Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стенки колонны в рамном узле

Расчет стенки колонны в рамном узле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2022, 18:12 | 1
Расчет стенки колонны в рамном узле
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте. Возникло пара вопросов по расчету стенки колонны при жестком примыкании балки.
1) Почему в серии 2.440-2.1 на документе 54КМ при расчете прочности стенки во втором слагаемом под знаком корня учитываются только нормальные напряжения от продольной силы в колонне и не учитываются нормальные напряжения в стенке колонны от момента в колонне (см. скрин 1) ? В книге Беленя нормальное напряжение в стенке колонны от момента в колонне учитывается (см. скрин 2). Ошибка в серии ?
2) Почему касательные напряжения в стенке колонны (в серии 2.440-2.1 и в книге Беленя) определяются как тау= Q/Аст, а не тау= QS/(I*tст) ? При проверке стенки колонны каркаса, выполненного сторонней организацией, по документу 54КМ серии 2.440-2.1 толщины стенки колонны недостаточно. Так как вопрос "политический" необходимо привести "железобетонные" доказательства того, что касательные напряжения в стенке колонны определяются как тау= Q/Аст со ссылкой на пункты норм. Обоснование формулы тау= Q/Аст видел только в п.8.2.1 СП 16.13330.2017 и в формуле 41 СНиП II-23-81. Но это касается сечения разрезных балок на опоре. Есть ли подобное упоминание для стенки колонны в рамном узле ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 557
Размер:	110.0 Кб
ID:	247247  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 552
Размер:	112.3 Кб
ID:	247248  

Просмотров: 15364
 
Непрочитано 03.06.2022, 08:17
#81
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ошибка в серии или нет? Будет заключение?
Свое заключение я привел сообщении 73. Насчёт ошибки в серии - надо внимательно читать как общую часть, так и конкретные формулы, а мне лень .

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё-таки ошибка?
Большинство современных инженеров считают серии непогрешимыми. Открою страшную тайну: ошибок в в них вполне достаточно, на часть из которых наша контора в давние времена даже обращала внимание разработчиков. Были случаи, что серии даже по этой причине отменяли и переделывали. А на сегодня прямое использование серий есть взятие полной ответственности на себя. Вот и думайте, что лучше: "недобдеть" или "перебдеть" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2022, 09:05
#82
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всё так, но покажите мне, где в нормах сказано о методах расчёта этих напряжений. Если это и учитывается, то косвенно.
Да внормах много о чем не сказано. Это должно быть учтено, т.к. формула 44 не дает никаких поблажек к игнорированию сигмы_у. Да и вообще нормы не обязаны давать методы расчетов. Эти методы дает теория упругости.


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никто никого и не заставляет, но нормы и техническая литература по МК предлагают считать именно так.
Нормы правильно предлагают считать в предположении упругой работы балки. Но Вы почему-то трактуете формулу по-своему только из-за неумения руками вычислить перпендикулярное и касательное напряжение в рассматриваемой точке.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот и думайте, что лучше: "недобдеть" или "перебдеть" .
Если не знаешь реальную картину НДС стенки, то, конечно, лучше перебдеть, что в серии исделано. Фактически, продольная сила не столь существенно влияет на прочность стенки, как принято в серии.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще как-то не вяжутся утверждения, о недопустимости игнорирования тех или иных факторов с предложением не учитывать момент, действующий на колонну не от примыкающего ригеля.
Момент, действующий на колонну никто не предлагал игнорировать. И даже момент действующий в стенке узлового отсека тоже никто не предлагал игнорировать. Просто расчет на оболочках однозначо показывает, что самым напряженным и определяющим прочность стенки является среднее по высоте отсека сечение, а не угловая точка этого отсека.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 186
Размер:	5.6 Кб
ID:	247782  

