| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допускаются ли сварные хомуты в балке на кручение

Допускаются ли сварные хомуты в балке на кручение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2010, 11:50
Допускаются ли сварные хомуты в балке на кручение
pavel118
 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65

В ж/б балке требуется воспринять поперечную силу и кручение. Подобрана поперечка ф16. Если согнуть хомут из такой арматуры то получаются большие радиусы закругления, что плохо сказывается на размещении продольной арматуры.
Сварная поперечная арматура в руководстве и в пособиях анкерится приваркой к основной продольной арматуре балки.
Есть идея сделать сварной хомут с применением контактной сварки (равнопрочной основному металлу). Но нигде не нашёл аналога. Если выглядит удобно, но никто не применяет - значит есть причины...
Может кто-нибудь подскажет - допускается или нет.
Спасибо.
__________________
-
Просмотров: 21568
 
Непрочитано 30.07.2010, 12:45
#41
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


olf_ вам все объяснил.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2022, 12:37
#42
МишаИнженер


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вот пример как можно с использованием сварки:
шов С23 - Рэ ГОСТ 14098-91
Уважаемый Olf_, откуда взят этот рисунок, из какого документа и какой номер рисунка?
Чему равна длина L?
МишаИнженер вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2022, 20:10
#43
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Похоже на черт. 100,а
из
Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84

----- добавлено через ~9 мин. -----
L равно (не менее)
d скобы
плюс
радиус оправки
плюс
длина из табл. 10 ГОСТ 14098-2014

Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2022 в 20:20.
olf_ вне форума  