создавать, даже получше пластины
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Захват1.jpg
Просмотров: 105
Размер:	141.7 Кб
ID:	238802  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2021, 19:37
| 1 #14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Дублирование прогонов распорками началось?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 06:15
#15
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Ну, там же по любому будет уголок крепежный привариваться для фиксации прогона, он и будет жесткость создавать
Все зависит от усилий. Я добавлял новые элементы, чтобы не увеличивать напряжений в уже существующих - на случай, если в них нет запасов.

Обычно в серийных узлах передача усилий красиво-равномерная, через длинный, равномерно загруженный, шов вдоль или поперек усилия. А тут:
  • Шов, соединяющий фасонку с верхней полкой пояса, перпендикулярен шву, соединяющему пояс с уголком крепления швеллера. То есть они передают напряжения через небольшой участок kf*kf, в четверть квадратного сантиметра. Когда он потечет, в работу включится полка пояса, где появятся растягивающие и сдвиговые напряжения. Их, видимо, надо будет добавлять к напряжениям сжатия в поясе. Плюс на пояс начнет передаваться изгиб от расцентровки усилий в этих двух швах. Можно швы уголка под прогоны пустить не вдоль пояса, а поперек, вдоль связевой фасонки - тогда усилия пойдут равномерно. Но в плане плоскости этих швов все равно не совпадут, потому что фасонку надо смещать, чтобы прикложить к уголку стойки, и в поясе все равно будет дополнительный сдвиг.
  • Шов, соединяющий фасонку с вертикальной полкой пояса, не работает, потому что сама полка уголка на всей этой длине ни к чему не крепится. Да, внизу полка приварена к главной фасонке узла, но тот шов опять идет поперек.
  • Шов, где фасонка приварена к уголку стойки - равномерный поперек усилия. Но он добавляет усилие в шов, которым крепится сама стойка - как проверить его? Видимо, в запас можно просто исключить этот участок передачи усилия в связи из расчета при проверке на усилие в стойке.
  • Между прогоном и связью надо дать зазор на прогиб прогона, причем прогиб расчетный. То есть связь уйдет еще на несколько сантиметров вниз. И мы получаем еще и момент от расцентровки усилий в прогоне, собирающем нагрузки с покрытия, и усилий в связи, куда эта нагрузка передается. Возможно, стойка от этого станет внецентренно сжатой вместо центрально сжатой.

    Будут в связях большие усилия - они этот узел попортят, будут маленькие - ничего не случится.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Дублирование прогонов распорками началось?
Есть время раскидывать ругательства, и есть время собирать узлы. Городить дублирующие элементы в новых зданиях, и срезать старые неправильные связи, заменяя их правильными новыми - теперь наша пожизненная головная боль. Узлы старых серий больше не помогут, надо что-то изобретать.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 09:42
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
надо что-то изобретать
- велосипед. Если уж выполнять глупые требования, то проще опереть не сверху, а сбоку.

Последний раз редактировалось eilukha, 15.07.2021 в 11:11.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2021, 05:01
1 | #17
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
проще опереть не сверху, а сбоку
А в связевом блоке как пересекать прогоны раскосами? А что насчет расцентровки узлов в несвязевых блоках?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
велосипед
Старый велосипед не годится. У него колеса круглые, сейчас так уже никто не ездит.

Новый велосипед по мотивам поста #13.

Раз уж приваривать фасонку к уголку стойки, проще сделать это встык, все равно узел расцентрован.

Навскидку минусы схемы:
  • Даже если фасонку совместить со швом крепления уголка под прогоны (приварить ее наискосок, например), все равно в поясе будут сдвиговые напряжения, равные напряжениям в швах. Если это верхний сжатый пояс, то некоторый запас по нормальным напряжениям там есть, потому что пояс подбирается по устойчивости, и с учетом шарнирносити узлов - запас равен (1-φ)RA. Тогда проверка , возможно, пройдет. Хотя новомодные формулы для расчетных длин сжатого пояса с разнонагруженными участками, возможно, уже нельзя будет использовать из-за подозрения на пластический шарнир в узле. И если ферма в составе неразрезной рамы, и узел попадает на растянутую часть пояса - тоже не факт, что узел справится.
  • Внизу основная фасонка узла работает на растяжение поперек толщины, так что сталь у нее должна быть фланцевая, Z35, по п. 13.5 СП 16.13330.2017.
Упругий расчет показывает треугольную эпюру в нижнем рабочем шве поперечной фасонки - интересно, можно его считать равномерно загруженным "за счет пластической работы"? Или при ручном счете таки удваивать площадь? Бесплатная Лира без нелинейности, а Старк схемы с мелкими элементами не считает из принципа.