Последний раз редактировалось румата, 03.06.2022 в 09:22.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2022, 13:02
#83
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да внормах много о чем не сказано. Это должно быть учтено, т.к. формула 44 не дает никаких поблажек к игнорированию сигмы_у. Да и вообще нормы не обязаны давать методы расчетов. Эти методы дает теория упругости.
То есть, Вы утверждаете, что в практических расчётах проектировщик должен использовать методы теории упругости? А он её изучал в таком объёме? Повторю свой вопрос, который Вы попросту проигнорировали: ткните носом в нормы, пособия, руководства, книги, где рассматривается вопрос учета нормального напряжения вдоль нагруженного ребра балки или другой конструкции.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нормы правильно предлагают считать в предположении упругой работы балки. Но Вы почему-то трактуете формулу по-своему только из-за неумения руками вычислить перпендикулярное и касательное напряжение в рассматриваемой точке.
Точно, не умею и никогда не считал. Поднимите руки, кто это учитывает. Результат предсказуем, ждать обрушения всего и вся?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Момент, действующий на колонну никто не предлагал игнорировать. И даже момент действующий в стенке узлового отсека тоже никто не предлагал игнорировать. Просто расчет на оболочках однозначо показывает, что самым напряженным и определяющим прочность стенки является среднее по высоте отсека сечение, а не угловая точка этого отсека.
В этой точке не считал, а сейчас некогда. А вообще как я люблю выводы, основанные на паре расчётов по одной программе
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2022, 13:19
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Короче. В серии ошибка. Момент должен быть учтён. И нечего разводить демагогию.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2022, 15:09
#85
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Точно, не умею и никогда не считал.
А давно скадом овладели. Или никогда им не умели не владели? Или КЭ оболочки и теория упругости не совместимые вещи, и лишь стержни наше все?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще как я люблю выводы, основанные на паре расчётов по одной программе
Тоже люблю выводы на основании полрасчета в одной точке по формуле 44.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В серии ошибка.
Однозначно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2022, 11:01
#86
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А давно скадом овладели. Или никогда им не умели не владели?
Не-а, не владели - для этого есть специально обученные люди . Моё дело расчётная схема, нагрузки, проверка результатов и подбор/проверка сечений.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Или КЭ оболочки и теория упругости не совместимые вещи, и лишь стержни наше все?
Безусловно стержни - наше всё. Да видно не только у меня, но не будем показывать пальцем:

" Просто не морочте Мизесом всем голову. Если есть Q значит есть М, ничего, кроме сопромата, больше знать, в данном случае, не нужно."

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тоже люблю выводы на основании полрасчета в одной точке по формуле 44.
Чтобы определить достаточно ли посолен борщ, не обязательно съедать всю кастрюлю .

