Добрый вечер! Есть здание, основные элементы которого изготовлены из легких тонкостенных профилей, соединенных между собой болтами нормальной точности через фасонные элементы. Нужно посчитать толщину вертикальной фасонки базы колонны. В опорном узле M=6,7тм, N=12,8т, Q=2т. Есть понимание того, что фасонка должна рассчитываться в наиболее ослабленном месте (там где нет оцинкованных профилей), то есть в самом низу, в самой широкой части (54см). Фасонка и сдвоенный профиль совместно работают на восприятие момента. Как посчитать толщину, там где она начинает сужаться (26см в самом узком месте)? Расчетный момент сопротивления фасонки толщиной 8мм в ширине 54см больше требуемого момента сопротивления, что есть правильно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_7.jpg
Просмотров: 90
Размер:	65.1 Кб
ID:	247779  

Просмотров: 1116
 
Непрочитано 02.06.2022, 21:58
#2
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от engineer_ICI Посмотреть сообщение
Как посчитать толщину, там где она начинает сужаться (26см в самом узком месте)?
По разному можно считать. Можно вычислить изгибающий момент в уровне второй пары болтов снизу и на это значение посчитать. Можно смоделировать узел "как есть" оболочками, запустить на расчет МКЭ и увидеть действительную картину НДС фасонки.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Момент в уровне отверстий второй пары болтов снизу будет равен M-z*Q, где z - расстояние от верхней грани опорной плиты до второй горизонтальной пары болтов снизу.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитывается вертикальная фасонка в базе оцинкованной колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уменьшение высоты существующей колонны по серии 1.020 AlexRudz Железобетонные конструкции 6 21.09.2018 13:54
Усилие в болте в круглой базе колонны VAV Основания и фундаменты 5 06.06.2018 16:14
Обеспечение устойчивости сжатого пояса внецентренно сжатой колонны GybelindaV Металлические конструкции 2 02.04.2018 12:54
Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны? LD[58RUS] Металлические конструкции 23 13.12.2016 09:58
Размер отверстий в базе колонны Alex78 Металлические конструкции 18 01.07.2016 12:24