Расчётное сопротивление фланцевого/опорного болта.
Proektden
 
Регистрация: 13.06.2019
Сообщений: 11

Добрый день, форумчане.

Помогите разобраться какое правильно брать расчётное сопротивление шпилька 36 мм, если в КМ прописано что она выполнена из стали С345.
Её корректнее брать как сортовой прокат из таблицы В.3 Cп16 с Ry=300 Н/мм2 ?
Или считать как шпильку класса прочности 5.6 с Rbt=225, у которой похожее нормативное расчётное сопротивление Rbyn=300(таблица Г.5) против Ryn=305 из таблицы В.3?
Или просто посчитать как фундаментный болт с Ryn*0.8?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 1.jpg
Просмотров: 119
Размер:	163.7 Кб
ID:	231995  Нажмите на изображение для увеличения
Название: HWmLwHslOR.jpg
Просмотров: 111
Размер:	190.4 Кб
ID:	231996  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 19-11-2020 162334.jpg
Просмотров: 75
Размер:	24.5 Кб
ID:	231997  

Просмотров: 1458
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:21
1 | #2
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Если вопрос как "правильно" - то правильно получить точные данные на основании лабораторного испытания. Шпильки, как и все на свете, делают по каким-то нормативам, стандартам, техническим условиям. Какие-либо документы, регламентирующие существование шпильки из стали С345 мне не известны.
Сначала кто-то написал глупость в проекте, потом совершенно не известно как эту глупость интерпретировал специалист по закупкам генерального подрядчика, а после этого всего абсолютно не ясно что подумал непосредственный исполнитель. Как итог - там могла оказаться силуминовая шпилька из ближайшего крепмаркета или первая попавшаяся шпилька из того же крепмаркета с гордым именем "по DIN 975", то есть и классом 4.6 даже.

Если вопрос "как логично" - то логично подобрать шпильку с классом, дающим ближайшее расчётное сопротивление, аналогичное прокату из стали С345. С округлениями в меньшую сторону, само собой.

А ещё надо вычислить фактические напряжения в шпильке и понять - вообще есть смысл во всех этих изысканиях? Иногда бывает, что шпилька из незакалённого стекла, например, прошла бы по прочности)))
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:51
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
в КМ прописано что она выполнена из стали С345
скорей всего это 09Г2С
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:55
#4
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
скорей всего это 09Г2С
Если я правильно трактую фотографию, то на ней - не фундаментный болт, а просто резьбовая шпилька.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 15:58
1 | #5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Если я правильно трактую фотографию, то на ней - не фундаментный болт, а просто резьбовая шпилька.
А фундаментный болт из чего состоит? Откройте ГОСТ на болты. Они делаются в том числе и из 09Г2С, которая соответствует С345 (см. СНиП стальной). Вот для определения расчетного сопротивления я бы и брал из таблицы для фундаментных болтов для 09Г2С.
ps^ а по хорошему надо сделать запрос на сертификат, в котором должны быть характеристики стали.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 16:26
#6
Proektden


 
Регистрация: 13.06.2019
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А фундаментный болт из чего состоит? Откройте ГОСТ на болты. Они делаются в том числе и из 09Г2С, которая соответствует С345 (см. СНиП стальной). Вот для определения расчетного сопротивления я бы и брал из таблицы для фундаментных болтов для 09Г2С.
ps^ а по хорошему надо сделать запрос на сертификат, в котором должны быть характеристики стали.
Да, я конечно понимаю что лабораторные испытания и сертификат это лучше, чем гадать.

Но всё-таки, а можно ли их считать как фундаментные болты?
Для меня по логике фундаментные болты должны быть установлены в бетон, но с другой стороны какая разница в бетоне шпилька или нет, несущая способность стальной шпильки вроде как измениться не должна.

Мб вы знаете с чего вообще принимается этот коэф. 0,8 в СП для фундаментных болтов?
Proektden вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 16:36
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
Но всё-таки, а можно ли их считать как фундаментные болты?
а почему бы и нет

Цитата:
Сообщение от Proektden Посмотреть сообщение
Мб вы знаете с чего вообще принимается этот коэф. 0,8 в СП для фундаментных болтов?
номер Сп и пункт
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot004.jpg
Просмотров: 78
Размер:	184.3 Кб
ID:	232012  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 16:36
#8
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А фундаментный болт из чего состоит? Откройте ГОСТ на болты.
Я открывал ГОСТ на болты. Я же пишу, что вроде на фото не фундаментный болт. Прочитайте ещё раз, пожалуйста.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 16:40
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Shakaluka, фундаментный болт состоит из шпильки и других элементов, так почему же невозможно выполнить с такой резьбой?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 17:24
#10
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Shakaluka, фундаментный болт состоит из шпильки и других элементов, так почему же невозможно выполнить с такой резьбой?
Потому что фундаментный болт по ГОСТ, на сколько я знаю, делают из круглого проката, нарезая резьбу на соответствующие участки. Делать таким образом шпильки и болты - не технологично. Их изготавливают иначе и из другого базового материала.

Могу ошибаться.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 17:54
#11
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


С345 это 09Г2С(самая ходовая). Вообще, если идет экспертиза ответственной конструкции, то нужно заказать испытание на разрыв.
Старый лицедей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётное сопротивление фланцевого/опорного болта.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. РастОК Основания и фундаменты 43 24.04.2022 23:42
Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие? Senior Engineer Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2019 10:32
Какое сопротивление болта А2-70 tonne Металлические конструкции 5 19.02.2018 13:39
Расчётное сопротивление основания Yamb Расчетные программы 89 24.01.2010 21:13
Где взять расчётное сопротивление срезу прутка из стали 20? Владимир Егорьев Металлические конструкции 19 15.05.2007 08:31