P.S. А на свой вопрос я ответ получу? На всякий случай задам его ещё раз:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы попросту проигнорировали: ткните носом в нормы, пособия, руководства, книги, где рассматривается вопрос учета нормального напряжения вдоль нагруженного ребра балки или другой конструкции.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2022, 11:39
#87
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
" Просто не морочте Мизесом всем голову. Если есть Q значит есть М, ничего, кроме сопромата, больше знать, в данном случае, не нужно."
Верно. Чтобы морочить всем голову Мизесом нужно знать реальную картину НДС стенки на основании теории упругости а не слепых стержневых инженерных фантазий.
А с точки зрения "стержневого" сопромата стенка в узле считается по среднему сечению, т.к. оно наиболее напряжено и моменты в верхнем и нижнем сечениях околонулевые из-за пластической работы стенки на сдвиг.
Этого понимания вполне достаточно для ясного осознания того, почему в серии напряжение от момента не учитываются в формуле предельной поперечной силы.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы попросту проигнорировали: ткните носом в нормы, пособия, руководства, книги, где рассматривается вопрос учета нормального напряжения вдоль нагруженного ребра балки или другой конструкции.
Простите, я Вас который раз тыкаю носом в прямое решение задачи теории упругости при двухосном НДС с учетом сдвига. Считаю это "тыкание" значительно более весомым аргументом нежели отсутствие в нормах и пособиях неких методик по вычислению нормальных напряжений в стенке, действующих поперек продольной оси колонны.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не-а, не владели - для этого есть специально обученные люди
Ну тогда и спорить не о чем. В таком случае, согласен - сигма_y в формуле 44 не существует за исключением того случая, когда оно равно сигма локальному.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2022, 11:52
#88
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
при двухосном НДС
А чёй-то половинчатое решение? Давай по полной.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2022, 11:53
#89
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А чёй-то половинчатое решение? Давай по полной.
Для расчетов по формуле 44 самый раз. Там именно такое НДС рассматривается. А по полной в 3D мне лень.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2022, 11:56
#90
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
по полной в 3D мне лень.
Offtop: Вот так всегда... Всё самому приходится делать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2022, 17:26
#91
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Простите, я Вас который раз тыкаю носом в прямое решение задачи теории упругости при двухосном НДС с учетом сдвига. Считаю это "тыкание" значительно более весомым аргументом нежели отсутствие в нормах и пособиях неких методик по вычислению нормальных напряжений в стенке, действующих поперек продольной оси колонны.
В переводе на русский: Вам такая литература не ведома . Так насчитала программа и, стало быть, споры не уместны. Хотя ... а впрочем проехали, а то еще десяток страниц появится.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Этого понимания вполне достаточно для ясного осознания того, почему в серии напряжение от момента не учитываются в формуле предельной поперечной силы.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сообщение от Бахил: В серии ошибка.
Однозначно.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну тогда и спорить не о чем
Полностью солидарен и завязываю .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 13:21
#92
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так насчитала программа...
Не только программа. Троицкий, к примеру, испытывал много таких узлов и знает о чем пишет. Правильная формула расчета стенки обведена зеленым.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Троицкий.png
Просмотров: 110
Размер:	1.15 Мб
ID:	247811  
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 13:37
#93
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Свое заключение я привел сообщении 73.
Заключение Троицкого, конечно, не столь убедительно, как в #73. Но, на всякий случай я его здесь покажу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Троицкий2.png
Просмотров: 107
Размер:	806.4 Кб
ID:	247812  
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 13:57
#94
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вам такая литература не ведома
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Троицкий3.png
Просмотров: 108
Размер:	289.5 Кб
ID:	247813  
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 15:57
#95
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Заключение Троицкого
Да, но у этого расчёта есть условия применения ввиде дополнительных проверок полки в предельной стадии.
Можно предположить, поскольку Троицкий указан одним из разработчиков серии 2.440, то эти исследования и положены в основу табличного расчёта. То, что серии отменены, а нормативы не содержат указаний по расчёту данных узлов, не значит, что нельзя обосновать техническое решение.
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 16:26
#96
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Да, но у этого расчёта есть условия применения ввиде дополнительных проверок полки в предельной стадии.
Можно предположить, поскольку Троицкий указан одним из разработчиков серии 2.440, то эти исследования и положены в основу табличного расчёта. То, что серии отменены, а нормативы не содержат указаний по расчёту данных узлов, не значит, что нельзя обосновать техническое решение.
Понятно, что полки нужно проверять в предельной стадии. Но стенка на изгиб все рано практически не работает даже не в предельной стадии.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 16:45
#97
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Понятно, что полки нужно проверять в предельной стадии. Но стенка на изгиб все рано практически не работает даже не в предельной стадии.
Понятно-то оно понятно, но на практике часто колонна сварная, подобранная по-минимуму, этим условиям не удовлетворяет. Получается, что доп. металл либо на стадии подбора сечений, либо потом в узлах в виде вставок и т. д. В серии-то прокат, там есть где искать резерв.
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 17:19
#98
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Колонны подбирают по минимуму исходя из ее работы на устойчивость. Фи колонн всегда меньше единицы, особенно в свободных рамах, хоть для сварного хоть для прокатноого профиля. Резерва для перераспредения напряжений в узле будет мало только тогда, когда напряжения при проверке прочности, при вилочном сопряжении ригеля с колонной т.е. в сечении расположенном с уровне полок ригеля, будут равны напряжениям при проверке устойчивости в тех же сечениях.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 19:31
#99
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Колонны подбирают по минимуму исходя из ее работы на устойчивость.
Ну нет. Устойчивость вообще к назначению сечения может не иметь отношения. В одноэтажных рамах основной вклад в напряженное состояние может вносить горизонтальная нагрузка. А, например, надкрановая ступень колонны при жестком примыкании фермы может работать на M и Q в отсутствие N. При этом работа стенки на участке между поясами фермы будет вполне себе рамной
Каждая ситуация сугубо индивидуальна и в комплексном учете всех факторов может оказаться не таким уж важным по какой формуле проверять стенку.
__________________
СтальНаСвязи

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 05.06.2022 в 19:53. Причина: орфография
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2022, 21:06
#100
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
В одноэтажных рамах...
В одноэтажных рамах нет нормальных напряжений от момента и продольной силы в колонне выше узлового отсека.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
При этом работа стенки на участке между поясами фермы будет вполне себе рамной
А работа стенки колонны между узлами вертикальных крестовых связей еще "рамнее" будет.

Последний раз редактировалось румата, 05.06.2022 в 21:19.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стенки колонны в рамном узле

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет колонны с отверстием в стенки 1969 Металлические конструкции 1 19.09.2021 17:37
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44