Во вложении - схема *.LIR для бесплатной лиры 2016 и *.SLI для других версий, плюс исходник GMSH, если кому надо импортировать в SCAD. Пара загружений - на растяжение в связях и на расцентровку при передаче усилий с прогонов на связи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.png
Просмотров: 416
Размер:	28.0 Кб
ID:	238920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Gmsh.png
Просмотров: 424
Размер:	68.9 Кб
ID:	238921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформации.png
Просмотров: 415
Размер:	94.9 Кб
ID:	238922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения.png
Просмотров: 410
Размер:	83.5 Кб
ID:	238923  
Вложения
Тип файла: zip Joint.zip (545.5 Кб, 6 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2021, 13:59
#18
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Внизу основная фасонка узла работает на растяжение поперек толщины, так что сталь у нее должна быть фланцевая, Z35, по п. 13.5 СП 16.13330.2017.
Действительно ли есть в этом необходимость? Вот пункт 13.3 СП16:
Цитата:
13.3 При применении в сварных соединениях проката толщиной 25 мм из сталей выше С355 в тавровых и угловых соединениях, а также у сварных швов с полным проплавлением, один из элементов в которых испытывает растягивающие напряжения по толщине листа, и остального проката толщиной более 40 мм возникает риск появления слоистого разрушения (дефекта в прокате, образующегося под действием сварки, в виде слоистых трещин, параллельных плоскости проката). Такой дефект обнаруживается при ультразвуковом контроле качества швов.
Если читать дословно, то для проката толщиной менее 25 мм из сталей выше С355 и для проката толщиной менее 40 мм из сталей ниже С355 риск появления слоистого разрушения не возникает.
Либо можно варить с подогревом. Мне кажется, это проще, чем прокат с z-свойствами.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Упругий расчет показывает треугольную эпюру в нижнем рабочем шве поперечной фасонки - интересно, можно его считать равномерно загруженным "за счет пластической работы"? Или при ручном счете таки удваивать площадь? Бесплатная Лира без нелинейности, а Старк схемы с мелкими элементами не считает из принципа.
Вручную швы приварки поперечной фасонки к полке уголка и фасонке фермы можно посчитать по следующей схеме (эпюра напряжений от момента линейная по высоте сечения):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение по швам.png
Просмотров: 37
Размер:	30.6 Кб
ID:	238943  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2021, 14:59
#19
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если читать дословно, то для проката толщиной менее 25 мм из сталей выше С355 и для проката толщиной менее 40 мм из сталей ниже С355 риск появления слоистого разрушения не возникает.
Там еще вариант швов с полным проплавлением перечислен. По таблице 37 для таких швов фактор риска +3%. В той же таблице в зависимости от толщины проката фактор риска +0.2S, что для фасонок 12-16мм дает 2.4...3.4%, т.е. сравнимую с полным проплавлением величину. А перечисления Z15, Z25 и Z35 в п.13.5 выглядят как конструктивные требования независимо от результатов расчета - тогда для фасонки и нужно Z35. Можно ли так прочитать эти пункты - непонятно. Можно ли прогревом убрать требование по Z - непонятно (формально в п.13.5 нужно обеспечить фактор риска меньше Z, а он такой и при плюсе, и при минусе получается, т.е. для минусов послаблений конкретно в этом пункте нет). В СП 294 подробности под этот расчет еще более куцые, чем в оригинале - даже разъяснятели не нашлись что сказать.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2021, 16:06
#20
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Там еще вариант швов с полным проплавлением перечислен. По таблице 37 для таких швов фактор риска +3%. В той же таблице в зависимости от толщины проката фактор риска +0.2S, что для фасонок 12-16мм дает 2.4...3.4%, т.е. сравнимую с полным проплавлением величину. А перечисления Z15, Z25 и Z35 в п.13.5 выглядят как конструктивные требования независимо от результатов расчета - тогда для фасонки и нужно Z35. Можно ли так прочитать эти пункты - непонятно. Можно ли прогревом убрать требование по Z - непонятно (формально в п.13.5 нужно обеспечить фактор риска меньше Z, а он такой и при плюсе, и при минусе получается, т.е. для минусов послаблений конкретно в этом пункте нет). В СП 294 подробности под этот расчет еще более куцые, чем в оригинале - даже разъяснятели не нашлись что сказать.
Приведенная в СП 16 методика определения возможности слоистого разрушения позаимствована из EN 1993-1-10. В EN 1993-1-10 методика раскрыта немного шире чем в СП 16. И в EN 1993-1-10 есть ссылка на EN 1993-1-1 где приведены требования к Z_Rd в зависимости от полученного Z_Ed для зданий:

То есть получается, что по еврокоду при Z_Ed меньше 10 предъявлять требования к прокату по направлению толщины не требуется.
Рассмотрим теперь пример. Толщина фасонки фермы 16 мм, толщина фасонки связи 10 мм, катет приварки фасонки связи 8 мм. Z_Ed=3+4=7 (по СП 16 пси=0,2*16+0,3*8=3,2+2,4=5,6), что меньше 10 и требования к свойсвам в направлении толщины проката для фасонки фермы предъявлять не требуется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В направлении толщины.png
Просмотров: 282
Размер:	268.2 Кб
ID:	238946  
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания квадратной трубы к верхнему наклонному поясу фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления связи к стойке из квадратной трубы Dmitriy1130 Металлические конструкции 6 05.07.2020 18:18
Узел сопряжения подвесного монорельсового пути из двутавра с нижним поясом фермы из профильной трубы Металл Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.02.2020 00:08
Какой рамный узел стыка двутаврового ригеля и колонны из квадратной трубы наиболее эффективен? DUMPFIRE-X Металлические конструкции 16 25.06.2014 16:10
Узел крепления балок к колонне из квадратной трубы play Металлические конструкции 7 14.05.2014 10:32
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне [email protected] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.02.2010 08:58